realTester 15.11.2018 11:38

Не понимаю зачем вам делать "черновой пол 25" (по схеме). Эковата практически ничего не весит. Можно кидать ее прямо на пароизоляцию.

a.yenzh 15.11.2018 16:37

@realTester, 12 кг будет весить метр квадратный. думаю лучше пусть будет чтоб не провисало и не рвало пароизоляцию в местах прибивки. да и перекрытие само жестче будет.

Korvet068 15.11.2018 17:38

Если нагрузка на пол цердака будет минимальной, чем не устраивает ОСП или ЦСП?

a.yenzh 15.11.2018 17:47

@Korvet068, устраивает, как вариант :) думаю это не принципиально, вопрос больше был про сечение лаг.

Korvet068 15.11.2018 21:54

@a.yenzh, так листовым материалам там лаги не нужны, если у Вас перекрытие по балкам

a.yenzh 15.11.2018 22:05

@Korvet068, мне нужно поднять уровень, у меня балка 200 , а я хочу утеплителя 350-400.

Korvet068 16.11.2018 01:03

@a.yenzh, чем не устраивает такой вариант?
По балкам крепим листовой материал (фанера, ОСП или ЦСП) или обрезную доску, главное, что бы держало вес человека
На образовавшуюся плоскость укладываем вату для пола, она очень потная и по ней можно ходить.

Юра Добриденев 16.11.2018 08:30

Это дорого, если по ней можно будет ходить. Да и нормально такой чердак эксплуатировать не сможешь, не на вату же вещи складировать.

Olego2002 16.11.2018 09:04

Подшил доской, кинул пароизоляция и задул эковатой. Сверху ничем не укрывал. Чердак не место для хлама, для этого есть сарай.

a.yenzh 16.11.2018 09:32

@Olego2002, пароизоляцию сверху кидали? по балкам и доске?

Юра Добриденев 16.11.2018 12:07

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 314244)
Подшил доской, кинул пароизоляция и задул эковатой. Сверху ничем не укрывал. Чердак не место для хлама, для этого есть сарай.

У меня там 185м2 площади, расскажите моей жене, что сарай на 20м2 лучше, когда в сарае зимние куртки будут висеть вперемешку с тяпками газонокосилками и детскими санками и ни к чему нельзя будет добраться, а над головой 180 квадратов без пола. Есть хлам, а есть сезонные вещи или просто редко использующиеся, ждущие своего времени.

realTester 16.11.2018 13:43

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 314244)
Подшил доской, кинул пароизоляция и задул эковатой. Сверху ничем не укрывал. Чердак не место для хлама, для этого есть сарай.

В таком случае я бы посоветовал положить немного досок, чтобы можно было ходить и инспектировать чердак (иногда это надо делать). А также хотя бы смочить верхний слой водой из опырскивателя. Эковата разлетается от ветра, а так как чердак вентилируемый, он там может быть. Ну и в момент открытия люка на чердак оттуда может нападать вам на голову и в дом.

Lama 17.11.2018 00:19

Цитата:

Сообщение от realTester (Сообщение 314250)
чтобы можно было ходить и инспектировать чердак (иногда это надо делать)

Могу поинтересоваться зачем? И что там можно увидеть?
Протечку не увидишь, только если в ливень там лазить и искать струйку или мокрую стропилку. На вате вода не задерживается, а проходит вниз ...
Так что там инспектировать?

Korvet068 18.11.2018 20:33

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 314269)
Могу поинтересоваться зачем? И что там можно увидеть?
Протечку не увидишь, только если в ливень там лазить и искать струйку или мокрую стропилку. На вате вода не задерживается, а проходит вниз ...
Так что там инспектировать?

1. Инспектировать дымоход и вентканалы
2. Если будет протечка заметна по потолку, то нужда загонит на чердак.

Lama 18.11.2018 22:42

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 314316)
1. Инспектировать дымоход и вентканалы

Толи у меня что не так с пониманием, то ли вы моделируете слишком гипотетическую ситуацию которая в принципе никогда не случалась в вашей жизни. Что можно увидеть глядя на кирпичную глухую кладку? (дымоход и вентканалы обычно такие)

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 314316)
2. Если будет протечка заметна по потолку, то нужда загонит на чердак.

