Цитата:
Сообщение от Densy
(Сообщение 260232)
Есть вопрос по электропроводке по деревянным перекрытиям. Электрик утверждает, что достаточно кабеля ВВГ в металлической гофре. Вроде как это не совсем правильно. Нашел инфу, что нужно кабель ВВГнг тянуть в самозатухающем пластиковом рукаве или вообще в металлической трубе. Посмотрел в магазине эту самозатухающую гофру, что то доверия не внушает. Продавец предлагает металлическую гофру в пластике, якобы она пожаробезопасная, что скажете по этому поводу?
|
Вопрос не полный. Отсутствует информация о типе проводки - скрытая или наружная?
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее было в 22:26 ----------
Для скрытой в срубе только металлические трубы, причём даже минимальная толщина стенок (труб) указывается.
Пластиковую гофру элементарно могут прогрызть мыши или крысы (особенно если её разводили после обильного перекусом салом и копчёной колбасой, жирными руками)
Самозатухающая- это не означает что она не горит. Она не гори если одна, но если разогретый проводник пропалит пластик и подпалит дерево, то эта гофра будет не только гореть но и смертельно чадить.
Металорукав не горит, но зато проводит тепло. Эффект - раскалённые угли через фольгу от шоколадки
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее было в 22:37 ----------
У самого проводка в срубе в металорукаве который проложен либо между листами ГКЛ, либо дерево обмазано гипсовой штукатуркой и к ней приклеен металопрофиль для ГКЛ, а внутри металорукав. И автоматов на 16 А без УЗО всего 1шт, и то от счётчика до щитка где будут ДИФы по 10А.
|