santeam 08.09.2011 15:28

чаще проблема обратная, если контур ТП подключен просто напрямую к котлу т.е. параллельно радиаторам, то пока 3Х смеситель открыт, насос ТП все тянет на себя, радиаторы почти не греются.
у вас какая схема? Мощность радиаторов большая, прижмите их или накройте :)

uka 08.09.2011 16:17

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 25332)
у вас какая схема? Мощность радиаторов большая, прижмите их или накройте :)

Все гениальное просто?
СХема!? Наверное обычная: из котла выходит подача/обратка, и через 1,5 м раздваивается на радиаторы и ТП.

п.с. А как узнать на сколько прижимать радиаторы - на глаз или по формулам...?

santeam 08.09.2011 16:24

ТП без своего смесителя и насоса?

uka 08.09.2011 16:58

Нет конечно. такой модуль с гребенкой http://www.wattsindustries.ru/heating/pages/isotherm

sergN 08.09.2011 17:06

на котле насос свой есть?
мощность котла , насоса . схема. диаметры.
площадь полов..мощность радиаторов.

uka 08.09.2011 17:46

Котел 1-конт. Аристон 24кВт.
Насос на ТП - Вило 24-60.
Площадь ТП примерно 90 кв.м. (7 контуров разной длины общей протяженностью 280 п.м.) Труба Ваттс 16 мм. (полиэтилен)
Мощность радиаторов не скажу, но помню, что брал с запасом. На радиаторрах термоголовки (пока не на всех). Двухтрубная система (не коллекторная). Диаметры: котел обвязан медью 22, ПП трубы от 32 (возле котла) до 20 (у радиаторов).
Неужели все это надо?

santeam 08.09.2011 17:53

в описании вашей Группы автономной циркуляции ISOTHERM
"Установленный в целях дополнительной безопасности на подаче теплого пола ограничитель температуры выключает насос при превышении температуры подачи 60 °С"
он не срабатывал?
в комнате с датчиком на радиаторах термоголовок конечно нет?
а балансировочный вентиль есть?
или просто для начала положите сверху на радиаторы обрезки гипсокартона ;)

uka 08.09.2011 18:12

santeam, может я не совсем правильно выразился: В ТП температура идет нормальная - 30-40гр. Но из-за того, что котел большинство времени не работает (комнаты быстро нагреваются), температура обратки на радиаторах падала до 17гр (той зимой я еще в доме не жил, поэтому темп. в комнате была выставлена на 16гр.), и ТП просто не успевал нагреваться, а потом (как мне кажется) и остыва за счет холодной обратки от радиаторов.
В комнате с датчиком термоголовок нет, балансировочные вентиля есть на каждом радиаторе, но их никто не регулировал.

santeam 08.09.2011 21:09

1. уменьшите температуру подачи котла т.е. в радиаторы (в межсезонье не все 70 а 60 или даже 50° для котла с байпасом)
2. зажмите балансировочники на радиаторах и потихоньку их приоткрывая, с минутными паузами, дождитесь потепления - начала минимально достаточной циркуляции через них

uka 09.09.2011 10:14

santeam,
1. Попробую. Обычно пользовался "продвинутым" режимом АВТО, который по инструкции вроде позволял более комфортно топить и экономить газ.
2. Как узнать момент минимально достаточной циркуляции через радиаторы?
П.с. Зажимать лучше клапан, в который головка вкручивается или обратный?