Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Перекрытия (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=34)
-   -   заводская перемычка или самодельный монолит? (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=893)

AdAS 20.08.2012 17:06

Вложений: 1
Вот изобразил.

Pavel_GGS 20.08.2012 17:06

да. вот так мона

AdAS 20.08.2012 17:08

Павел, спасибо. Скажите балки на момент монтажа нужно подпирать снизу? Они залиты с армопоясом за месяц до монтажа плит.

Pavel_GGS 20.08.2012 17:10

эт те две горизонтальные?

Pavel_GGS 20.08.2012 17:11

это те которые залиты тавром вниз?

AdAS 20.08.2012 17:14

Нет, две длинной 3,9 м. в уровне с армопоясом лили одновременно 30 см на 30 см. В дальнейшем будет буква т перевернутая, для этого торчит арматура.

Pavel_GGS 20.08.2012 17:17

ну да. это и есть тавр. что-то по вам примоминаю.
лучше подоприте в 2 местах. по ходу верхняя часть работет совместно с уже залитой в последствии

AdAS 20.08.2012 17:19

Вложений: 1
Прикрепил фото, верхнюю часть будем заливать после монтажа прит. На всю длину дома(и в левой части между плитами и в правой по балкам) высотой 22 см и шириной 10 см.

Pavel_GGS 20.08.2012 17:21

можете не подпирать. кладите плиту. потом зальете. тока плиту не грузите

AdAS 20.08.2012 17:30

Цитата:

Сообщение от AdAS (Сообщение 95223)
т.е. делать раствор покрепче?
А на какую ширину ложить раствор - все 5 см или только щель замазать по вертикаль(внуторь под плиту сколько получиться)?
Может Вы подскажите и по нагрузке на плиты?

Павел, может при залитии верхней части балок и щелей между плитами бетоном с арматурой шириной 10 см залить и горизонтальную щель под продольной стороной плит над балками жидким бетоном?

Pavel_GGS 20.08.2012 17:35

жидким это как ?

AdAS 20.08.2012 17:39

Т.е. шель маленкая - будет около 2 см в высоту и 10 см шириной под продольной частью длинных плит и туда зальется при трамбовке только бетон без камней. Жидкий т.е. сначала добавить больше воды, затем в следующих замесах воды поменьше, а щебны побольше. Все заливаем сами используя бетономешалку.

Pavel_GGS 20.08.2012 17:39

да вам проще потом снизу шпателем зачеканить сместь какую нить

AdAS 20.08.2012 17:41

Понял, просто я думал это усилит балки или перераспределит нагрузку с них на длинные плиты.

майкл 20.08.2012 19:51

Павел, можно и я вас помучаю расспросами? оконные перемычки хочу залить по месту, посему вопросы назрели.
1. При проемах от 1,04 до 1,3 м хватит два прута 12-тки снизу и сверху при ширине перемычки 250-300 мм и высоте250 мм? И какой длины делать опирание на стены из газосиликата?
2. Ширина окна - 1830мм. Как правильно заармировать такую балку (перемычку) все той же 12-той арматурой при ширине 250-300мм (могу варьировать) и высоте 250 мм (желательно, но также можно варьировать).
При всем при этом над окнами пойдет еще монолитный пояс и стены второго этажа, т.е. нагрузка на них будет

Pavel_GGS 20.08.2012 20:13

1 пойдет. опирание 250мм
2 4ф12 снизу. пояс разгрузит это дело

lёwa 20.08.2012 22:18

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 95220)
.... блин мало. не проходит на смятие. обычно керамзитобетон с такой плотностью минимум М35 .
У вас еще подобрались такие параметры, что увеличением высоты балки и т.н не повлиять на процесс. только маркой прочности кладки.
вот например коэф-т использования
при
М25 1.08
М35 0.86
а вот при кирпиче М150 0.38
заводите балочку подальше на опору. примерно минимум 350. тогда с учетом работы с поясом бедет терпимо 0.78

м-да... чё-та очкую...:ck:.. хоть пол стены разбирай и ставь кирпич...
вобщем-то опора под балкой минимум 400мм, могу сделать и больше( ещё не поздно по одному блоку отбить). да и балка обвяжется с армопоясом хомутами, тем самым увеличив опору...
P.S. успокаиваю себя --- и всё равно очкую:ai: .а вообще ,что происходит при смятии? я так понимаю , что постепенно просаживются опорные места...?

майкл 21.08.2012 09:35

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 95276)
1 пойдет. опирание 250мм
2 4ф12 снизу. пояс разгрузит это дело

Павел, премного благодарствую! Еще вопросик - пояс ведь надо армировать четырьмя прутами 12-той арматуры - по две сверху и снизу? В соседней теме просто видел, что вы одобрили просто две арматуры снизу...

Pavel_GGS 21.08.2012 09:40

я вроде одобрял всю арматуру располагать в одной плоскости. по середине.
но тогда над проемам он не несет смысловой нагрузки как перемычка

pova 22.08.2012 10:46

Вложений: 2
Всем доброго дня! Павел, можно я к вам тоже на приём?

