-VVV- 28.03.2012 21:29

Вложений: 1
За совет спасибо! Прогиб на глаз не видно а то бы обратил внимание,завтра уровнем померяю. Кровельщик говорит ,что вся нагрузка на затяжки, мол на наращивание не на столько сильное,и что если я начну поднимать конек,то это только как перестраховка,чуть укрепит .А стропила с противоположной стороны соеденины в верху между собой.Есть еще моя теория.Думаю что вот эти стропила и просели на соединениях как раз диагональ.

Pavel_GGS 28.03.2012 21:45

да тут все по ходу дела. и податливые узы само собой.
стойки это идеальный вариант. но включить в работу их тоже надо постараться расклиниванием. я это все для того что все узлы сомнительные. односторонняя затяжка ( не симетричная к стропилине), одна шпилька с тем же эфектом передачи нагрузки на стропилину, упора ноги нет в мауэрлат и т.п
короче тока гадать.

ApacheM 28.03.2012 21:50

В апреле 11 года, Pavel_GGS, отговорил меня от "полуторного" этажа, именно по причине распора и малого запаса по прочности, при планируемой кровле.
За что ему большое спасибо!

-VVV- 28.03.2012 22:13

Про распорки понятно,но только на сколько их расклинить на1-2см? Может еще че нить посоветуете?

Pavel_GGS 28.03.2012 22:17

а вы сами почувствуете как трещать начнет дерево :) я не шучу.
както усилял фермы пролетом 24м. по рачету надо было выбрать мм 30 чтоб не поменять работу конструкции. монтажники так и сказали что при попытке увеличения подъема более 30мм кровля из профлиста и прогонов начала скрипеть.
в ваше случае на месте определите но думаю максимум мм5

-VVV- 28.03.2012 22:24

СПС! Не зря вас порекомендовали!

Pavel_GGS 28.03.2012 22:31

Цитата:

Сообщение от -VVV- (Сообщение 68665)
СПС! Не зря вас порекомендовали!

да ладно... :)
мне вот интерестно в уровне низа стены мандсарды и плит верха перекрытия
есть горизонтальная трещина ? и кстали возмите уровень снимите вертикальность этой стены в нескольких местах. и в местах стойки тоже. хоть какая конкретика будет. и сравните с отклонненным уровнем у торца стены примыкающей к фронтону.
по разнице результатов будет видно где и как толкнуло. если разница нулевая то значит завернуло всю стену. ( главное чтоб изначально кладка была вертикально положена)

-VVV- 28.03.2012 23:15

ОК! На выходные замеряю..

Игорь 31.03.2012 21:50

Вложений: 3
Pavel_GGS, неделю, а может и две назад трещина закрылась:bw:

Pavel_GGS 31.03.2012 21:54

это там где пристраивался тамбур-крыльцо ?
на плане бы показать ее от руки.
если смотреть по первому фото, то стена с трещиной примыкает к дому, а двер и противоположная стена от двери уже подальше от дома ?