Olego2002 17.05.2016 12:44

Прикопай и забудь.

trmntr 01.07.2016 13:26

Привет, народ!
В проекте на электрификацию дома инженер заложил на освещение и на розетки везде (кроме розетки под эл. дух. шкаф) кабель ввг нг 3х1,5. В дом приходит трех фазный ток, и далее по проекту мощность разделена на группы поровну на весь дом. заложены 10 дифавтоматов на 16А.
меня немного смущает сечение проводника... но в то же время я не могу сомневаться в грамотности инженера-проектировщика...
купил 200 метров кабеля этого на дом(думаю, должно хватить с излишком), но замерил жилу микрометром, а она вместо положенных 1,4 мм в диаметре, что соответствует заявленным на бирке 1,5 мм2, имеет диаметр 1,35мм, что дает сечение в 1,43 мм2.
Оставить все как и есть? проводка должна выдержать если по 3 утюга на группу не вешать??

и еще вопросик.
в проекте заложена система заземления tn-c-s
от лэп 0,4кВ идет кабель сип 4х16 на щиток висящий на опоре. в нем счетчик се301 энергомера. разделение PEN проводника по проекту не происходит перед счётчиком и от щитка в дом подается напряжение по кабелю аввг 4х16. то есть L1, L2, L3, PEN. Далее по по проекту делается дополнительный контур заземления у дома. По проекту в щитке тот что в доме заложено разделение PEN на PE и N от шины ГЗШ. . Проект проектом, но визуально я себе не могу представить как это должно быть скомпоновано. и куда в этом случае подключать заземление? просто в проекте оно не нарисовано. Арматуру то вывел из-под земли к щитку в доме, но куда подсоединять - пока не ясно

purler 01.07.2016 14:00

@trmntr, На кухне будут основные потребители и стоило бы 2.5 квадрата юзать и побольше отдельных автоматов на линии, а то чайник вместе с кофеваркой включить не получится.
В других местах - как повезет. Сколько всего на одной линии будет включаться заранее угадать сложно. Если утюг и фен или еще чего на одну линию включать, то будет автомат вырубать. Очень много всего идет на 1.5-2, а то и больше кВт. 1.5 мм2 сечения малова-то будет.

Или повезет и обойдетесь без лишних неприятностей или чтоб избежать больше проводов кините чтоб на одной линии меньше было розеток. А по факту многие розетки вообще не используются потом.

Бухты может и не хватить это не так много, если не вешать все розетки на одну линию.

artexpress 01.07.2016 16:06

Классический подход - 2.5 квадрата на розетки, 1.5 квадрата на освещение, 4 квадрата - бойлер, духовка и пр., причем в последнем случае - один диф, на одного потребителя.
Если вам интересно мое мнение - 1.5 квадрата можно пускать на розетки, только в случае, если на каждую розетку будет свой автомат. Не те это затраты, чтобы в своем доме получить проблемы с принятием решений, типа "а не нужно ли выключить чайник, чтобы включить стиралку?".

chast_nik 01.07.2016 16:40

Тоже озадачен этим вопросом, однако, не могу придумать, что можно подключать в
спальнях/детских/кабинетах по 3,5 КВт в каждой из этих комнат.

artexpress 01.07.2016 18:43

Цитата:

Сообщение от chast_nik (Сообщение 267303)
Тоже озадачен этим вопросом, однако, не могу придумать, что можно подключать в
спальнях/детских/кабинетах по 3,5 КВт в каждой из этих комнат.

Вам будет грустно и обидно, когда через 3-5 лет, вы таки придумаете, что там подключать, но у вас уже будет проложен провод в 1.5 квадрата.

trmntr 01.07.2016 21:38

Ясно, спасибо. По первому вопросу решение для себя принял в пользу 3х1.5, тем более что уже 200 метров куплено.

Осталось только разобраться к какой шине подключить доп. заземление, а к какой PEN проводник...
Если у кого есть схематические изображения по этому вопросу, прошу выложить, пожалуйста... А именно как должен разделиться PEN на PE и N, и как при этом они должны взаимодействовать с ГЗШ и с доп. заземлением...

chast_nik 01.07.2016 22:35

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 267306)
Вам будет грустно и обидно, когда через 3-5 лет, вы таки придумаете, что там подключать, но у вас уже будет проложен провод в 1.5 квадрата.

Так со временем тенденция идет к уменьшению мощности потребителей.
На освещение, по нонешним временам, если бы был кабель ВВГ сечением
0,5мм.кв., то и хватило бы на комнату, а 1,0 мм.кв. так "за глаза и за уши".
P.S. Я не вчера родился, и, если за столько лет не придумал, то, наверное, уже и не придумаю.:ab:

Korvet068 02.07.2016 00:02

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 267311)
По первому вопросу решение для себя принял в пользу 3х1.5, тем более что уже 200 метров куплено.

Если уж так боитесь, ставьте автоматы на 10Аили на 12А (если найдёте)

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 267302)
4 квадрата - бойлер

Накуя! Бойлер жрёт меньше утюга. Другое дело проточный водонагреватель

trmntr 02.07.2016 07:59

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 267315)
Если уж так боитесь, ставьте автоматы на 10Аили на 12А (если найдёте)

Проектировщик заложил на это сечение провода дифавтоматы на 16А

@Korvet068, подскажите по шинам PE, N и ГЗШ. Как должен разделиться в щитке дома PEN проводник, идущий после счётчика, висящий на столбе на улице, и как это всё увязать с доп. заземлением?