кроме всего прочего..эти автоматы управляют рециркуляцией ГВС и варят легионеллы...
|
sanyok, а как часто нужно варить легионелл, нагревать до 60-70 градусов БКН?
|
раз в 2 недели.....рекомендуют....
а по-науке раз в неделю.. |
Думаю, что ответ дадите только сами, пожив в доме с голой автоматикой FW100.
|
Автономное отопление
http://c-o-k.ru/showtext/?id=2690&fr...arams=num%3D11 |
вычитал, что в комнате, где устанавливается термодатчик котла, не должно быть на радиаторах термоголовок....(они могут быть, но добиться регулировки достаточно сложно)...
Возникло несколько вопросов: 1. Имеет ли автомат FW100 комнатный термостат..или это просто табло с кнопками?. 2. Куда устанавливается термостат?..на кухне, в коридоре, в тамбуре, в гостиной, в спальне, в котельной.... |
Вложений: 2
sanyok,
Если это оно, то обнем инструкция http://www.bosch-climate.ru/files/20...сплуатация.pdf. Так же выдержка из инструкции. Так же место установки термостата\программатора в этой же теме, стр.12 или 13. |
Вложений: 6
нашёл в одном из номеров журнала "Строим Дом"...
|
adf, спасибо, конечно.....но меня интересует вопрос такого направления....в каких помещениях может быть установлен комнатный регулятор?..а в какие устанавливать не желательно.....и нельзя???
ещё интересно..почему один и тот же комнатный программатор может устанавливаться как в котёл, так и в помещении...в помещении понятно, но вот что он в котле измеряет??? |
sanyok, черным по белому же нарисовано, что в FW нет комнатного датчика, для этого к нему подключаются FB.
|
капец..совсем запутался((((((((((
|
Вложений: 1
FB 100...
|
тогда почему к размещению в коинате FW такие строгие требования?
|
FW 100
Погодный регулятор температуры в помещении для котла, оснащенного платой управления Heatronic 3. Регулирует температуру подачи в отопительном контуре в зависимости от погодных условий. Интуитивно понятное меню с текстовыми пояснениями на русском языке. Возможность управления контуром со смесителем или без смесителя.Оптимизация кривых отопления с учетом теплоизоляционных свойств здания. Недельное програмирование режима отопления с 6ю временными интервалами в течение дня для отопительного контура и контура ГВС. Дата и время, автоматическое переключение между летним и зимнем временем. Режим "отпуск" с возможностью указания даты начала и окончания. 8 предустанов- ленных программ для пользователя.Управление системой солнечных коллекторов совместно с модулем ISM1 и оптимизация параметров ее работы. Индикация неисправностей и ошибок системы с текстовыми пояснениями. Автоматическая конфигурация системы FW 200 Погодный регулятор температуры в помещении для котла, оснащенного платой управления Heatronic 3. Регулирует температуру подачи в отопительном контуре в зависимости от погодных условий. Интуитивно понятное меню с текстовыми пояснениями на русском языке. Возможность управления контурами со смесителем и без смесителя (до 4х контуров одновременно совместно с дистанционным управлением FB100).Оптимизация кривых отопления с учетом теплоизоляционных свойств здания. Недельное про- грамирование режима отопления с 6ю временными интервалами в течение дня для каждого контура и контура ГВС. Програмирование термической дезинфекции и рециркуляции горячей воды. Дата и время, автоматическое переключение между летним и зимнем временем. Режим "отпуск" с возможностью ука- зания даты начала и окончания. 8 предустановленных программ для пользователя.Управление системой солнечных коллекторов совместно с модулем ISM1 или ISM2 и оптимизация параметров ее работы. Управление каскадом котлов(совместно с модулем ICM). Оптимизация работы отопительных насосов. Индикация неисправностей и ошибок системы FB 100 Дистанционное управление для работы с погодными регуляторами FW100, FW200. Регулирова- ние температуры подачи в отопительном контуре в зависимости от погодных условий с учетом температуры помещения. Оптимизация кривых отопления с учетом теплоизоляционных свойств здания.Интуитивно понятное меню с текстовыми пояснениями на русском языке. Недельное про- грамирование режима отопления с 6ю временными интервалами в течение дня. Возможность управления контурами со смесителем и без смесителя. Индикация неисправностей и ошибок системы с текстовыми пояснениями.Автоматическая конфигурация системы |
короче...попал я опять на бабки((((((
|
sanyok, может Вы из Польши можете себе его привезти. Я соседу покупал погодный для Vaillant за 155 Евро (из-за приличной скидки на фирме и возврата НДС) . У нас стоит 300Евро. Напишите четко наименование регуляторов и их каталожные номера, могу цену запросить.
