sanyok 25.10.2011 01:41

Сергей 31, а без развоздушника никак???

sanyok 25.10.2011 02:18

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 32816)
есть два вопроса, которые заставили приостановить работу с очередным ТП.
1. есть контур ТП на площади ~4 м2....выше гребёнки на ~1..1.2м. Как развоздушить его при запуске? Не будет ли его заново завоздушивать? А что, если как-то установить развоздушник на уровне ввода МП трубы в пол. Можно сделать небольшую нишу в стене с воздухоотводчиком...но...как в эту нишу потом при необходимости ключ вставить, если вдруг потечёт...
2. Какой наиминимальнейший радиус изгиба МП трубы ф16 и ф20?

может, фотки у кого на эту тему есть.....

nivnik 25.10.2011 10:39

Цитата:

Сообщение от Пух (Сообщение 32381)
можно, у меня такой стоит, .............................и еще, это разделительный трехходовик, поэтому его надо ставить стрелкоми против протока, потому как на ТП нужен смесительный

Пух, вы свой ставили стрелками против потока?, ...это на его работу не влияет?

sergN 25.10.2011 12:02

наверное Пух не правильно выразился.
тут уже схему давали. к ней добавить нечего.

Пух 25.10.2011 12:50

Цитата:

Сообщение от nivnik (Сообщение 32855)
Пух, вы свой ставили стрелками против потока?, ...это на его работу не влияет?

да, ставил стрелками в обратную сторону протока. проблем при работе не замечал. если бы ставил на обратку, то пришлось бы ставить вверх ногами, либо возиться с кучей углов

sergN 25.10.2011 12:57

надо разрез клапана смотреть.
потоки не зря указывают. может потом закусить клапан.

nivnik 25.10.2011 13:24

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 32882)
надо разрез клапана смотреть.
потоки не зря указывают. может потом закусить клапан.

...вот разрез, случитя что с ним если вода будет течь в обратном направлении?

sanyok 25.10.2011 13:27

см. ответ № 86

sergN 25.10.2011 13:27

спроси сергея31 - он поопытнее моего.
но тогда через американки крепи- чуть что снять легко будет

nivnik 25.10.2011 13:46

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 32891)
см. ответ № 86

судя из схемы они идинаковы...

nivnik 25.10.2011 13:57

Вложений: 1
...так компактнее выходит, только крепление расширить и американки добавить с сливными кранами в торцах.

sergN 25.10.2011 14:33

нормуль

sanyok 25.10.2011 15:37

а как если на весь стояк???

sergN 25.10.2011 17:21

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 32913)
а как если на весь стояк???

не понял вопроса.:ge:

sanyok 25.10.2011 17:39

смесительный узел на стояк из расчёта, что раздача на ТП на 2х уровнях...

sergN 25.10.2011 19:42

таки да. я ,правда, с 8 контурной тянул на 2ой этаж петли. 3 контура.

Сергей 31 25.10.2011 23:58

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 32830)
Сергей 31, а без развоздушника никак???

Рано или поздно заработает, но развоздушивать такой контур сложно.

Сергей 31 26.10.2011 00:01

Цитата:

Сообщение от nivnik (Сообщение 32903)
...так компактнее выходит,

Я бы на обратку, после тройника, добавил обратный клапан.

sergN 26.10.2011 10:27

а смысл? если насос работает(а работает он годами без выключения в сезон) ,
то обратно фиг чем продавишь поток.

Сергей 31 26.10.2011 11:58

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 32991)
а смысл?

Всей системы не видно. Может насосы поругаются. Если нет желания ставить О.К., то как вариант, перенести тройник обратки на другую сторону коллектора.

sanyok 27.10.2011 11:44

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 32971)
Рано или поздно заработает, но развоздушивать такой контур сложно.

вот что пока надумал...
имеем уровень ТП выше уровня гребёнки на 80см и выше уровня пола на 1,2м. Как я понял, без развоздушников не обойтись.... Значит, как делаем.... выводим трубы по полу помещения с гребёнками(лежит в канале из гипсокартонного профиля), проходим сквозь стену в соседнее помещение(трубы также будут скрыты в коробе), через прямой мет.угол поднимаем вверх, проходим плиту перекрытия, ставим тройник, правое плеча тройника-подача/обратка, левое-выход к автоматическим развоздушникам через стену в то же помещение, где и гребёнки(вроде, так получается), где эти развоздушники можно спрятать в стене(прикрыв лучком), либо обыграть чем-нибудь....
Вопросы:
1. нужно ли ставить два автоматических развоздушника на подачу и обратку контура ТП? или хватит одного???...то куда, на подачу или на обратку?
2. течёт ли из развоздушника вода?....к тому, что можно ли его спрятать в нише в стене.