Дано: фундамент (достался с участком) из ФБС блоков 300мм (подушка 350-400мм), цокольный этаж в 2-3 блока. Имеет форму восьмёрки с аппендиксом (отстоит от продольной оси фундамента на 350 мм, см. рис). Под него был нарисован проект каркасного 1-этажного дома с мансардой (с несущей осевой стенкой с первого по мансардный этаж, проходящей по плитам перекрытия – архитектор сказал, что так можно). Возможно, это специфика предельно лёгкого каркаса (насущую функцию там несёт деревянный брус 50*150).
Сейчас я, после заливки армпояса в виде восьмёрки, подумываю прикинуть вариант из ГСБ (см. вложения). Для опоры осевой внутренней стены (как и внешние стены, думаю делать из 300мм D500 B2.5 блоков, связанных вверху по всем стенам армпоясом во всю ширину) я думаю использовать перемычки. Но есть нюанс – хватит ли несущей способности?
Один пролет (просвет 3650мм) думаю перекрыть 2ПГ 42-31 (Расчётная нагрузка - 31,38 кH/м (3200 кгс/м), опирание 300мм и 150мм). Второй – выложить двумя перемычками 5ПБ 25-37 и 5ПБ 27-37 (опирание 150мм и 400мм; 400мм и 300мм соответственно). Для опирания 5 ПБ –шек планирую возведение кирпичной колонны 900*400, возводимой впритык к фундаментной стене, связав с последней и частично распределив на неё нагрузку (сверху замонолитить подушку 900*700*400). На перемычки будет приходится вес от ГС стены первого этажа(только стена, перекрытия буду ложить не на них), перекрытия мансардного (либо плиты ПТС Забудовы (плотность 700кг/м3), либо дерево), стена мансарды (ГС, можно и 200мм)) и крыша (битумная черепица).
Будет ли работать?

pova 23.08.2012 08:32

Вложений: 2
А вот так я думал перекрывать цоколь и первый этаж. Перемычки на первом этаже несут только стену ГСБ, ну а перекрытия первого этажа я изначально думал тоже делать полегче, из дерева либо плит ПТС. Однако вот почитал про ПТС страшилки... может, тогда лучше крыть деревянными балками? Ещё легче конструкция будет! Кстати, попутный вопрос: как я понял, пол в ванной обязательно делать ЖБ плитами? Перемычки 5ПБ 36-20П хватит, чтобы возвести на ней лёгкую стенку из 100мм ГС + опереть деревянную лестницу?
Буду очень признателен за комментарии!

Pavel_GGS 23.08.2012 21:03

ну так всетаки перемычки несущие и несут плиты над первым этажом?

pova 23.08.2012 21:14

Да, несут. Либо плиты, либо деревянные балки. Но под перекрытиями ещё будет нормальный армпояс (не будет ли он распределять нагрузку и выполнять роль балки?)

Pavel_GGS 23.08.2012 21:30

блин както мудрено.
если с верхей плиты с ее весом набираем 1,7т/м погонный на балку нижнюю. +ее собств вес стены 0,3*0,5*3 набираем 0,5тонны на метр. итого имеем 2,2т на метр.
пояс верхний проблемы не решит. на нижние балки все равно уйдет грубо 2т на метр.
ну как бы с несущей способностью перемычек и прогоно проблемы не вижу. но конструктива мног. например опирание 150мало. балка будет иметь прогиб с вытекающиме не предсказуемыми вещами.
я бы залил неразрезную балку на 3 пролета сразу. высоту бы ее увеличил до 400-500мм. эту высоту убрал бы в низ под плиты. и тогда еще такой этаж сверху мона. :)/
правда все равно надо залить тот столб пошире. и лучше не перевязывать

pova 23.08.2012 22:03

Под столб залита тумба 900ммх400мм. Неужели этого мало?
Как я понимаю, залить балку 500мм, а периметр вокруг выложить полнотелым керамическим кирпичом высотой в два ряда под опирание плит?

Pavel_GGS 23.08.2012 22:06

есль можете то нарасуйте развертку по стене.
я имел ввиду вместо сборных перемычек над подвалом. или воо над первым этажем. правда придетсе все места опирания т.е колоны вести из кирпича.
а цокольных этаж эксплуатируемый ?

pova 23.08.2012 23:01

Вложений: 1
Цоколь эксплуатируемый. Залита стяжка в двух частях цоколького этажа, имеются два проема высотой в 3 блока ФБС, над проемами (и по всем стенам) отлит армпояс высотой 400 мм.
Как я понял, если балку лить 400 мм, то вокруг уложить 2 ряда кирпича (на него сразу плиты). если лить 500 мм, то уложить 3 ряда кирпича (вмесле с плитой получим порядка 500 мм).
Всё верно?

Pavel_GGS 23.08.2012 23:06

не.
балка будет зажата между плит. сверху в плоскости плит. а вся высота балки вниз.
потом по балке ваша стена из ГС в 300мм. а потом уже перекрытие первого этавжа одностороннее.

