Mexanikys 08.01.2012 16:35

Цитата:

Сообщение от Mexanikys (Сообщение 36532)
...............
Если что-то еще не так поправляйте пока не поздно.

Все смантировал и запустился, побежала теплая вода по артериям домика.
осталось только найти и установить кран с сервоприводом и перепускной клапан, но это апгрейд на будущее, пока греюсь так.
При подключении катла всплыл один нюанс: кател 24 кВт, но при запуске сервисант занизил его рабочую мощность до 18кВт (площадь помещения 120м2). На мой вопрос: "почему так?" ничего толком и не ответил ему начальство сказало он и зделал. Сильно я его мурыжить не стал дело было 31 декабря. Собираюсь на днях подьехать к ним поинтерисоваться всетаки почему так делают. Но весьма интерестно и ваше мнение по этому поводу. Или может это обще принятая практика? Как это влияет на КПД и расход газа?

Павел 08.01.2012 17:11

Mexanikys, кто подключал? сантехсила?

Mexanikys 08.01.2012 17:17

Подключала ЛидаТермотехника.
Павел, а вы тоже с Лиды или так про них слышали?

Павел 08.01.2012 17:21

Mexanikys, я из Лиды, да )
Вобщем мне подключала Сантехсила.
Тоже вносили корректировки по мощности котла в зависимости от площади моего дома. Так что я думаю, что это повсеместная практика. Что именно мне там он выставлял, я честно говоря не знаю. Не вникал. Но площадь спрашивал.

Mexanikys 08.01.2012 17:34

Приятно встретить тут земляка))!!
Установленную мощность они указывают в акте по проведенным работам. Прсто весьма интерестно суть этих манипуляций: увеличение ресурса прибора? .....или еще что-нибудь.

murava 08.01.2012 18:37

Цитата:

Сообщение от Mexanikys (Сообщение 48115)
.......или еще что-нибудь.

Вобщем-то ничего худого здесь нет, а есть явный пример умения сервисного центра включать мозг, причем в правильному керунку....

Уменьшение мощности позволит уменьшить тактования котла, позволить котлу на длительное время выходить в номинал мощности, что как следствие приведет к более оптимальному сжиганию газа и - минимизации расходов оного.

Mexanikys 09.01.2012 10:23

Это несомненно радует, что они не только включают мозг, да еще и в правильном напровлении.))

omegian 18.01.2012 01:03

murava, но на нагрев бойлера ГВС котел-то всёравно работает на полной мощности? или на урезанной?

murava 18.01.2012 01:12

По логике - ГВС идет на максимуме ибо горелка ограничивается програмно и порежимно...но могут быть ньюансы, надо уточнять.

sanyok 22.01.2012 04:31

есть идея....
использовать для подключения от котла к стрелке и к бойлеру гибкую подводку...гибкие газовые трубы из гофр. нержавейки. ...желтые такие...на сайтах есть от 1/2 до 1 1/2"...
..а то как то не кисло по 11евро/метр + 2 гайки по 9 евро...

sanyok 22.01.2012 04:31

есть идея....
использовать для подключения от котла к стрелке и к бойлеру гибкую подводку...гибкие газовые трубы из гофр. нержавейки. ...желтые такие...на сайтах есть от 1/2 до 1 1/2"...
..а то как то не кисло по 11евро/метр + 2 гайки по 9 евро...

Сергей 31 22.01.2012 11:14

Гофра нержавейка для отоплекния у нас не пошла. На самых малых скоростях получаем шум и кавитацию.

sergN 22.01.2012 12:59

санек. это используют давно.
у меня 15 лет бойлер подключён.
.
только надо соединения брать на гайке , а не на сминаемом пластике.
я короткие буду брать для котлов и для стрелки.
()

sanyok 22.01.2012 15:10

а какая ща цена на жёлтые газовые шланги?

sergN 22.01.2012 22:42

нет смысла их брать у газовиков. там диаметры маловаты и цены уже навернуты.
надо брать на канторах , кто возит.

serega 09.02.2012 17:47

Вложений: 1
Уважаемые подскажите насколько критично если в гидрострелке я заглушу два вывода на рисунке показаны синими стрелками.
Их использование возможно понадобиться в дальнейшем

Сергей 31 09.02.2012 18:24

НЕт никакой разницы. Глушите как угодно.

serega 09.02.2012 18:26

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 56068)
НЕт никакой разницы. Глушите как угодно.

Но так теряется правило трех диаметров или все относительно?

sanyok 09.02.2012 19:26

serega, в какой проге рисовали?

sergN 09.02.2012 20:14

ничего не теряется.
хотите- сделайте правило 4-х диаметров или 2,75-х ...работать будет в любом случае.

murava 10.02.2012 02:48

Цитата:

Сообщение от serega (Сообщение 56069)
Но так теряется правило трех диаметров или все относительно?

