Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Вентиляция и дымоходы (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=69)
-   -   Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4815)

Far_Eat 12.09.2012 23:10

Цитата:

"Дымоход самая ответсвенная часть во всей связке, поэтому к нему предъявляется больше требований по ППБ. Фирма Шидель или Тона дает гарантию на свои дымоходы (при условии монтажа согласно рекомендованному производителем и только сертифицированными специалистами).
Тонверк ...поставляет полуфабрикат и ни за что не отвечает.

Полная самодеятельность. Впрочем. как и принято у нас в России...
Поэтому изготовить вы можете все что угодно, применив для этого смекалку, почесав тыковку. И потом с гордостью сказать; "Это я сам"
А вот будет ли это правильно и безопасно, остается гадать."


http://forum.stovemaster.ru/viewtopi...r=asc&&start=0

Far_Eat 12.09.2012 23:11

Цитата:

"Кстати, Шидель немного лажанулся со своей технологией. Они столкнулись в России с тем, что в их дымоходе может возникать обратная тяга (имеется в виду - даже при притоке и даже при наличии специального приточного канала). А что делать, не знают, т.к. оказались заложниками собственной технологии."


http://www.izba.su/forum/showthread....ча-конструктив

http://www.izba.su/forum/showthread....ые-(КБ-блоки)&

Far_Eat 13.09.2012 00:23

Цитата:

"- ...течёт ручьём вперемешку с конденсатом буро-рыжего цвета...
так кто-нибудь знает от чего?

- От того, что диаметр (плохо, когда как слишком маленький, так и слишком большой) и материал (плохое утепление) трубы не соответствует мощности печи - за время движения по трубе дымогазы успевают остыть до точки росы и выпасть конденсатом.
Если зонтик неправильный (не двояковыпуклый), то конденсат оседает на его поверхности и закономерно начинает капать на саму трубу и крышу вокруг.
Еще для газовых дымоходов на выходе вообще ставят конусное сужение - с той же целью.
Конденсат же что выделился внутри трубы течет по ее внутренней поверхности и в случае правильного монтажа вполне успешно ловится конденсатоотводом... а с него уже хоть в канализацию, хоть вручную выносить - эдак ведро в день бывает."

sergN 13.09.2012 00:50

у меня кирпичный дымоход под газовый котел.
может уже и нехорошо ему ,
но вот керамика хуже не будет.
как-то странно читать про- "усе пропало , шеф!!"

Вольфсхойер 13.09.2012 10:13

Цитата:

Сообщение от Far_Eat (Сообщение 99321)
Цитата:

"Дымоход самая ответсвенная часть во всей связке, поэтому к нему предъявляется больше требований по ППБ. Фирма Шидель или Тона дает гарантию на свои дымоходы (при условии монтажа согласно рекомендованному производителем и только сертифицированными специалистами).
Тонверк ...поставляет полуфабрикат и ни за что не отвечает.

Полная самодеятельность. Впрочем. как и принято у нас в России...
Поэтому изготовить вы можете все что угодно, применив для этого смекалку, почесав тыковку. И потом с гордостью сказать; "Это я сам"
А вот будет ли это правильно и безопасно, остается гадать."


http://forum.stovemaster.ru/viewtopi...r=asc&&start=0

Мы отвечаем за трубу, 30 лет гарантии. Продавая трубу мы даем рекомендации по ее установке, а запороть любое действие можно, даже сертифицированные монтажники допускают ошибки..

Вольфсхойер 13.09.2012 10:17

Цитата:

Сообщение от Far_Eat (Сообщение 99350)
Цитата:

"- ...течёт ручьём вперемешку с конденсатом буро-рыжего цвета...
так кто-нибудь знает от чего?

- От того, что диаметр (плохо, когда как слишком маленький, так и слишком большой) и материал (плохое утепление) трубы не соответствует мощности печи - за время движения по трубе дымогазы успевают остыть до точки росы и выпасть конденсатом.
Если зонтик неправильный (не двояковыпуклый), то конденсат оседает на его поверхности и закономерно начинает капать на саму трубу и крышу вокруг.
Еще для газовых дымоходов на выходе вообще ставят конусное сужение - с той же целью.
Конденсат же что выделился внутри трубы течет по ее внутренней поверхности и в случае правильного монтажа вполне успешно ловится конденсатоотводом... а с него уже хоть в канализацию, хоть вручную выносить - эдак ведро в день бывает."

Нормальное явление,образование конденсата внутри трубы, все отопительные устройства с низкотемпературным выходом газов подвержены появлению конденсата. В отопительных,декоративных и иных топках следует предварительно хорошо прогреть дымоход, а уже после переводить в режим медленного горения и пользоваться сухими дровами, как того и требуют производители топок.

Вольфсхойер 13.09.2012 10:19

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 99354)
как-то странно читать про- "усе пропало , шеф!!"

Сомнение у женщины Far Eat нормально. Особенно тогда,когда много советчиков и продавцов.

Pavel_GGS 13.09.2012 10:20

.............

Вольфсхойер 13.09.2012 12:31

Цитата:

Сообщение от Far_Eat (Сообщение 99322)
Цитата:

"Кстати, Шидель немного лажанулся со своей технологией. Они столкнулись в России с тем, что в их дымоходе может возникать обратная тяга (имеется в виду - даже при притоке и даже при наличии специального приточного канала). А что делать, не знают, т.к. оказались заложниками собственной технологии."


http://www.izba.su/forum/showthread....ча-конструктив

http://www.izba.su/forum/showthread....ые-(КБ-блоки)&

Вот это из области разговоров. Причин для возникновения обратной тяги не много, основная, это вентиляционная.

Вольфсхойер 16.09.2012 22:04

Вложений: 2
Смонтирован дымоход. Труба 7 метров установлена сверху за 2,5 часа чистой работы и 1,5 часа предварительной подготовки, отверстие для подключения сделано за 30 минут.
.


Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна