adf, стиралка новая; во вторник, когда домочадцы будут на работах-садиках, залезу в распределительные коробки и поотключаю всех пользователей, оставлю только стиралку, посмотрю, что получится; может быть попросить на рынке УЗО на время протестить(тип, если помогло, то не верну)
hole.bу, "тест" проверял и не один раз, в розетке есть "земля"; Carden, я конечно не сильно знаю про эл.цепи в стиралке, но УЗО вырыбается при включении вилки в розетку, т.е. ещё до того, как загорятся тама всякие лампочки-индикаторы, которые включаются уже при выборе программы стирки - о как написАл :) |
Цитата:
2) включить в эту розетку другой электроприбор имеющий вилек с заземлением, компьютерный БП самое о для таких эксперементов |
3) проверить сопротивление между землей и линиями в стиралке (хотя по идее это д.б. п1)
|
Цитата:
Но если у Вас новая стиралка, возможно причина в другом. Удачи! |
Korvet068, 1) розетка специальная для ванных комнат IP44 (если не ошибаюсь) со шторками и крышкой, первый раз выбило УЗО, когда и влаги ещё и не было в комнате (не стояла душевая), вилка запаяная со всех сторон, т.е. неразборная; 2) именно ИБП от компа туда и включал для теста - всё ОК;
Scorpy, 3) спасибо, проверю, только вот напрягает, что вырубает УЗО разово, т.е. уже убегает(накопилось) где-то 28мА, а я тута стиралку включил и добавил недостающие парочку мАмперов и УЗО сработало, но при обратном включении УЗО уже НЕ СРАБАТЫВАЕТ! Carden, спасибо :) |
Цитата:
Что происходит, если стиралку врубить перевернув вилку? Пока, версия только одна, причина в стиралке и то что она НОВАЯ, не есть истина безкпречной работоспособности и безопасности. Стиралку на ПОСТОЯННУЮ утечку можно проверить ещё таким образом, включаем в обвод УЗО и в не заземлённую розетку. Между заземляющим контактом стиралки и заземлением подключаем милиамперметр (причём проверять как на постоянке, так и на переменке) - включаем стиралку и смотрим показания |
Korvet068, вилку не переворачивал, потому как защитная крышка мешает, завтра попробую её снять. Ну и попробую померить ток между "землёй" стиралки и заземлением. Спасибо за совет.
|
Korvet068, вилку перевернул - УЗО выбило, правда, на второй раз(т.е. вставил вилку - НЕ выбило - достал вилку - опять вставил - ВЫБИЛО); померял ток утечки через землю: по переменке мультиметр показал утечку 1,9мА, по постоянке в 1000 раз меньше, включил UPS - всё по нулям, сходил к тёще, померял на её стиралке LG: 0,1мА по переменке, 0 по постоянке - делаю вывод: чтото не так со стиралкой! правильный я вывод сделал?
Scorpy, сопротивление между землёй и линиями стиралки померял, результаты удивили: в момент касания тестером контактов ("земля" и "линия") сопротивление, отличное от "обрыва", какое-то есть, в цифрах сказать сложно, потому как довольно быстро сопротивление возрастает до бесконечности; и что самое интересное такая ситуация НЕ ВСЕГДА, т.е. иногда сразу показывает бесконечность, иногда начинает стартовать от какого-то значения и бежит до бесконечности - прям как срабатывает моё УЗО (кста, оно не ИЭК, а ЭТП)-то вырубит, то не вырубит. Померил розетку UPSа – всегда бесконечность, померил розетку стиралки тёщи (благо, что тёща отсутствует дома) - всегда показывает обрыв. Вывод 1: кратковременное уменьшение сопротивления в первую секунду приводит к утечке тока через «землю», плюс те 2 мА постоянной утечки и в итоге УЗО вырубается – ПРАВИЛЬНО? Вывод 2: не всегда плохо, что тёща живёт рядом Вывод 3: физика – царица всех наук (или это про математику говорили? ) Вывод 4: я так полагаю, нужно долбать сервис? |
жду ваших советов, а то как-то не очень хочется ковыряться в проводке, причём, на мой непрофессиональный взгляд, указывает на проблему со стиралкой. спасибо
|
забыл добавить, что измерения проводил двуми разными тестерами, результаты одинаковые.
|