проем средний неудачно расположен

pova 23.08.2012 23:16

Наверное, я непонятно нарисовал. Справа я нарисовал вид с торца балки, там тоже верхняя поверхность балки находится в одном уровне с верхней плоскостью плиты перекрытия. Балка лежит прямо на армпоясе, а под плитами перекрытия 2 или 3 ряда кирпича. Так?

А двухстороннее перекрытие первого этажа стенка не потянет?

Pavel_GGS 23.08.2012 23:28

1. так
2. ну как вам сказать.... несущую способность балки можно всегда свободно увеличить еще до бетонирования. Стена сверху 300мм выдержит опирание плит без больших проемов.
Но вот все остальное... например Вы наверно еще и мансардой эти плиты пригрузите? также вопрос с фундаментами. вля линейная нагрузка от балки ложится сосредоточенно на локальные зоны по грунту. вот смотрите :
допустим балка и верхнее ерекрытие (без мансарды ) дает 4т/мп
на новый ваш столб приходится 4т на длину в 2,5м. т.е грубо 10т. площадь подошвыу вас вроде 0,9х0,4 ну допустим зальете 1х0,5 т.е 0,5м2
вот делим 10 на 0,5 и получаем давление на грунт 20т/м2. для процентов 70 ( что приходилось встречат) это предельная несущая способность. и не факт что вы попали в эти 70.
т.к этот новый столб перевязан с сущ фундаментом то получаем внецентренное сжате на грунт.. имеем крен. сколько и т.п неизвестно при отсутствии геологии. Вот и получается что сверху балка стена перекрытие вроде ничего... и все этоставится на такое б..ятсво...

такая же ситуация с креном на опирании центральной стены т.к нагрузка идет акурат по грани проема.

pova 24.08.2012 00:12

Спасибо, всё ясно. Выхода, как я понимаю, два:
1. городить в цоколе несущую стену для уменьшения давления на грунт (оставив проёмы для прохода небольшой ширины, скажем, 1 метр).
2. отказаться от блоков и исполнить проект в деревянном каркасе. В том проекте несущую внутреннюю стену бодро воздвигали на пустотные плиты перекрытия. Это допустимо в случае лёгкого дома?

Pavel_GGS 24.08.2012 00:18

1/ можно оставить столбы. просто заливать фундамент симетрично нагрузке. и развивать его геометрию до приемлимых значений. хотяб ы максимум до 12-15т/м2.
также залить еще один столб справа чтоб разгрузить по центру фундамент с проемом.
2. ну я сверху нагрузки не знаю. но если прнять плиты 12,5 то вполне

pova 24.08.2012 00:30

Павел, по второму пункту "плиты 12,5" - это максроты с параметрами, например, 2П 39.15-24,0 (как я понимаю, с несущей способностью 2,4т/м2?)

Pavel_GGS 24.08.2012 00:38

а где это вы нашли 24?
я знаю Барановичи делают большой нес способности правда ребристые

pova 24.08.2012 00:49

Вложений: 1
Вот, стянул прайс с соседнего форума. Как я понимаю, они режут требуемой длины. Чем короче, тем выше нагрузочная способность, верно?

Pavel_GGS 24.08.2012 00:53

если например вся линия заточена под плиты допустим 9м и несущей способность 800кг/м2, то нарезая эту колбаску покороче получаюм больше несущую способность.
уточните у них

MyST 27.08.2012 11:10

Месяц назад залили перемычку над окном, а сейчас читаю тему и меня начинают терзать сомнения по поводу ее надежности.
Проем оконный 2.1 метра, сама перемычка получилась 25см высотой и в разрезе: 5см ГС блок + 15см бетон + 10см ЭППС + 15см бетон + 5см ГС блок. Получается как бы 2 отдельно стоящие перемычки. Армирование каждой перемычки 2х14 снизу и 2х10 сверху. Опирание перемычек по 35см.
Проем нагружен плитами (4.8 метра длинной) с опиранием 20см, далее сплошная стена без проемов 2.75 метра высотой из блока Д500 50см шириной, опять плиты (8.4 метра длинной) и крыша (один скат от двухскатной крыши из ЦП черепицы).
Под плитами первого этажа залит пояс 15х15см который соединен с одной из перемычек (внутренней соответственно), под плитами 2 этажа тоже будет пояс.
Если это имеет значение то это единственное окно в стене, стена 10 метров.

Pavel_GGS 27.08.2012 11:15

а пояс как соединес с внутреней перемычкой? залит одновременно с общей высотой 15+25= 40см?

MyST 27.08.2012 11:37

нет, пояс залит одновременно с перемычкой - сначала по стене пояс 15х15 потом расширение по высоте 15х25 для самой перемычки. Т.е. перемычка является продолжением пояса. максимальная высота перемычки 25 см.

MyST 30.08.2012 18:51

Пока на ум пришла идея по усилению конструкции следующим путем - в стене над проемом на уровне второго блока после плит (один ряд блоков уже уложен) залить ЖБ балку 20х25см (шир х выс) длиной 4 метра по центру стены (сделав по центру блока канавку). По идее эта балка должна распределить нагрузку на перемычку от вышележащей стены, плит и крыши.