Korvet068 10.03.2015 00:11

На сколько оправдана такая схема
Несколько ГА (пока 25+50) заправляются до давления 4-5 Бар, после ГА подключен редуктор, уменьшающий до 1-1,5 Бар?
Смысл в повышении давления в ГА вижу только исключительно из желания побольше запасти воды, но не вызовет ли это в повышенный износ ГА, если сравнить с режимом ГА с давлением до 2,5 Бар?

И второй вопрос, сколько будет стоить бюджетный редуктор для моих задач?

santeam 10.03.2015 09:02

Вода не сжимается, поэтому ее количество в баке от поднятия давления не увеличится, а уменьшится, если накачать в полость бака больше воздуха.

Korvet068 10.03.2015 13:05

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 219176)
а уменьшится, если накачать в полость бака больше воздуха.

Зато сжимается воздух. Чем больше воды закачиваем, тем больше давление внутри бака. Сейчас у меня автоматика выставлена на 2,5 Бара, вручную без проблем загонял чуть выше 4 Бар, дальше страшно. При 2,5 Бар, воды из 25л ГА выливается чуть меньше ведра.

santeam 10.03.2015 14:37

Преднакачиваемое давление воздуха в баке напрямую зависит от рабочего давления вашего водопровода, как раз с целью поддерживать соотношение объема груши с водой и полости воздуха оптимальным. Если вы в преднакачанный воздухом до 2 бар бак накачаете воды более 4 бар, долго ваша груша не проживет.

Вик 10.03.2015 14:43

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 218527)
вода не просто так уходит, словно там нет клапана.

А на сливе клапана как правило и нет. А как крепить шланг часто картинка висит на задней стенке.

Korvet068 10.03.2015 15:18

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 219210)
Если вы в преднакачанный воздухом до 2 бар бак накачаете воды более 4 бар, долго ваша груша не проживет.

Почему? Если максимальное давление у ГА 10 Бар?

Меня кстати больше беспокоит не груша, а сварной шов.

santeam 10.03.2015 15:42

10 бар это гарантия производителя на шов.
Для работы в диапазоне например 4-6 бар, надо преднакачивать воздуха на 3,6 бар, а не оставлять 2. Т.е. соотношение объема груши/воздуха есть величина, не зависящая от давления, и не должна зашкаливать, не зря все рассказы про порванные груши начинаются со слов "не следил" или "давно не подкачивал воздух".

Korvet068 10.03.2015 18:15

santeam, то есть, мне нужно опустошить ГА, и накачать его до 3,6 Бар?

Вообще есть и смысл этим заниматься - высоое давление в ГА, или тупо прикупить ещё один 50-ти литровик и использовать все ГА на 2,5 Бара?

santeam 10.03.2015 18:29

Я не вижу смысла в высоком давлении, аналогично увеличить количество воды в груше можно приспустив воздух в баке ниже нормы (0,9 давления включения насоса), но это излишне растянет грушу, что чревато.

Korvet068 10.03.2015 18:34

Совсем запутался....
В ГА от его указанного объёма, сколько литров воды он может автономно максимально отдать, без особых последствий для груши?