23 SAS MI наверное так и выберу
а по мощнности хватит? у одних стоит 180м.кв у других 200м.кв отапливаемой площади на один и тот же котелок. кому верить? |
верь утеплению.
|
так а вообще 23квт на 190 кв.м. хватит или чутка маловато?
|
нормальный средний по моим меркам утепления дом не более 80Вт/м2 *200м2=
16кВт + 3кВт ч надо (размазал на день по часам... вода с 10 гр до 60 1/5тонны=10-15 кВт за день) на ГВС.=21. так что 23- при нормальном утеплении удовлетворяет. |
это если котел работает непрерывно, типа газовый,
а если кочегарить 2 раза в сутки по 4 часа, с загрузкой ТА, то может и 45 кВт понадобиться: Математика - теплопотери в самую морозную недельку например 15кВт*24часа=260кВтчасов в сутки, если мечтать топить всего 8 часов = 360/8 = 45, если 12 часов то 30 квт... Обойтись 23кВт можно например без ванны и уменьшив проветривание, что обычно и делают в такую неделю. |
МИ23-
Ёмкость загрузочной камеры 95 ~ 80 дм3 =+/-45/50 кг дровей..(утрирую) 50*3кВтч (типа полусухие)= 150 квт за 1 загрузки *2(утро вечер)=300 квт в сутки.. нет? |
Цитата:
Для полного ппонимания добавьте к Вашему списку: сколько дров помещается в каждый из котлов. |
Цитата:
ЗЫ. Помимо кол.ва дров нуна смотреть и на форму и резмер камеры загрузки. Например в круглый струп довольно сложно плотно набить дрова (туда лучше щепу или какой другой мусор). Опять же самый ходовой размер дров у нас 50 см длиной и если в котёл они не влазят горезонтально....... имеим геморой с закупкой или пилой. |
Цитата:
С одного кг. сухих дубовых дров, в идеале можно получить 4 кВт. тепла. 1кг уголь = 6кВт. 1кг пеллет- 5кВт и.т.д. При сжигании (условно) дубовых дров, на максимальном горении, сколько тепла даст каждый из перечисленных котлов? Ответ: даст больше тот котел в котором дымоход сделан правильно, а при одинаковых дымоходах разницы не будет, +-5% я не считаю. Далее, длительное горении: если в Стропуву влезет 80 кг дров, а в Виадрух 20 кг. то конечно Стропува гореть будет дольше. Но это не значит, что это котёл длительного горения в сравнении с Виадрусом. Зажали мы максимальное горение котла воздушной заслонкой. Но дымоход при этом остаётся открытым. Значит с одного кг. дуба получает не 4кВт, а уже 3 кВт, тепла. И чем дольше будем растягивать время тления в котле, тем меньше будет эта цифра. РS.из перечисленных Atmos D 20 при соблюдении всех нюансов может дать на 10-15% больше, потому как он газогенираторных. |
Много еще зависит от организации процесса горения. Можно одним махом "с максимальной эффективностью" за час выпустить в дымоход 20кг дров. А можно последовательно сжигать закладку в 20кг скажем 10часов с чуть меньшей "максимальной эффективность" при этом нагревая теплообменник до больших температур.
|