вопрос заземления сильно зависит/целиком от типа грунта.
на нашем шанхае песок. заземление бурили аж на 8 метров кому-то(то ли вышку , то ли ТПшку) . соединять армирование с нулем я бы не стал. ипанет молния-хз ем закончится. |
Да в песке сопротивление в пределах 4-8 ом трудно добиться. Бывали случаи, что при сдаче заземления по подстанции возили камазами соль, сыпи и закапывали.SergN не путайте зануление и заземление.
|
@Olego2002, на столбах ноль землится через каждый столб.
так сказал чел на технике , кто весь квартал каблировал. .. и в чем разница тогда.? в щитках до счетчика ноль землится и становится землей. ... ну и? |
Цитата:
|
. Ноль - это электрический контакт, идущий от самой подстанции или генератора. Обмотки генератора соединены таким образом, что один конец свободен, а другие связаны в кучу. Это и есть "ноль"
А "земля" - это контакт выводящий на заземление, на штырь или пластину надежно закапанную в землю. Непосредственно к электросети он не имеет отношения. Наоборот, заземление повышает безопасность работы электроагрегатов и забирает накапливаемое статическое напряжение. То, что вам говорил знакомый электрик называется повторным заземлением и делается для того что бы в случае отгорания ноля на подстанции у вас не погорели эл.приборы. Если вы после УЗО соедините ноль и землю у вас будет выбивать УЗО или ДИФы. Так же разделение важно для релейной защиты. ---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее было в 12:37 ---------- Электромагнитное излучение (ЭМИ) - это совокупность ЭМВ, испускаемых различными объектами, или распространение волн энергии. Электромагнитные волны распространяютсятся в веществе и в вакууме со скоростью света (С = 300 000 км/c). Может всё-таки электромузыкальных инструмент :) |
Цитата:
|
На подстанции делается контур заземления и если по проводимости грунта не проходит, то либо добавляют соль, либо добавляют электроды. А оборудование (фундаменты и т.д.) подключается к контуру, а не наоборот.
|
сталкивался.
Цитата:
... возвращаясь к заземлению. таким образом исполнить собственное заземление часто нереально. однако ..(тут продолжим-если кто что имеет по существу сказать) Оффтоп кстати прикол. заземлил гидрострелку. стал выбиваться УЗО на котельной не сразу , а через время какое-то.... те образовалась утечка на воду???? (котел заземлен обычно в розетке. LNземмля , как по схеме.)???????????????? ---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее было в 16:25 ---------- ещё. собрался громоотвод заземлить в ливневой колодец. там же вода в грунт .. могу трубу ещё забить на пару метров. (провод-Д10 алюминий. не ну а не медь же гнать.) по контуру ещё оцинковку полосу прокинуть? или в песке это фуфло?или? |
У вас где то или насосе или ещё на чем плохая изоляция, после того как вы заземлили ,между нолем и землёй возник потенциал (диф.защита). Поэтому смотрите заземления в розетках.
---------- Сообщение добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее было в 16:47 ---------- Для молниеотвода нужен полноценный контур. Не медь не аллюминий для проводника контура не катит, сталь лучше оцинковка. А вообще по мне это баловство. |
Цитата:
|
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна