Bunia 17.02.2017 21:33

@polyzadumchivy, отправил вам в л.с.

polyzadumchivy 18.02.2017 23:38

@Bunia, посмотрел. клапана такого в продаже не нашел :(

кстати кому интересно - статья про обратный клапан http://rems-info.ru/obratnyj-klapan-...ntiljacii.html

Стэлс 20.02.2017 19:33

@polyzadumchivy, сам сделай. Я как-то мастырил в вентрубе из рыжей160-ки. Присаморезил внутри трубы кусок пластика тонкого из-под какой -то упаковки на самодельной оси из куска нерж.проволоки и трубки медной. Чтоб он в другую сторону не открывался-проволочки 2шт крестиком в отверстия насквозь трубы протянул. Зазор минимальный был между самим клапаном и стенкой трубы, но не принципиально мне было

polyzadumchivy 21.02.2017 09:08

@Стэлс, уже купил стандартные, вдохновленный статьей. Как показал опыт все работает

JTV 21.02.2017 22:00

все эти клапана не обеспечивают 100% перекрытия. пробовал несколько разных.
и создают достаточно сильное сопротивление потоку.

сделал свой вариант, который меня устроил.
на фланец вент решетки (3 рубля на любом рынке) наклеивается с одного края кусок плотного тонкого полиэтилена или другого подходящего материала.
перекрывает обратную тягу на 100%, сопротивление минимальное.
один минус - устанавливать лучше под углом.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...c8db2e39f0.jpg

Lama 16.03.2017 02:28

@Bunia, а вот в плане правильного составления сечений вент канала и разветвления, вы можете дать пару советов? Все для простоты понимания по картинке ниже. Желтым это воздуховод от вентшахты в с/у, коричневым это канальный вентилятор, две желтые "таблетки" это схематически вентиляционные решетки.
1. Сечения и длина.
Длина горизонтального участка от шахты до вентилятора около 4-х метров, выбранное мною сечение воздуховода 204х60 (плоский потому как ограничен по высоте потолком, круглый может не влезть), потом переход на круглый диаметр 125 мм, канальный вентилятор и потом патрубки на вент-решетки.
Или мне будет достаточно сечения 110х55 и соответственно вентилятора диаметром 100?

2. Как видно на рисунке, хотелось бы забирать воздух с двух сторон от этой балки. Так получается, что она ниже уровня потолка где-то на 5 см.
Есть вариант обойти ее сверху в слое утеплителя (не желательный вариант) или с торца балки где она примыкает к наклонному скату, но в любом случае меня интересует реализация такого разветвления. Ведь одна решетка будет ближе к вентилятору, а значит будет лучше тянуть воздух, вторая хуже.
Как я понимаю нужно менять сечения каналов чтоб этот момент сневелировать, или это заморочки?

3. Наверно нужно иметь доступ к этому вентилятору, как обычно его организуют? Люк в потолке где он стоит или как-то по другому?

http://www.domsovetov.by/imagehostin...9ce1dae4b9.jpg

Bunia 16.03.2017 15:33

@Lama,
1) есле, все же есть возможность, лучше делайте круглыми воздуховодами. Для совмещенного санузла по нормам необходимо не более 60 м.куб./час - поэтому мощный вентилятор там не нужен. На всасывание достаточно воздуховода д100, а на выброс для снижения скорости потока лучше д125 (будет тише, можно даже тепло (шумо) изолированный воздуховод на выброс сделать).
2) не вижу смысла делать две всасывающие решетки, достаточно одной. Рекомендовано лишь не распологать ее над зоной принятия душа.
3) доступ к вентилятору нужно обеспечить - можно лючок (внутри дверцу в целях повышения шумоизоляции можно проклеить пенофолом 10мм или другим аналогом).
В мансардных окнах клапаны не открывайте - приток должен быть через жилые комнаты (иначе будет дискомфорт при принятии душа).

Lama 17.03.2017 00:28

Цитата:

Сообщение от Bunia (Сообщение 286009)
На всасывание достаточно воздуховода д100, а на выброс для снижения скорости потока лучше д125

Не совсем понял эту фразу. У меня не будет активного притока, соответственно ставлю 125 и все будет гуд? Если одной решетки достаточно, тогда все упрощается, спасибо.

p.s. Только что подумал, может саму решетку и сделать лючком, поставить ее размером побольше, лишнее с обратной стороны закрыть и все

Bunia 17.03.2017 07:28

Можно все сделать д125 - фраза касалась снижения шума при выбросе.
В качестве решетки лучше использовать тарельчатый диффузор, чтобы была возможность ограничить расход подкручиванием тарелки.

lёwa 16.05.2017 21:59

Цитата:

Сообщение от Bunia (Сообщение 286009)
@Lama,
..........
2) не вижу смысла делать две всасывающие решетки, достаточно одной. Рекомендовано лишь не распологать ее над зоной принятия душа.
.........

А почему не стоит устанавливать над душем?
Я тоже планировал сделать две решётки -- одна пассивная в районе унитаза, другая принудительная над душем .
Возможно одного вытяжного вентилятора с таймерами вкл. и выкл. хватит.
Но где порекомендуете его установить ? Проложить по потолку воздуховод поближе к душу (около 2 м.) или достачного того что вытяжка есть в принципе, не зависимо в каком месте?