			| Pavel_GGS | 08.09.2011 23:35 |  
 
	Цитата: 
	
		| 
 
					Сообщение от TANYA
					(Сообщение 22496)
				 Собираюсь заливать монолитное перекрытие в гараже. В приложении примерная раскладка арматуры D12. Возникает куча вопросов, на которые хотелось бы услышать профессиональные ответы.1.	Толщина монолитного перекрытия?
 2.	Армирование в два слоя? Или только нижнее?
 3.	Розового цвета — это уголок. Достаточно ли такого размера уголка — 63*63 (5)?
 4.	Достаточно ли такого армирования? Шаг длинных – 300 мм, коротких – 200 мм. Шаг 50 мм возле ямы по короткой стороне. Если неверно, то как правильно надо разложить арматуру?
 5.	Насколько арматура должна заходить в фундамент? Какое оптимальное опирание?
 6.	Фиолетового цвета стек. Или канавку лучше проложить по короткой стороне у входа?
 
 Заранее благодарна за ответы.
 
 |  
1. 180 хватит. млжете округлить до 200 
2. один слой 
3. уголок не нужен.  
4. хватит. только в пределах продольной стороны ямы сделайте шаг чаще. можно 150-200 
5. по 100мм арматура заходит. опирание плиты минимум 150мм
 
вашего армирования хватает с запасам. не надо никаких ф18-20 
и еще. не бойиесь что это машина. грубо 2тонны вес. она занимает определенную площадь не малую. грубо 5м2 . 2000/5=400кг/м2. у меня лежат плиты 800кг/м2. а у вас монолит по армированию держит не менее 2000кг/м2. а если еще прикинуть то что вы грузите не центр плиты а опорные части.. короче все гут. 
только доп стержни про которые я написал заведите за торец короткой стороны ямы на 600-700мм
 