Славка 27.10.2011 13:04

Два варианта - не париться и не ставить воздушники. Заполнять систему с откинутой подачей. Либо предусмотреть краник для прогона.
Второй поставить. По хорошему на подачу и обратку. Бывают случаи что текут.

sanyok 27.10.2011 13:05

текут...это так надо, или сломанные...

adf 27.10.2011 13:09

У меня петля ТП на 8 м.кв. на втором эт., коллектор на первом. Авоматические развоздушники не ставили. В начале отопит. сезона перекрываю все петли, кроме одной для стравливания воздуха вручную. В прошлом году глоток воздуха был, в этом ни разу не чихнуло.
Сосед как-то жаловался на сопливые автомат. развоздушники.

Славка 27.10.2011 13:11

Граффити # 62

Примерно набросал. Добавляешь тройник с краном или готовый Т кран от подключения стиральной машинки. В итоге перекрываешь гребёнку, открываешь спуск и заполняешь систему. Воздуха в ней уже не будет. А тот который будет образовываться будет выходить через воздушники коллектора. Даже если вдруг завоздушится в угле подъёма, то прогнать открыв краник слива (закрыв на коллекторе) не составит труда

Славка 27.10.2011 13:12

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 33222)
текут...это так надо, или сломанные...

Там фактически как нипелёк в камере стоит. Может мусоринка попасть и начинают сопливить

sanyok 27.10.2011 13:15

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 33228)
Граффити # 62

Примерно набросал. Добавляешь тройник с краном или готовый Т кран от подключения стиральной машинки. В итоге перекрываешь гребёнку, открываешь спуск и заполняешь систему. Воздуха в ней уже не будет. А тот который будет образовываться будет выходить через воздушники коллектора. Даже если вдруг завоздушится в угле подъёма, то прогнать открыв краник слива (закрыв на коллекторе) не составит труда

это на подаче?

Славка 27.10.2011 13:19

Без разницы. Но лучше на верхней гребёнке, соответственно подаче, наполнение ж системы с обратки идёт. Если у тебя наоборот, то тогда на обратку.

ignatov 28.10.2011 00:50

Вложений: 1
Если контур ТП 2 этажа подключен к гребенке на 1-м, ставлю развоздушник на обратке, на фото он "спрятан" в коллекторном шкафу радиаторов 2 этажа.

Павел 12.11.2011 22:13

Блин, не знаю.
Я запустил в одиночку всю свою систему отопления по всему дому, радиаторы и ТП и никаких проблем не заметил. Воздух с радиаторов стравил краниками маевского. С ТП стравилось само за сутки через развоздушники.
Они стоят у меня на каждой гребенке (подача/обратка) + на полотенчике сверху. Он у меня самая высокая точка. Что тут мудрить-то?
Вы ребята сами-то верите в те потенциальные проблемы, которые описываете? :)

serega 22.11.2011 14:26

Озадачен на данный момент вопросом, все же ставить на первом этаже дополнительно батареи или не стоит. Изначально расчитывал на теплый пол, однако глубоко внутри начал точить червячок, мол не хватит и нужны дополнительно радиаторы, как быть?

santeam 22.11.2011 14:43

считать теплопотери,
смотреть на площадь открытого пола и материал покрытия

serega 22.11.2011 14:52

Первый этаж около 90 м, пол утепляю 100 ППС, покрытие плитка, стены 400 ГС+50 paroc, окна двухкамерный пакет 40 - по расчетам на различных калькуляторах как бы укладываюсь до 100 Вт с метра, но червясок то точит

santeam 22.11.2011 15:03

плитка, ковер или паркет или?
размеры окна, "оранжерея"?

serega 22.11.2011 15:29

На полу планирую плитку, ковер может только в гостинной и то маленький, окна стандартные, только на кухне выход на террасу http://www.domsovetov.by/showpost.ph...6&postcount=24

adf 22.11.2011 16:32

У меня почти весь 1-й эт. отапливается 70 м.кв.ТП.
Там,где ТП радиаторы не ставил.
Две последние зимы было комфортно,насос всегда на 1-й скорости, в длительные сильные морозы подача 37-38 гр. макс. , из 6-ти петель несколько всегда поджаты.

serega 22.11.2011 16:34

Цитата:

Сообщение от adf (Сообщение 38540)
У меня почти весь 1-й эт. отапливается 70 м.кв.ТП.
Две последние зимы было комфортно,насос всегда на 1-й скорости, из 6-ти петель несколько всегда поджаты.

Вы радиаторы не вешали?

adf 22.11.2011 16:39

Там где ТП радиаторов нет. На этаже еще зал 24 м.кв., без ТП, там два радиатора.
Даже зимой 2009-10 г. система не работала на полную мощность. Был запас по увеличению темп. подачи, увеличению скорости насоса.

serega 22.11.2011 16:42

adf, а по характеристикам (стены, полы, окна), Ваш дом как?

adf 22.11.2011 16:49

1-я стр. этой ветки, №6.
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=252
ПС.
память никакая.
Общая площадь ТП в доме около 75 м.кв. и немного обманул с максимум подачи.