Вот и я про то же, если уже потек потолок тогда и увидишь. А толку лазить, как вы говорите периодически инспектировать, если все норм. Вы ничего не увидите на кровле, я об этом.

Korvet068 19.11.2018 00:27

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 314320)
Толи у меня что не так с пониманием, то ли вы моделируете слишком гипотетическую ситуацию которая в принципе никогда не случалась в вашей жизни. Что можно увидеть глядя на кирпичную глухую кладку? (дымоход и вентканалы обычно такие)

Вообще-то первый пункт указанный мной, это требование по обслуживании и чистке дымоходов вентканалов, которое не я придумал, на курсах лекцию слуша, а не спал в смартфоне. Другое дело, если на чердаке ничего из этого нет от слова вообще

Olego2002 19.11.2018 06:23

Сверху ничем не укрывал. Со временем покрылось коркой сверху , так и лежит. Эковате не нужна пароизоляция. Клал, что бы не просыпалась вниз. А насчёт свалки над головой, каждый сам выбирает. Даже по пожарной безопасности чердак нельзя захламлять. Корвет, вы что трубу вентканалы нюхаете? В чем инспекция заключается? Я думал, что чистят либо снизу, либо сверху. Получается с чердака?

.

Korvet068 19.11.2018 08:39

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 314324)
В чем инспекция заключается? Я думал, что чистят либо снизу, либо сверху. Получается с чердака?

Причём тут чистка. С одной стороны трубу затыкаете, с другой накачиваете накачиваете. цветным дымом и смотрите где сифонит

Olego2002 19.11.2018 10:40

Стесняюсь спросить для чего?

sergN 19.11.2018 11:14

цветной дым-это круто.
а накачивать трубу-это как?
наверное денег стоит...

Olego2002 19.11.2018 11:43

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 314326)
Причём тут чистка. С одной стороны трубу затыкаете, с другой накачиваете накачиваете. цветным дымом и смотрите где сифонит

Гениально👍

Zmeevik 19.11.2018 12:40

снять котел, заглушить трубу, залезть на крышу, заглушить там. через ревизионный люк накачать давление (да не просто так, а цветным дымом), лазить по стояку искать дым... как часто надо такой аттракцион проводить?

purler 19.11.2018 12:46

Если труба оштукатурена а не просто кирпичи то в случае когда где-то сифонить будет там довольно быстро след от копоти появятся. Хотя кажется это более актуально для кирпичной трубы без вставки, если такие еще где-то бывают.

Olego2002 19.11.2018 13:35

Сергей, это справедливо для печи на дровах, брикетах и т.д. Пожарники и требуют что бы Комин был оштукатурен и побелены. Мужчина же вещает о вентиляции и отоплении. Газовую трубу без вкладыша никто не подпишет. Корвет, ждём технологию накачки и смысл оного.

Korvet068 19.11.2018 16:20

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 314337)
Корвет, ждём технологию накачки и смысл оного.

в газовый институт ипать моск преподу, мгн так же непонятно к чему обязательность герметичности вентканалов

sergN 19.11.2018 18:12

наверное препод сменился.
раньше таких идей там не озвучивали.

a.yenzh 25.11.2018 14:53

Накрыли крыльцо, осталось подшить и водосточку и на этом закрываю сезон.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...a8d3b6acc9.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...a8dc73893c.jpg

sergN 26.11.2018 01:38

Ага..начинается сезон заготовки денег.

a.yenzh 27.04.2019 10:45

Начинаю делать электрику.
Этаж 1
Освещение

http://www.domsovetov.by/imagehostin...4073597b31.png

http://www.domsovetov.by/imagehostin...40747d52a8.png
Розетки

http://www.domsovetov.by/imagehostin...407667e496.png

http://www.domsovetov.by/imagehostin...40780a3c39.png

h1 – 50 см (все высоты от плит пола и по центру подразетника), пол еще поднимется на 17 см.
h2 – 110 см
h3 – 115см
h4 – 75 см
h5 – 160 см
h6 – 135 см
h7 – 23 см
h8 – 190 см
h9 – 150 см

Этаж 2
Освещение
http://www.domsovetov.by/imagehostin...4079ad9c89.png

http://www.domsovetov.by/imagehostin...407b120fe9.png

Розетки
http://www.domsovetov.by/imagehostin...407c4a17da.png

http://www.domsovetov.by/imagehostin...407d08f142.png

h1 – 45см (все высоты от плит пола до центра подразетника), пол еще поднимется на 10 см
h2 – 105см
h3 – 110см
h4 – 130см
h5 – 210см

По щитку на каждый этаж.

