Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Электрика (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Нужен совет электромонтажников (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=9392)

sergN 03.03.2018 11:01

вопрос заземления сильно зависит/целиком от типа грунта.
на нашем шанхае песок.
заземление бурили аж на 8 метров кому-то(то ли вышку , то ли ТПшку)
.
соединять армирование с нулем я бы не стал. ипанет молния-хз ем закончится.

Olego2002 03.03.2018 11:24

Да в песке сопротивление в пределах 4-8 ом трудно добиться. Бывали случаи, что при сдаче заземления по подстанции возили камазами соль, сыпи и закапывали.SergN не путайте зануление и заземление.

sergN 03.03.2018 11:51

@Olego2002, на столбах ноль землится через каждый столб.
так сказал чел на технике , кто весь квартал каблировал.
..
и в чем разница тогда.?
в щитках до счетчика ноль землится и становится землей.
...
ну и?

Korvet068 03.03.2018 12:29

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 303933)
Экранировку от чего ?

от ЭМИ

Olego2002 03.03.2018 12:42

. Ноль - это электрический контакт, идущий от самой подстанции или генератора. Обмотки генератора соединены таким образом, что один конец свободен, а другие связаны в кучу. Это и есть "ноль"
А "земля" - это контакт выводящий на заземление, на штырь или пластину надежно закапанную в землю. Непосредственно к электросети он не имеет отношения. Наоборот, заземление повышает безопасность работы электроагрегатов и забирает накапливаемое статическое напряжение. То, что вам говорил знакомый электрик называется повторным заземлением и делается для того что бы в случае отгорания ноля на подстанции у вас не погорели эл.приборы. Если вы после УЗО соедините ноль и землю у вас будет выбивать УЗО или ДИФы. Так же разделение важно для релейной защиты.

---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее было в 12:37 ----------

Электромагнитное излучение (ЭМИ) - это совокупность ЭМВ, испускаемых различными объектами, или распространение волн энергии. Электромагнитные волны распространяютсятся в веществе и в вакууме со скоростью света (С = 300 000 км/c).
Может всё-таки электромузыкальных инструмент :)

майкл 03.03.2018 13:56

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 303928)
Нету смысла, вы же до этого не дотрагиваетесь, да и потенциала на армировании никак не пояавится.

Смысл в том, что сопротивление контура станет значительно меньше - на строительстве подстанций так частенько делают

Olego2002 03.03.2018 14:21

На подстанции делается контур заземления и если по проводимости грунта не проходит, то либо добавляют соль, либо добавляют электроды. А оборудование (фундаменты и т.д.) подключается к контуру, а не наоборот.

sergN 03.03.2018 16:32

сталкивался.
Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 303944)
Если вы после УЗО соедините ноль и землю у вас будет выбивать УЗО или ДИФы

поттом удивлялся-как электрики мне щит сварганили- в 3-х проводах напутали.
...
возвращаясь к заземлению.
таким образом исполнить собственное заземление часто нереально.
однако ..(тут продолжим-если кто что имеет по существу сказать)
Оффтоп
кстати прикол.
заземлил гидрострелку. стал выбиваться УЗО на котельной не сразу , а через время какое-то.... те образовалась утечка на воду???? (котел заземлен обычно в розетке. LNземмля , как по схеме.)????????????????

---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее было в 16:25 ----------

ещё.
собрался громоотвод заземлить в ливневой колодец. там же вода в грунт ..
могу трубу ещё забить на пару метров.
(провод-Д10 алюминий. не ну а не медь же гнать.)
по контуру ещё оцинковку полосу прокинуть? или в песке это фуфло?или?

Olego2002 03.03.2018 16:51

У вас где то или насосе или ещё на чем плохая изоляция, после того как вы заземлили ,между нолем и землёй возник потенциал (диф.защита). Поэтому смотрите заземления в розетках.

---------- Сообщение добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее было в 16:47 ----------

Для молниеотвода нужен полноценный контур. Не медь не аллюминий для проводника контура не катит, сталь лучше оцинковка. А вообще по мне это баловство.

Юра Добриденев 03.03.2018 17:17

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 303948)
Смысл в том, что сопротивление контура станет значительно меньше - на строительстве подстанций так частенько делают

Вход в дом от контура рядом с домом, все равно узкое место, сколько арматуры не заземли в монолите. Или вы имеете в виду, что арматура из фундамента торчит в земле ? Так это не правильно.


Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас