Lama 02.12.2017 02:53

На кухне такая улитка наверно не имеет смысла. Лучше равномерная, если до шкафчиков, а если под шкафчики заводить то и реже можно шаг сделать.
Чисто моё мнение.

mastersven 04.12.2017 10:29

В целом обвязка рабочая. Разводка радиаторов по мансарде грамотная, по подвалу не понял (схема мелкая). По ТП согласен с замечанием по кухне. Уплотнение шага имеет смысл в пристенной зоне, на расстоянии в 70-80 см от стены оно не особо поможет. Я признаться вообще не особенно понимаю эту тенденцию "под шкафчиками не надо". Почему не надо? Тем более в Вашем случае, когда каждый метр площади ТП на счету. О конструктиве дома ничего не знаю. Надеюсь, расчёт теплопотерь делали? Тут визуально слабое место одно - зона эркера.

sergN 04.12.2017 10:49

да да.
я всё же рекомендую наружние пристенные зоны ТП класть.
стоят там шкафы или нет , а стена всегда холодная.
наличие теплого пола обеспечит там какую-нибудь циркуляцию.

Юра Добриденев 04.12.2017 10:59

Цитата:

Сообщение от mastersven (Сообщение 299762)
Я признаться вообще не особенно понимаю эту тенденцию "под шкафчиками не надо". Почему не надо?

Если внутри шкафчиков люди хотят сделать естественный холодильник :D
я у себя только под холодильником одел трубы в изоляцию и то, считаю, что можно было этого не делать.

sergN 04.12.2017 11:32

@Юра Добриденев, за холодильником греет компрессор.
усё там добра!

Юра Добриденев 04.12.2017 12:14

так я по этому и решился одеть изоляцию

artexpress 04.12.2017 12:34

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 299769)
Если внутри шкафчиков люди хотят сделать естественный холодильник :D
я у себя только под холодильником одел трубы в изоляцию и то, считаю, что можно было этого не делать.

Если честно - я об этом даже не подумал, когда трубы раскатывал. Может в этом и есть смысл. Но с другой стороны, под холодильником будет сухо, а лишние пару градусов к температуре пола, на КПД холодильника не сильно повлияют.
А на счет ТП под шкафчиками - я считаю, что класть нужно. Конкретно на кухне я просто сделал шкафчики без цоколя, на ножках, типа, чтобы тепло выходило. И вообще все мебеля стараюсь делать не стоящими на полу (делаю встроенные, изначально так проектировал) или на высоких ногах. Кстати привык к высокой кровати (с одной стороны, чтобы тепло от полов не терять, с другой - напугали на форуме, что спать будет жарко) - уже и не понимаю, зачем их низкими делают.

agela 04.12.2017 16:51

В помещение 14 радиатор добавьте!
Вы уверены, что без радиаторов ТП "справятся" в самые холодные зимние дни!?

Юра Добриденев 04.12.2017 20:50

Цитата:

Сообщение от agela (Сообщение 299794)
В помещение 14 радиатор добавьте!

Цэ балькон, туда либо конвектор, либо ТП

---------- Сообщение добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее было в 20:41 ----------

Цитата:

Сообщение от agela (Сообщение 299794)
Вы уверены, что без радиаторов ТП "справятся" в самые холодные зимние дни!?

Пора уже с такими вопросами заканчивать, а то как-то тупо получается, ТП уже столько лет крутят, но кто нибудь периодически вылазит и спрашивает "а хватит ли ТП ? "
Если стены нормальные, если ТП нормально накручены и нормально работают, то их всегда хватает.

---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее было в 20:45 ----------

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 299780)
Если честно - я об этом даже не подумал, когда трубы раскатывал. Может в этом и есть смысл. Но с другой стороны, под холодильником будет сухо, а лишние пару градусов к температуре пола, на КПД холодильника не сильно повлияют.
А на счет ТП под шкафчиками - я считаю, что класть нужно. Конкретно на кухне я просто сделал шкафчики без цоколя, на ножках, типа, чтобы тепло выходило. И вообще все мебеля стараюсь делать не стоящими на полу (делаю встроенные, изначально так проектировал) или на высоких ногах. Кстати привык к высокой кровати (с одной стороны, чтобы тепло от полов не терять, с другой - напугали на форуме, что спать будет жарко) - уже и не понимаю, зачем их низкими делают.

