ОИК-4 06.03.2013 11:01

Цитата:

Сообщение от kaktus (Сообщение 130587)
Сам я предполагаю, что теплый газ давит снизу на холодный сверху, и в канале создается давление. Из-за этого давления газ может просачиваться сквозь негерметичное соединение гильз. Ну и остывать за пределами канала, конденсироваться , разрушать утеплитель и все остальное... ну и самое серьезное - попадать в жилые помещения...Но это только предположения. Сам не видел и не знаю как это работает на практике...Ужос . Посещают мысли разобрать все к ....,а крыша уже стоит ...(((

В канале разрежение,поэтому тяга...

sergN 06.03.2013 11:45

Оффтоп

kaktus 06.03.2013 13:25

ister, часть трубы (начало на уровне перекрытия 1-2 этаж и до верха) собрано без клея. Котел в подвале.
То что собрано не по инструкции , я знаю.Вопрос в том, что делать..
Стоит ли опасаться того, что дым будет проходить между стыками за пределы гильз??

Вольфсхойер 06.03.2013 14:10

Стоит переделать, даже если трудно. Вы колеса на машине не 2-мя гайками прикручиваете.

dmhr 06.03.2013 16:48

Звонила проектировщик из мингаза. Сказала, нужен документ подтверждающий то,что материал из которого сделан шидель, соответствует стандартам пожаробезопасности СТБ ЕН 1856-1. По новому ткп сейчас в РБ можно использовать только нержавейку и асбесто-цементные трубы. Во как....

PS Уже подумываю вставить в свой шидель 140мм нержавейку 130мм ...

ОИК-4 06.03.2013 18:36

А какое отношение этот документ имеет к шидель? http://ogon.by/assets/files/docs/EN_1856-1-2009.pdf

dmhr 07.03.2013 07:43

а Вы позвоните в Мингаз и узнайте, почему нельзя использовать в качестве дымохода для газового котла керамические дымоходы.
Первый раз сослались на СТБ ЕН 1856-1, в телеф. разговоре упамянули еще и новый ткп.

ОИК-4 07.03.2013 14:26

А чего звонить в мингаз? СТБ ЕН1856-1 никакого отношения к дымоходу Шидель не имеет
А в ТКП написано следующее: "Дымоотводы и дымоходы должны быть газоплотными из конструкций и материалов, способных проти-
востоять без потери герметичности, плотности, механическим нагрузкам, температурным воздействиям,
коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата.
Дымовые трубы и присоединительные дымоотводы должны соответствовать классу W по кон-денсатостойкости и классу V2 по устойчивости к коррозии.

dmhr 11.03.2013 10:49

ОИК-4, Вы не все процитировали.
"Д.7 Температура наружной поверхности дымоходов внутри помещений не должна превышать 45 °С.
Дымотрубная система должна соответствовать требованиям СТБ EN 1856-1, СТБ EN 1856-2,СТБ EN 14989-1, СТБ EN 14989-2.
Дымовые трубы и присоединительные дымоотводы должны соответствовать классу W по кон-
денсатостойкости и классу V2 по устойчивости к коррозии."
Звонил в проектный отдел мингаза. Без бумажки проект не согласуют!!!

napTu3aH 11.03.2013 11:01

Цитата:

Сообщение от dmhr (Сообщение 131425)
ОИК-4, Вы не все процитировали.
"Д.7 Температура наружной поверхности дымоходов внутри помещений не должна превышать 45 °С.
Дымотрубная система должна соответствовать требованиям СТБ EN 1856-1, СТБ EN 1856-2,СТБ EN 14989-1, СТБ EN 14989-2.
Дымовые трубы и присоединительные дымоотводы должны соответствовать классу W по кон-
денсатостойкости и классу V2 по устойчивости к коррозии."
Звонил в проектный отдел мингаза. Без бумажки проект не согласуют!!!

т.е. по камин и ТТ котел их использовать можно, т.к. не требуется согласование с газовщиками? Или МЧС тоже будет смотреть?