Pavel_GGS |
08.09.2011 23:35 |
Цитата:
Сообщение от TANYA
(Сообщение 22496)
Собираюсь заливать монолитное перекрытие в гараже. В приложении примерная раскладка арматуры D12. Возникает куча вопросов, на которые хотелось бы услышать профессиональные ответы.
1. Толщина монолитного перекрытия?
2. Армирование в два слоя? Или только нижнее?
3. Розового цвета — это уголок. Достаточно ли такого размера уголка — 63*63 (5)?
4. Достаточно ли такого армирования? Шаг длинных – 300 мм, коротких – 200 мм. Шаг 50 мм возле ямы по короткой стороне. Если неверно, то как правильно надо разложить арматуру?
5. Насколько арматура должна заходить в фундамент? Какое оптимальное опирание?
6. Фиолетового цвета стек. Или канавку лучше проложить по короткой стороне у входа?
Заранее благодарна за ответы.
|
1. 180 хватит. млжете округлить до 200
2. один слой
3. уголок не нужен.
4. хватит. только в пределах продольной стороны ямы сделайте шаг чаще. можно 150-200
5. по 100мм арматура заходит. опирание плиты минимум 150мм
вашего армирования хватает с запасам. не надо никаких ф18-20
и еще. не бойиесь что это машина. грубо 2тонны вес. она занимает определенную площадь не малую. грубо 5м2 . 2000/5=400кг/м2. у меня лежат плиты 800кг/м2. а у вас монолит по армированию держит не менее 2000кг/м2. а если еще прикинуть то что вы грузите не центр плиты а опорные части.. короче все гут.
только доп стержни про которые я написал заведите за торец короткой стороны ямы на 600-700мм
PS: стучите иногда в лс. а то вроде есть вопросы а их наличии узнаю случайно.
|