Одно только "но". У соседа регулятор работает на польском языке. Как будет с Юнкерсами не знаю. Но у нас с ним с польским проблем нет, поэтому все хорошо. |
у нас 60 евро
|
логически...если погодный регулятор меряет погоду за бортом, то(по идее) должен оценивать и внутреннюю температуру......или только по воде котла метяет(что примитивно)....
отправил вопрос фирме... |
Вложений: 1
если верить статье из журнала..
|
Цитата:
|
к вайланту...посмотрите перечень автоматики ...
там не так много. могу ссылок польских накидать. тугодумно сегодня рассказывать....в интернете полно типовых схем ...можно подобрать. в зависимости от вашей системы. |
Цитата:
|
Цитата:
|
sergN, наверное, знает начинку этих погодных устройств....
|
1/ я не вскрывал . но
2/ начинка там одна и таже у всех . ей лет 20 уже. микропроцессор за 3 бакса и прога. осталось только BUS шину вскрыть. (или как там её) по погодозависимости можно и самому на ОУ сделать за 10 баксов...но это для фантиков. шина нужна для множественности подключения. если сформулируете вопрос- я выскажусь. и постараюсь не флудить-) |
sergN, есть ли в погодозависимом терморегуляторе датчик комнатной температуры????.....наружной теипературы само сабой разумеется есть---выносной...
|
1/ может быть- может не быть.
2/ у одной конторы их не было в принципе- я на них наехал. ...но потом думал думал и надумал (я сравнил свой опыт. у меня стоит на старом валенке тотлько наружний.) так вот- может успешно работать только с наружним. но наличие комнатного - а он идет у вайланта только один штук- делает всю хату зависимой от него. пример- комнатный стоит в зале. вы затопили камин. комнатный взял и понизил во всем доме. а это не верно. 2/ считаю -для всего дома достаточно иметь наружний- это в 90% обеспечит правильную температуру носителя. если у вас есть комната , которая в процессе жизни портит вам картину по температуре- поставьте на эту комнату комнатный термо...головку/стат /зональный клапан.... |
Вложений: 1
исходя из схемы(см. вложения) и из чуйки одним местом....
..на схеме нет FB(комнатного датчика)..... Значит, FW -- это самостоятельное устройсво с расширенными функциями комнатного датчика + уличного.... П.с. капец меня торкнуло... |
Вложений: 7
собственно..само устройство..
|
Вложений: 2
ещё интересная статейка из "Строим Дом"..
|
статью почитаю завтра.
название могу подтвердить. массовым автором по BUS шине является кромшредер. вайлант тупо брал+свой лейбл и коробка. потом говорят внес туда фигню , чтобы слишком умные не заменяли их на более дешевый кромшредер. сама шина не получила универсального подтверждения...рынок типа ... я на эту тему тер на форуме кромредера...но они тоже не всё говорят... там же я получил инфу-кто продолжает поддерживать этот стандарт. |
У валенка к руководстве по проектированию всё как-то более по-русски, понятно и логично, что и обусловило мой выбор.
sanyok, вы слишком лихо взаимозаменяете FW200 и FW100, FB100 и FB10. Решайте проблемы по мере их возникновения. Вешайте в помещении FW100, поживите. Если что-то не устроит, переместите FW в котел, а на тот же провод в комнату повесите FB. |
Пришёл ответ от Юнкерсов....указано, что FW100 измеряет температуру в помещении...
т.е. является полноценным погодозависимым регулятором.... |
на этом и порешим....
п.с. чуйка не подвела... |
кто нибудь объясните мне:
первый этаж мансардного дома. одна половина этажа с ТП, вторая половина с радиаторами. на первом этаже будет камин. как будет работать котел и автоматика при работающем камине? |
какая автоматика?
если это комнатный термодатчик и он будет в комнате, где греет камин, то отрубит все тепло. и будет дом греть только камин,пока не остынет эта комната до установленного предела температуры. хотя если вмешаться и поднять предел температуры на датчике то отопление включится. но захочется ли все время вмешиваться руками в работу системы-это вопрос... |
да комнатный термодатчик.
как будет работать ТП? пол тоже будет отрубаться? |
|
если автоматика управляет контуром ТП , тогда оно понизит температуру.
тут надо смотреть конкретную автоматику. мануал. |
вот и поговорили...
|