К счастью или сожалению все очень и очень относительно :)

serega 10.02.2012 10:20

Значит и подвод от котла могу смело делать 3/4, несмотря что отводы в 1 дюйм?
Просто от котла выводы 3/4 - смысла не вижу увеличивать диаметр.

santeam 10.02.2012 10:55

Это зависит от мощности котла и длины труб к нему!
Для 24 кВт в метре от ТГР прокатит и Ду 3/4 (внутр. 20 мм), а в остальных случаях обычно 25 мм.
Внутри настенника вообще 1/2, так что 3/4 это плавный переход на 1".

sergN 10.02.2012 12:13

Вложений: 1
так. диаметры труб подбирают по гидравлике.
Н.У.- поток не более 1м/с

короче- открывай и смотри.
от меня совет- DN 1"

Сергей 31 10.02.2012 12:26

Рекомендуемая скорость теплоносителя 0,3 -0,6 м/сек. Но скорость не столь важна, как сопротивление. А тут желательно не более 180 Па/метр.

serega 10.02.2012 12:29

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 56294)
Рекомендуемая скорость теплоносителя 0,3 -0,6 м/сек. Но скорость не столь важна, как сопротивление. А тут желательно не более 180 Па/метр.

а если перевести с языка цифр и формул - какую трубу закладывать?
Исходя из того что планирую настенник 24 К (скорее всего конденсационник)

serega 10.02.2012 12:35

Схема отопления
http://www.domsovetov.by/attachment....9&d=1324555239

Нормально будет если до тройников весьти 1", а после них к гребенкам 3/4"???

Сергей 31 10.02.2012 13:24

Цитата:

Сообщение от serega (Сообщение 56297)
а если перевести с языка цифр и формул - какую

Вот тут, Ваш земляк из Бреста приятно удивил сантехническое сообщество.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23922
Если не выйдет скачать, дайте адрес, вышлю.

sergN 10.02.2012 13:38

от котла 1"
от стрелки 3/4"

sanyok 10.02.2012 16:07

Вложений: 1
у меня от котла 35 кВт вот такие патрубки отходят....

sanyok 10.02.2012 16:09

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 56306)
Вот тут, Ваш земляк из Бреста приятно удивил сантехническое сообщество.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23922
Если не выйдет скачать, дайте адрес, вышлю.

Есть у нас умные люди......
..но вот его только оценили спецы из соседней Украины.......

murava 10.02.2012 16:49

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 56356)
Есть у нас умные люди......
..но вот его только оценили спецы из соседней Украины.......

Нет пророка в своем Отечестве :) Не огорчайтесь .. слава - она как мешок с песком, придавить может...

sergN 10.02.2012 17:24

возвращаясь к обвязке котла.
там в моем файле ранее есть всё для вариации по диаметрам.
если делать самому- то гофротрубки заменяют медь и паяльник на все 200%
(будут ли течь фитинги-я не знаю.)
настенник вообще рулит с гофрой.имхо.тока не по 2 м делать.
варишь шаблоны +/- , где хочешь , а дома тока прикручиваешь на коротких шлангах.

sanyok 10.02.2012 17:34

sergN, я вообще про газовые жёлтые трубы подумываю.....тока не знаю каких диаметров они бывают

sergN 10.02.2012 17:38

3/4"..
это одно и тоже.
на селицкого у альфы тоже должны быть...
у этих фуфлыжников даже сайт не ищется в яндексе

http://www.alfakalor.com/1247.html

sanyok 10.02.2012 18:20

1. изучил монтажную планку котла...померял просветы отводов...внутр диаметр на отопление макс ф19мм..резьбы, видимо на 3/4"?????.....фото монтажной планки прилагается выше..
2. что за комплект патрубков? для чего он?
3. на монтажной планке внутр. диаметр патрубков для бойлера ГВС..ф16мм...а на бойлере внутр. резьба под 1"

В "Газ.Тепло.Вода" должны быть жёлтые шланги....в Слуцке посмотрю..
учитывая диаметры выводов катла и диаметров бойлера(внутр. 1") с гидрострелкой( нар.32мм)..придётся играть в переходниками-нипелями....
Это очень плохо?

sergN 10.02.2012 18:26

1/-да
2/ для монтажа...тамака и краники могут быть
3/ таки я их не люблю за заужения на фитингах
4/ у газовиков они завсегда есть.
ничем не плохо. ты ж не заужаешь.

sanyok 10.02.2012 18:31

интересный прибамбас...

http://www.alfakalor.com/podklupo.html
http://www.alfakalor.com/1256.html

п.с. Розничная цена: 1 134 000 руб....дороговато

sergN 10.02.2012 18:48

сам такое можешь сделать- нефиг кормить дармоедов

sanyok 10.02.2012 18:50

я про то же...