У вас из одной коробки идет разветвление и на розетки и на свет? И кабеля разного сечения?
|
1. Ворота я запитываю через УЗО еще.
2. Мощность теплых полов точно такая маленькая? У ТП есть разные понятия "мощность" |
1.т.е. ворота сделать отдельной веткой со своим узо? или гараж посадить на узо?
2. в ванной тп на 5,5м2. звонил на фирму и согласовывал с ними. в душевой тп вообще на 0,8м2. в обоих случаях тп применяется для комфорта а не для обогрева |
Здравствуйте VAR. Т.к. основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током то разумно было бы заменить автомат № 9 в детской комнате на Вашей мансарде на качественное УЗО. Если конечно все так, как Вы представляете. :) Ведь дети бесценны. А чертеж действительно красив.
Успехов Вам, с ув. Алексей. |
Цитата:
Не сторонник вешать силовую и освещение на один автомат. |
Цитата:
|
Цитата:
это сорказм?... но, думаю что мне впервые в жизни сделавшему такое дело простительно? я ж в конце концов не для кого-то... |
Согласен. Но суть Вы поняли. Силовая, как вы ее называете и освещение на один автомат в данном случае допустимо. Тем более что проводка уже проведена. А вод без устр. защиты - нет.
Успехов. |
Это не сарказм Сарказм - один из видов сатиры. Характеризуется беспощадным и резким осмеиванием чего-либо. Часто используется в различных публицистических произведениях. Сарказм - это недобрая шутка, выражающая неодобрительное отношение к осмеиваемому обьекту или явлению. Я ж не осмеивал. Просто я о детях. Заменить то насложно. Удачи Вам.
|
VAR, а как тебе энергосбыт опломбировал 50-ти амперный вводной автомат при максимальном токе электросчетчика 40 А???
в схеме часть 2 в 12 коробке подлючена розетка 3 фазы 400в? если да то кабель на нее 5х2,5 |
- Пух, не спрашивай...
- розетка на 380 намалевана только чтобы обозначить что она там нужна. |
))
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Вложений: 2
пару информативных табличек.
правда я группу розеточную тоже садил на кабель 3х1,5 т.е по сути самой сами розетки держат максимум 16А. |
Для скрытой проводки необходимо выбирать сечение кабеля на 25 - 30 % больше, чем для открытой проводки. Связано это с тем, что открытая проводка охлаждается естественным образом, а скрытая проводка, находясь в различных "канал-трубах" или просто "замурованная" в стену, не имеет возможности охлаждаться, особенно если стена выполнена из пористых теплоизоляционных материалов.
|
у меня сейчас в панельном доме вся 3 комнатная запитана алюминий 2х2,5. я как прикинул сколько вечером одновреммено потребителей.. это дурдом. и держит собака. я про проводку. а в доме уже насчитал 10 отдельных линий кабелем 3х1,5 медь (кухня отделно 3х2,5) . и это еще не конец.
|
Цитата:
Посчитать, сколько ампер будет "бежать" в сети освещения? Там и 15-ти не будет... Не только экономически нецелесообразно на освещение вести 2,5 квадрата меди П.С. У нас электрики грозились письмо КГК накатать на начальника, когда он на освещение купил такой кабель. Но ему простительно - он в монтаже ничего не шарит.. |
Ну зачем сразу сравнивать панельные дома? Сколько раз у меня в квартире перегорала проводка... В доме такого бы не хотелось, потому и задал такой вопрос.
Я не говорю о том, чтобы вести свет кабелем 3*2.5. Естественно даже 1.5 квадрата для освещения будет достаточно. Вопрос лишь в том будет ли защищена эта линия автоматом на 16А в ситуации если где-то допустим перегнулся и перегревается провод. Не получится ли так что скорее перегорит провод чем вырубится автомат? |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
кстати у меня на освещение поставили автоматы 10А |
Цитата:
|
у меня так и разделено освещение и розетки
|
При монтаже провод перегибается неоднократно, это не критично.
Перегреться он может при длительной нагрузке прим. от 3,5 квт.(35 лампочек по 100вт). и то вряд ли. Автомат будет ждать, быстрее среагирует УЗО. |
Справедливости ради замечу, что в табличках приведенных Pavel_GGS, не учтены условия прокладки
Tiger, я еще не держал в руках проект, в котором на сети освещения были заложены провода сечением 2,5 квадрата. Ни один проектировщик не сможет доказать целесообразность этого. А в квартире перегорает из-за некачественного монтажа. А разделять сети освещения и розеточные в спальных комнатах домов - вы уж меня извините, но это на руку только самому монтажнику |
Ну где вы увидели что я предлагаю делать 2.5 квадрата на освещение?
Я лишь спросил нормально ли под автомат 16А совмещать прокладку кабеля 2,5 квадрата и 1,5, если кабель на 1,5 квадрата при скрытой прокладке может не выдержать такого тока и перегореть раньше срабатывания автомата? Причем вопрос не из области как обычно делают монтажники, а как вообще надо делать. |
Цитата:
да и ремонт розетки (например выпала коробка и т.п) при работающем освещении более приятно |
Tiger, не просто нормально, а так и делается чаще всего. По ПУЭ. Кабель выдержит, и не сомневайтесь, если он без изначального брака
|
В панельках при монтаже алюминиевуый хрупкий провод тянут от щитка до коробки через пустотки упираясь сапогами в пол. Во многом поэтому и горит проводка в типовых многоэтажках.
Разделение силовой и освещения в частном доме на руку хозяину, и это делается для того,чтобы при проблеме с розеткой\пылесосом\утюгом и пр. одновременно не гас свет на этаже и ушибленный током дядька не метался в темноте ломая мебель, проклиная свою экономность и того монтажника. |
Цитата:
|
Цитата:
|
майкл ранее я выложил таблицы с книжки. чего то там под варочные печи и т.п сечения заочень большие. это так на самом деле или хватит 3х2,5 ? пока кухню не делал.
|
Цитата:
Варочные поверхности выпускаются на мощность в среднем 5-8 кВт, потому 4 квадрата - иногда это абсолютно без запаса, а постоянная работа на максимальной нагрузке приводит к ускоренному износу |
Цитата:
Что подразумеваете под "защита от детей"? Шторки на розетках или УЗО? Шторки для любопытного пацана -две минуты времени. Духовка запитана кабелем 2,5 медь. |
т.е если вместе и духовка и чайник и всякая кухонная муть, то лучше сечение увеличить выше чем 2,5? или отдельно запитка :
1 освещение, 2 розетки основные, 3 ну и духовой шкаф и т.п. ? |
adf, я ж говорю - пусть будет :) Не буду бесконечно спорить на эту тему. Вы так сделали - сделали хорошо и правильно, как было бы, совмести вы эти сети.
Ну а когда пацан лезет в розетку гвоздем - по рукам ему, любопытному :) Шутка, конечно, но там будет не до освещения. Не дай бог кому таких опытов! |
Цитата:
На розетки рабочей группы (СВЧ, чайник и т.п.) - отдельная линия 3 на 2,5. На освещение - еще одна группа |
Цитата:
|
Глянул вводной автомат на 50а и офигел.... сравнивая со своим в 20
|
Цитата:
Про посудомойку я просто забыл - на нее 3 на 1,5 достаточно |
Так с ним и будет пара розеток. Просто я для чайника, микроволновки и пр. кухонной техники выделил отдельную линию на 16А. Кухня у меня получилась чересчур напичкана, но она недалеко от щитка находится.
|