sansan 17.04.2012 14:43

Цитата:

Сообщение от kirb (Сообщение 72948)
Нам же, при выносах от 75 до 95 см (на разных сторонах дома) , подпорками тАк испортили внешний вид..., и к тому же возникла проблема с устройством подшивы...
Может, их убрать ? Что посоветуете ? Кровля - нат.черепица.

Наверное всё же не зря делали такие подпорки, не надо их убирать, а на подшиву, если есть такая возможность, пригласите этих же мастеров, пусть они что-нибудь придумывают, я думаю варианты есть и что-то же они имели ввиду когда делали.

p/s:в посёлке есть дом с большими горизонтальными свесами, навскидку как раз около 1,5-2,0 метров.

DOLBO.BY 17.04.2012 15:23

Вложений: 3
Цитата:

Сообщение от kirb (Сообщение 72948)
Судя по фоткам DOLBO, стропильные ноги при таком выносе свеса никак не подпирались, да ?

да, не подпирались

http://www.domsovetov.by/attachment....0&d=1334661805

Славка 17.04.2012 15:38

kirb, у вас между стропилами около полметра? И размер стропил 50*150?

Вес черепицы около 20 кг/м2. При 0,5 м между стропилами и свесе в 1 метр на стропилину будет нагрузка в 10 кг. Снег там вряд ли лежать большой кучей будет. Ну пусть ещё 20 кг. З0 кг на стропилину - мне кажется несерьёзный вес.... если её не подпилили.

kirb 17.04.2012 23:00

Попробую сразу ответить на все вопросы.

То Славка : стропила 70х180, с шагом 750 (что бы не резать стеновые блоки длиной 250 ). Стена - керамоблоки с Гурского . Строители беспокоятся и за снеговую нагрузку, и за ветровую, что бы не подняло крышу.

То sansan : проблемка в том, что вопросы о конструкции стропильной системы и о способе подшивы решались отдельно друг от друга ( как раз из разряда примеров, как НЕ надо делать :bu: ) .

То SergN : И вот то, что сейчас получается с подшивой, выглядит криво (ИМХО). Планировалась наклонная подшивка между стропилинами, что бы последние выглядывали наружу (эдакий южный вариант). А сейчас, если зашить горизонтально по усилительным элементам, из плоскости подшивки будут торчать треугольные обрубки...

sansan 17.04.2012 23:56

накосячили иными словами, т.е. эти кровельщики про подшиву вообще не думали и видимо не часто делают и слабо представляют... Ещё не пойму способ крепления крюков водосливной, на фото трудно разглядеть, как они закреплены, по форме крюков, вроде такие которые крепятся на ветровую доску, а не загнутые. Водосливная металлическая, на фото пластик напоминает?
При вашем сечении стропил и материале кровле говорить о снеговой нагрузке, или ветровой неприходится, да и свесы небольшие. Есть ли фото с креплением стропил к мауэрлату, пока не могу понять зачем делали эти дополнительные подпорки. Ну и соответственно можно ли будет их снести. Вообщем выкрутиться видимо возможно будет, да и деваться некуда надо что-то выдумывать, больше фото выложите с узлами крепления стропил и крюков лотка водосточки.

sergN 17.04.2012 23:56

kirb, а зашить по контуру?

kirb 18.04.2012 01:14

Вложений: 1
to sansan : вообще-то строители не случайные, справедливости ради. Просто не до конца поняли нашу мысль с открытыми стропилами. В основном-то все зашивают в горизонтальный уровень, и применяют лобовую доску (которой в нашем случае нет). И кронштейны выбраны для водосточки поэтому такие. Железяка 25-ти см. длиной , крепящаяся к боковой стороне стропила. Водосливная - пластик. Уклон свесов - 22 и 27 град.
Весь сыр-бор именно вокруг этих усиливающих элементов. При свесах в среднем 85-90 см. строители считают, что эти элементы нужны. Говорят - "хотите убрать - уберем. Но тогда крыша на ваш страх и риск..".

Поэтому и решил обратиться за советом к опытной общественности... :bc:

Узлы смогу выложить только в пятницу. Пока есть только 1 фото "вид снизу". Стропило к мауэру врезано "зубом", и затем на уголки. Мауэр на армпоясе через шпильки. А эти усиливающие элементы шурупами прикручены к стропилам и упираются только в наружнюю стену.

to sergN : если вы имеете в виду зашить по горизонтали, но по нижнему краю стропил (а не по элементам), то не выйдет. Водосточка висит выше, чем нижний край ног.

sansan 18.04.2012 02:19

Цитата:

Сообщение от kirb (Сообщение 73164)
Просто не до конца поняли нашу мысль с открытыми стропилами. В основном-то все зашивают в горизонтальный уровень, и применяют лобовую доску (которой в нашем случае нет). И кронштейны выбраны для водосточки поэтому такие. Железяка 25-ти см. длиной , крепящаяся к боковой стороне стропила. Водосливная - пластик. Уклон свесов - 22 и 27 град.
Весь сыр-бор именно вокруг этих усиливающих элементов. При свесах в среднем 85-90 см. строители считают, что эти элементы нужны. Говорят - "хотите убрать - уберем. Но тогда крыша на ваш страх и риск..".

Так в том то и дело, что ветровой (лобовой) доски нет, а если зашивать в горизонтальном уровне нужно её ставить и соответственно по другому запиливать концы стропил изначально... поэтому ход мыслей кровельщиков мне не понятен.
Если делать по вашему замыслу, который как вы пишите, они не совсем поняли, но тем не менее поставили дополнительные элементы, то нужно эти элементы убирать, набивать бруски вдоль висящих частей стропильных ног (стропил) и уже на эти бруски крепить подшивные доски. (бруски вплотную к страхующей ГИ (плёнке), это если стропила вы хотите оставить открытыми.) Либо убирать элементы и делать подшиву по нижней кромке стропил, и зашивать также доской по торцу стропил, (если закрытые стропила).
Высота сечения стропил 180 мм, остаётся уточнить, насколько глубоко в стропилине сделан запил под мауэрлат, т.е. какое минимальное сечение по высоте получилось в этом месте у стропилины. (мы ослабляем стропилину в месте врезки в мауэрлат и соответственно тем самым ограничиваем величину её свободно висящей части).

p/s: с крюками непонятно, по вашему описанию, как я понял крюки несъёмные, гнулись и набивались под кровлю. На фото же по своей форме похожи на такие, которые крепятся именно к ветровой (лобовой) доске.

Как вариант придётся повторять изгибы подшивкой с учётом этих элементов, что-то напоминающее букву S или Z получится, смотря с какой стороны смотреть.

sansan 18.04.2012 10:09

перенёс фото свеса, о котором речь сюда.

http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3972

sergN 18.04.2012 11:02

ну.
шью 2 доски горизонтально по спаренным выпускам , потом 2-3 доски по кобылкам и 1 доску "лобовую".
ливневка уже висит.
получаю криволинейную подшиву.
нет?