Группы первого этажа
- Ввод дом 32А
- Реверсивный рубильник 40А ABB
- Ввод генератора 32А
- УЗМ 50
- УЗМ 50
- УЗМ 50
- Котельная + сан.узел + спальня свет 10А
- Гостиная + кухня свет 10А
- Скважина 10А
- Септик 10А
- Внешнее питание свет 10А
- Питание цоколь свет 10А
- Котёл 16А
- Духовой шкаф + микроволновка 16А
- Варочная панель 32А
- Коридор + котельная + сан.узел. розетки 16А ДИФ
- Спальня розетки ДИФ 16А
- Гостиная + кухня розетки 16А ДИФ
- Питание внешнее 16А ДИФ
- Питание цоколь 16А ДИФ
- Стиральная машина + сушильная 16А ДИФ
- Водонагреватель 16А ДИФ
- Коридор свет + слаботочный щит + охрана 10А Неотключаемая группа
- Холодильник 16А Неотключаемая группа
- Кнопка Отпуск 32А

Группы второго этажа
- Ввод 32А
- Комната 1 свет 10А
- Комната 2 свет 10А
- Комната 3 свет 10А
- Сан.узел + гардероб 10А
- Питание чердак 10А
- Комната 1 розетки 16А ДИФ
- Комната 2 розетки 16А ДИФ
- Комната 3 розетки 16А ДИФ
- Сан.узел + гардероб 16А ДИФ
- Питание чердак 16А ДИФ

Разводка:
Цоколь – по полу первого этажа (свет и силовая часть)
1 Этаж – по полу силовая часть, по потолку свет
2 Этаж – по полу второго этажа (свет и силовая часть)

Критика и советы приветствуются :)

a.yenzh 27.04.2019 10:57

Возник вопрос с распред коробками для розеток. Нужен совет по их размещению. Пока планирую их разместить на уровне розеток (от пола 30 см). Соединение планирую скруткой с пайкой и коробки сами будут вмурованы в стены. Такой же вопрос с коробками для освещения. Нормальный ли вариант расключение освещения в углубленных подразетниках выключателей или лучше в коробках на потолке.

sergN 27.04.2019 11:11

@a.yenzh, могу подарить номерки на провода. 0-9.
..
возьму на себя смелость указать на то (не вам , а всем)
что большое количество автоматов-это пустая трата бумаги и размышлений.
в реальности вы не будете ими пользоваться .
тогда зачем?
группировка происходит по типам мощности.
например -свет второго этажа- 16А-1 штука на весь свет.
розетки -1 штука на этаж 25А.
..
отдельно силовые и диф на кухню-розетки.
отдельно уличная группа-ДИФ..
мой смысл понятен?
...
уделите внимание раположению коробок. на всякий случай.
...
распишите для себя элементы автоматики в щитке.=ограничители по напряжению.
узипы(если считаете нужным).....
..просто мода напихать автоматов получила распространение ..а зачем?

purler 27.04.2019 13:12

Больше одного автомата на свет на этаж удобно. Более того лампы на один автомат и местные точечные светильники на второй.
То лампочка накроется то перевесить что-то надо. Возможность включить свет с другого автомата удобно. Иначе надо в розетку переноску включить.

magari 27.04.2019 17:41

Цитата:

Сообщение от a.yenzh (Сообщение 319570)
Пока планирую их разместить на уровне розеток (от пола 30 см).