Так я и говорю, что это не особо и нужно. Дело в том, что у меня сейчас в доме +19, а ТП холодные, при -5 -10 они чуть тёплые, это только дотронувшись или став необутой ногой почувствуешь. Что от этого станет холодильнику ? Да ничего, абсолютно. Ну при -15-25 будут уже чувствительно тёплыми, так сколько такая температура продлиться ? пол месяца.

purler 04.12.2017 23:21

Что ж с тем холодильником летом должно случатся при +30.. Если при +21 зимой в доме ему плохо?
Но если чётко знать где холодильник то можно там обойти угол.

Юра Добриденев 04.12.2017 23:54

не, обходить геморойно, проще одеть изоляцию.

Lama 05.12.2017 02:13

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 299821)
не, обходить геморойно, проще одеть изоляцию.

не, обходить, изоляция ... проще не париться об этом :cc:

agela 05.12.2017 08:35

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 299808)
Ну при -15-25 будут уже чувствительно тёплыми, так сколько такая температура продлиться ? пол месяца.

И правда, сколько той зимы!?

Юра Добриденев 05.12.2017 09:26

Зимы-то у нас хватает, только она обычно вся сопливая, за исключением пары-тройки недель.

bletter 05.12.2017 10:23

Цитата:

Сообщение от mastersven (Сообщение 299762)
В целом обвязка рабочая. Разводка радиаторов по мансарде грамотная, по подвалу не понял (схема мелкая).

В подвале левое плечо - 2 радиатора в котельной (может и 1 оставлю), правое плечо - минимум 2, а может и 4 (1 радиатор добавиться под лестницу и второй в комнату 3)
ТП перерисую без учета шкафчиков и шкафа в маленькой комнате.
Достаточно ли отступить 200 мм от наружной стены для ТП? По букварям - 300 мм.
Стены: Цоколь ФБС 400 мм+50 мм ЭППС
1-й этаж и мансарда ГС блок 400 мм+50 мм пенопласт.
Теплопотери указаны на эскизах

Цитата:

Сообщение от agela (Сообщение 299794)
В помещение 14 радиатор добавьте!
Вы уверены, что без радиаторов ТП "справятся" в самые холодные зимние дни!?

Предусмотрю наверно конвектор (выход на балкон через двустворчатое окно/дверь 1,5х2м)и добавлю еще точку в коллектор.

mastersven 06.12.2017 08:22

Цитата:

Сообщение от bletter (Сообщение 299835)
В подвале левое плечо - 2 радиатора в котельной (может и 1 оставлю), правое плечо - минимум 2, а может и 4 (1 радиатор добавиться под лестницу и второй в комнату 3)
ТП перерисую без учета шкафчиков и шкафа в маленькой комнате.
Достаточно ли отступить 200 мм от наружной стены для ТП? По букварям - 300 мм.
Стены: Цоколь ФБС 400 мм+50 мм ЭППС
1-й этаж и мансарда ГС блок 400 мм+50 мм пенопласт.
Теплопотери указаны на эскизах

Я обычно от стены отступаю не больше, чем на шаг контура. Логического объяснения зачем делать отступ больше не вижу. По теплопотерям: считали Вы, Вам и карты в руки. Разумеется, я не вижу топографии участка (возможно с одной стороны у нас цоколь, а с другой уже заглубленный подвал), но то, что в одном подвальном помещении теплопотери с квадрата составляют 35 Ватт*час, а в другом, аналогичном (с двумя наружными стенами) - больше 85 Ватт*час, настораживает.

bletter 06.12.2017 09:02

Теплопотери в в цоколе в помещениях 2 и 3 посчитаны при +12, думал оставлять их поначалу холодными, а в самой котельной +20, поэтому в помещениях 2 и 3 теплопотери можно грубо умножать на два.
Весь цоколь заглублен одинаково, и торчит от земли примерно на 900 мм от ее уровня.

bletter 12.12.2017 14:58

Перерисовал ТП, отступ от стен 200 мм.
Может как вариант объединить контур С/У и контур корридора в один?
И как можно подключить контур ТП с/у на втором этаже?

http://www.domsovetov.by/imagehostin...fc3a13108b.jpg

Sas 12.12.2017 15:02

@bletter, по полу на втором этаже или клапан RTL к радиаторной гребенке второго этажа или подъем с гребенки полов 1 этажа с установкой развоздушника.

bletter 12.12.2017 15:18

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 300210)
по полу на втором этаже или клапан RTL к радиаторной гребенке второго этажа

В этом случае надо предусматривать в радиаторной гребенке дополнительные отводы к контуру ТП или достаточно будет подключиться к самому радиатору?

