 У вас из одной коробки идет разветвление и на розетки и на свет? И кабеля разного сечения? 
	 | 
		
 1. Ворота я запитываю через УЗО еще. 
	2. Мощность теплых полов точно такая маленькая? У ТП есть разные понятия "мощность"  | 
		
 1.т.е. ворота сделать отдельной веткой со своим узо? или гараж посадить на узо? 
	2. в ванной тп на 5,5м2. звонил на фирму и согласовывал с ними. в душевой тп вообще на 0,8м2. в обоих случаях тп применяется для комфорта а не для обогрева  | 
		
 Здравствуйте VAR. Т.к. основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током то разумно было бы заменить автомат № 9  в детской комнате на Вашей мансарде на качественное УЗО. Если конечно все так, как Вы представляете. :) Ведь дети бесценны. А чертеж действительно красив.  
	Успехов Вам, с ув. Алексей.  | 
		
 Цитата: 
	
 Не сторонник вешать силовую и освещение на один автомат.  | 
		
 Цитата: 
	
  | 
		
 Цитата: 
	
 это сорказм?... но, думаю что мне впервые в жизни сделавшему такое дело простительно? я ж в конце концов не для кого-то...  | 
		
 Согласен. Но суть Вы поняли. Силовая, как вы ее называете и освещение на один автомат в данном случае допустимо. Тем более что проводка  уже проведена. А вод без устр. защиты - нет. 
	Успехов.  | 
		
 Это не  сарказм  Сарказм - один из видов сатиры. Характеризуется беспощадным и резким осмеиванием чего-либо. Часто используется в различных публицистических произведениях. Сарказм - это недобрая шутка, выражающая неодобрительное отношение к осмеиваемому обьекту или явлению.  Я ж не осмеивал. Просто я о детях. Заменить то насложно.   Удачи Вам. 
	 | 
		
 VAR, а как тебе энергосбыт опломбировал 50-ти амперный вводной автомат при максимальном токе электросчетчика 40 А??? 
	в схеме часть 2 в 12 коробке подлючена розетка 3 фазы 400в? если да то кабель на нее 5х2,5  | 
		
 - Пух, не спрашивай... 
	- розетка на 380 намалевана только чтобы обозначить что она там нужна.  | 
		
 )) 
	 | 
		
 Цитата: 
	
  | 
		
 Цитата: 
	
  | 
		
 Вложений: 2 
		
		пару информативных табличек. 
	правда я группу розеточную тоже садил на кабель 3х1,5 т.е по сути самой сами розетки держат максимум 16А.  | 
		
 Для скрытой проводки необходимо выбирать сечение кабеля на 25 - 30 % больше, чем для открытой проводки. Связано это с тем, что открытая проводка охлаждается естественным образом, а скрытая проводка, находясь в различных "канал-трубах" или просто "замурованная" в стену, не имеет возможности охлаждаться, особенно если стена выполнена из пористых теплоизоляционных материалов. 
	 | 
		
 у меня сейчас в панельном доме вся 3 комнатная запитана алюминий 2х2,5. я как прикинул сколько вечером одновреммено потребителей.. это дурдом. и держит собака. я про проводку. а в доме уже насчитал 10 отдельных линий кабелем 3х1,5 медь (кухня отделно 3х2,5) . и это еще не конец. 
	 | 
		
 Цитата: 
	
 Посчитать, сколько ампер будет "бежать" в сети освещения? Там и 15-ти не будет... Не только экономически нецелесообразно на освещение вести 2,5 квадрата меди П.С. У нас электрики грозились письмо КГК накатать на начальника, когда он на освещение купил такой кабель. Но ему простительно - он в монтаже ничего не шарит..  | 
		
 Ну зачем сразу сравнивать панельные дома? Сколько раз у меня в квартире перегорала проводка... В доме такого бы не хотелось, потому и задал такой вопрос. 
	Я не говорю о том, чтобы вести свет кабелем 3*2.5. Естественно даже 1.5 квадрата для освещения будет достаточно. Вопрос лишь в том будет ли защищена эта линия автоматом на 16А в ситуации если где-то допустим перегнулся и перегревается провод. Не получится ли так что скорее перегорит провод чем вырубится автомат?  | 
		
