Консультец, а можно узнать, сколько именно Вы смонтировали крыш? :)
|
Кim, он просто .../шутит/чудит.
у меня на 10мм ОСБ лежит...600 м2 катепала. обрешетка из 30*40мм бруска .шагом ..около 400мм (реально шаг подбирается на глаз. иногда и 200мм , чтобы попасть в край..бьется обрешетка по ходу укладки листов ОСП.) сечение бруска зависит от угла кровли. при нужде можно стелить вместо ОСБ доску 25мм в стык. и ни какой обрешетки...ну только может поверху ковер подвладочный пустить...если доска некашерная. (не забудьте правильно организовать вентиляцию утеплителя..-реально-это геморная вещь..но нужная при эковате.) |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 05:59 ---------- Предыдущее было в 05:55 ---------- Цитата:
|
Консультец, я просто к чему вопрос задал :)
Вы везде говорите про то, что 10 мм ОСП будет мало и никто из производителей не дает такую толщину листа. Однако, по всем спецификациям указано, что ложится ОСП-3 или обрезная доска. Про толщину ОСП-3 уместно говорить, если укладывать его без обрешётки :) да-да :) есть и такие варианты монтажа кровли из ГЧ. Ваши доводы о том, что гвозди проламывают ОСП-3 толщиной в 10 мм тоже не совсем верны. 35 мм гвозди с таким же успехом будут проламывать и 22 мм ОСП-3, в меньшей степени конечно, но будут. По опыту, вся ГЧ держится в основном только за счет склеивания между собой, гвозди скорее вторично. При демонтаже старой кровли из ГЧ, ну очень тяжело отрываются листы, да и гвозди просто так не достаются, в любом случае надо брать монтировку. Ну а про брусок тоже больше не советуйте :) Если устраивать обрешетку из бруска, то расширяется расстояние между ними, соответственно возможно прогибы, если только не класть 5 штук под один лист. Ну и 50х100 под стык вообще не укладывается в голове как это будет выглядеть :) Самый простой и надежный вариант, это обрешётка с шагом 32 см из доски 100х30 (100х25) и последующая укладка листов ОСП-3. Если что, могу прокатить по 100 крышам в Минском районе, где делали непосредственно мы :) |
да весь ОСП у меня пробит насквозь. зато гвозди не вылезают.
(есть у них такая особенность- вылезать.) а доска на стропила бьется. (вернее к стропилам через нарощеный брусов, что зазор формирует с супердифпленкой.) |
Цитата:
К сожалению, на частное домостроение Госстройнадзор не натравить. ---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее было в 22:50 ---------- Цитата:
И крепится ОСП "ершом" или "спиралью" хотя бы мм. 45. И где это будет в 30-ке (25-ке) держаться? Эпизод второй. 25-ка на кровле прогибается даже при шаге стропил 600 мм. Про большее и не говорю. При этом вся эта "красота" смотрится под битумкой ужасно. Потом люди обращаются, после специалистов на "100 кровель", с вопросом "что делать". Увы, как правило ничего. |
Консультец, прогибы в купе с широким шагом стропил, доской 25, осп-3 9мм неизбежны. В этом да, соглашусь.
Видал шаг и 1.2 метра. Брусок 5х5 бред. Его что, гвоздем 120 мм прибивать к обрешетке? И кста, очень часто клиенты уже сами привозят осп-3 толщиной в 9мм. Им продавцы насоветовали :))) |
Цитата:
|
Кстати, о гвоздях. Видел красавцев, которые 25-ку чуть-ли не 50-ой пришивали. Типа, а куда денется? Теоретически, все гвоздевые соединения должны рассчитываться. Практически, нагруженные места лучше бить 1/3 +2/3. Или длиннее, как в случае с ОСП.
|
К стропилам :) попутал.
50 гвоздь да, жесть. |