Sas 12.12.2017 15:50

@bletter, отводы на гребенке

purler 12.12.2017 16:22

@bletter, Комфортно когда ТП в ванной можно включить и весной-осенью без включения основного отопления. После душа будет теплый пол.
Можно все контуры ТП и батареи закрыть и оставить только ТП в ванных. Подкину идею подумать как под это дело развести трубы.

artexpress 12.12.2017 17:00

Цитата:

Сообщение от bletter (Сообщение 300209)
Перерисовал ТП, отступ от стен 200 мм.

Почему 200 мм.? В рекомендациях всех (на сколько я знаю) производителей, пристенную зону рекомендуется "накручивать" плотнее.

sergN 13.12.2017 00:15

@purler,
мож я чего не дочитал...
ставим на гребенку головы и автоматику(сделай сам)-режим -лето. всё вырубается , а ТП в отдельных рабтает

bletter 14.12.2017 08:59

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 300243)
ставим на гребенку головы и автоматику(сделай сам)

А можно по подробнее про "сделай сам"

bletter 14.12.2017 12:35

И еще вопрос, для лучевой разводки от радиаторов до коллектора что лучше использовать сшитый полиэтилен или металлопласт?

Sas 14.12.2017 12:38

@bletter, главное - хороший производитель. МП - может поудобнее в плане монтажа, не забывать только компенсацию делать.

bletter 14.12.2017 14:11

@Sas, т.е. KAN- овский сшитый полиэтилен 16х2 PE-RT подойдет?

Sas 14.12.2017 14:32

Цитата:

Сообщение от bletter (Сообщение 300354)
@Sas, т.е. KAN- овский сшитый полиэтилен 16х2 PE-RT подойдет?

нет, это труба для теплого пола, она так и называется Blue Floor
вам нужен 18х2.5 РЕ-Хс или РЕ-RT

mastersven 14.12.2017 14:59

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 300356)
нет, это труба для теплого пола, она так и называется Blue Floor
вам нужен 18х2.5 РЕ-Хс или РЕ-RT

18х2.5 РЕ-Хс в системе отопления - избыточный наворот и залог будущих проблем-путаниц с подбором фитингов. 18х2 - более чем достаточно

Sas 14.12.2017 15:00

@mastersven, соглашусь

sergN 14.12.2017 15:26

собирая на 1 типоразмере-экономишь на пробежках в магазин.
я так уже забегался.
лишнее остается...благо ещё море работы предстоит.

---------- Сообщение добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее было в 15:24 ----------

что касается сделай сам.
я купил китайские клапана , головы и терморегулятор для них.
клапан накручивается на гребенку , на него фитинг трубный.
регулятор в нужное место. лапшу под плинтус. ...примерно так.
главное не перепутаь NO и NC головы

bletter 14.12.2017 21:21

@sergN, если клапан накручивать на гребенку, то необходимо покупать распределитель коллекторный серии 74 вместо простой 61 серии

sergN 14.12.2017 21:46

да.
либо головы 30*1,5 на часть гребенки с клапанами.
либо трубная дешевая гребенка и клапана отдельные.
тут у кого что есть в наличии

bletter 14.12.2017 22:19

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 300406)
либо трубная дешевая гребенка

это как серия 81 так и отдельные трубы?

sergN 15.12.2017 00:03

я не силен в номенклатуре.
могу тока фотки ..да вы и сами понимаете.

bletter 15.03.2018 12:50

Прошла вроде как зима.
Пора открывать строительный сезон.
Поэтому прошу совета.
Прикладываю окончательную схему разводки ТП и Радиаторов.
Подскажите по обвязке котла: где необходимо разместить фильтры и обратные клапана.
Есть ли смысл использовать полипропилен 32.

настойчивый 15.03.2018 14:39

@bletter, картинки поправьте через загрузку

bletter 15.03.2018 15:56

Картинки
http://www.domsovetov.by/imagehostin...a6be3958a7.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...a6b31e4b3c.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...a6b48e3be5.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...a6d20eda7b.jpg

sergN 15.03.2018 16:08

фильтр у котла на обратке.
обратные вам не вижу надобности.
не понятно подключение бойлера. видимо там узел специательный? трехходовый сервокран.
25 ПП =DN20=3/4"..это ваш стандарт по размеру.