 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 кстати у меня на освещение поставили автоматы 10А  | 
		
 Цитата: 
	
  | 
		
 у меня так и разделено освещение и розетки 
	 | 
		
 При монтаже провод перегибается неоднократно, это не критично. 
	Перегреться он может при длительной нагрузке прим. от 3,5 квт.(35 лампочек по 100вт). и то вряд ли. Автомат будет ждать, быстрее среагирует УЗО.  | 
		
 Справедливости ради замечу, что в табличках приведенных Pavel_GGS, не учтены условия прокладки 
	Tiger, я еще не держал в руках проект, в котором на сети освещения были заложены провода сечением 2,5 квадрата. Ни один проектировщик не сможет доказать целесообразность этого. А в квартире перегорает из-за некачественного монтажа. А разделять сети освещения и розеточные в спальных комнатах домов - вы уж меня извините, но это на руку только самому монтажнику  | 
		
 Ну где вы увидели что я предлагаю делать 2.5 квадрата на освещение?  
	Я лишь спросил нормально ли под автомат 16А совмещать прокладку кабеля 2,5 квадрата и 1,5, если кабель на 1,5 квадрата при скрытой прокладке может не выдержать такого тока и перегореть раньше срабатывания автомата? Причем вопрос не из области как обычно делают монтажники, а как вообще надо делать.  | 
		
 Цитата: 
	
 да и ремонт розетки (например выпала коробка и т.п) при работающем освещении более приятно  | 
		
 Tiger, не просто нормально, а так и делается чаще всего. По ПУЭ. Кабель выдержит, и не сомневайтесь, если он  без изначального брака 
	 | 
		
 В панельках при монтаже алюминиевуый хрупкий провод тянут от щитка до коробки через пустотки упираясь сапогами в пол. Во многом поэтому и горит проводка в типовых многоэтажках. 
	Разделение силовой и освещения в частном доме на руку хозяину, и это делается для того,чтобы при проблеме с розеткой\пылесосом\утюгом и пр. одновременно не гас свет на этаже и ушибленный током дядька не метался в темноте ломая мебель, проклиная свою экономность и того монтажника.  | 
		
 Цитата: 
	
  | 
		
 Цитата: 
	
  | 
		
 майкл ранее я выложил таблицы с книжки. чего то там под варочные печи и т.п сечения заочень большие. это так на самом деле или хватит 3х2,5 ? пока кухню не делал. 
	 | 
		
 Цитата: 
	
 Варочные поверхности выпускаются на мощность в среднем 5-8 кВт, потому 4 квадрата - иногда это абсолютно без запаса, а постоянная работа на максимальной нагрузке приводит к ускоренному износу  | 
		
 Цитата: 
	
 Что подразумеваете под "защита от детей"? Шторки на розетках или УЗО? Шторки для любопытного пацана -две минуты времени. Духовка запитана кабелем 2,5 медь.  | 
		
 т.е если вместе и духовка и чайник и всякая кухонная муть, то лучше сечение увеличить выше чем 2,5? или отдельно запитка : 
	1 освещение, 2 розетки основные, 3 ну и духовой шкаф и т.п. ?  | 
		
 adf, я ж говорю - пусть будет :) Не буду бесконечно спорить на эту тему. Вы так сделали - сделали хорошо и правильно, как было бы, совмести вы эти сети. 
	Ну а когда пацан лезет в розетку гвоздем - по рукам ему, любопытному :) Шутка, конечно, но там будет не до освещения. Не дай бог кому таких опытов!  | 
		
 Цитата: 
	
 На розетки рабочей группы (СВЧ, чайник и т.п.) - отдельная линия 3 на 2,5. На освещение - еще одна группа  | 
		
 Цитата: 
	
  | 
		
 Глянул вводной автомат на 50а и офигел.... сравнивая со своим в 20 
	 | 
		
 Цитата: 
	
 Про посудомойку я просто забыл - на нее 3 на 1,5 достаточно  | 
		
 Так с ним и будет пара розеток. Просто я для чайника, микроволновки и пр. кухонной техники выделил отдельную линию на 16А. Кухня у меня получилась чересчур напичкана, но она недалеко от щитка находится. 
	 | 