Тому, кто придумал розетки у пола - долгого и крепкого здоровья. Но это капец как неудобно!!! Начиная от пылесоса и утюга, заканчивая зарядкой телефона и ноута. Если бы строилась сейчас - делала бы на уровне выключателей.

sergN 27.04.2019 20:20

@magari, у меня только выклы у пояса.
а розетки все установлены в беспорядке , согласно месту ожидаемого подключения.
примерно 40% у пояса. (столовЫе , а их много) у пола только одиночные для всяякого неопределенного случая.

purler 27.04.2019 20:21

по месту использования розеток надо смотреть высоту. Тут в проекте полно на разной высоте так что явно это не спроста и под мебель прикидывали.

Но уйма редко используемых розеток в метре от пола куда больше мозолят глаза чем они же в 30 см от пола. и 80% розеток редко используются. Во всяком случае у меня.

Юра Добриденев 27.04.2019 23:59

Цитата:

Сообщение от magari (Сообщение 319578)
Тому, кто придумал розетки у пола - долгого и крепкого здоровья. Но это капец как неудобно!!! Начиная от пылесоса и утюга, заканчивая зарядкой телефона и ноута. Если бы строилась сейчас - делала бы на уровне выключателей.

99% розеток используются одноразово, т.е. воткнул и забыл. Для пылесоса с длинным шнуром достаточно 1-2 розеток на этаж. Те, что нужно использовать операционно, обычно над столом в рабочей зоне. Поднимать розетки до пояса не вижу смысла, один раз за уборку можно и нагнуться. Утюг ? А что это ?

Zmeevik 28.04.2019 08:28

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 319576)
Иначе надо в розетку переноску включить.

или фонарик/лампу переноску аккумуляторную взять (которая в доме в любом случае должна быть, имхо. не говоря уж про мобилку с фонариком, которых в доме 3+ штуки). для такого "частого" случая в жизни как срочный ремонт розеток ночью - тягать лишние километры проводов и пичкать ящики автоматами очень необходимо...

Zmeevik 28.04.2019 08:32

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 319572)
в реальности вы не будете ими пользоваться .

а если вдруг не "творец" этого щита им решит воспользоваться в экстренной ситуации (типа дым из розетки пошел, или стиральная машина паленой проводкой завоняла), то не будет он выискивать в таблице на 50 позиций нужный, а щелкнет самый первый вводной, что бы потом в спокойной обстановке разбираться...

a.yenzh 28.04.2019 09:48

Спасибо всем за обсуждение. Подскажите по распределительным коробкам. Где их располагать при разводке по полу. И является ли проблемой расключение света в подразетниках выключателей?

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 319572)
в реальности вы не будете ими пользоваться .
тогда зачем?

Цитата:

Сообщение от Zmeevik (Сообщение 319584)
а если вдруг не "творец" этого щита им решит воспользоваться в экстренной ситуации (типа дым из розетки пошел, или стиральная машина паленой проводкой завоняла), то не будет он выискивать в таблице на 50 позиций нужный, а щелкнет самый первый вводной, что бы потом в спокойной обстановке разбираться...

буду пользоваться как средство защиты в первую очередь, а не для того чтоб иметь возможность обесточить группу. При правильно подобранных номиналах "паленая проводка в стиральной машине" сама должны выбивать автомат/узо.

лучше пусть будут меньшего номинала на меньшие группы чем большого на все. Делать один автомат 25А на весь этаж - считаю небезопасным и неудобным - во-первых наминал высокий и во вторых если в одном месте выбьет то весь этаж обесточен. На автоматах вообще не вижу смысла экономить - стоят копейки. Насчет дифов/узо, да, есть смысл оптимизировать.

Цитата:

Сообщение от Zmeevik (Сообщение 319583)
тягать лишние километры проводов и пичкать ящики автоматами очень необходимо...

Щиток на втором этаже по центру дома, равноудалено от всех помещений - лишних километров нет.

a.yenzh 28.04.2019 09:52

Цитата:

Сообщение от magari (Сообщение 319578)
Тому, кто придумал розетки у пола - долгого и крепкого здоровья. Но это капец как неудобно!!! Начиная от пылесоса и утюга, заканчивая зарядкой телефона и ноута. Если бы строилась сейчас - делала бы на уровне выключателей.

у меня получается где то 50 на 50. На кухне/су/прикроватная зона/ТВ на уровне 1м в среднем. Остальные 30 см от пола чтоб не мозолили глаза)