chast_nik 05.07.2016 09:54

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 267537)
@майкл, вопрос без подколки. А если до розетки 15м кабеля, а удлинитель от неё ещё 20-50м такого же 1.5, то эта цепь будет греться как одно целое или после розетки у удлинителя своя жизнь ?

Не майкл, но попробую ответить.
Не важно, сколько до розетки, а сколько удлинитель.
1 метр этой цепи будет греться одинаково, не зависимо от общей длины цепи.
P.S. У Вас с удлинителем к мойке что-то не то.
Удельное сопротивление меди - 0,017 Ом х мм.кв./м.
Сопротивление провода 1,5 мм.кв. длиной 10м. - 0,1Ом. Падение напряжения на проводе при 16А - 1,6В.
Допуски в сети - +10%-15% т.е. от 187В до 242В.

Юра Добриденев 05.07.2016 10:02

С удлинителем все в порядке, есть ещё 2 других, просто при запуске трудно стартовать мотору, не хватает, а с толстым кабелем все ок. На коротком удлинителе и обычного хватает.

chast_nik 05.07.2016 10:39

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 267555)
С удлинителем все в порядке, есть ещё 2 других, просто при запуске трудно стартовать мотору, не хватает, а с толстым кабелем все ок. На коротком удлинителе и обычного хватает.

Я имел ввиду, что он у Вас, видимо, не 1,5 мм.кв.
Вот я на Вас удивляюсь (не примите за оскорбление). В строительных конструкциях, где Вы все можете просчитать, Вы делаете все как положено, не закладывая ничего лишнего. И даже если цена вопроса минимальна, Вы резонно замечаете: - А зачем?
Тут же ситуация обратная. Вы везде закладываете провод 2,5 мм.кв.,
говоря, что цена вопроса незначительная и не стоит экономить.

voffka 05.07.2016 11:15

@chast_nik, а зачем тогда на освещение аж 1.5мм2??? Чтобы что?
Там же и 0,5 мм2 выше крыши :)

Pavel_GGS 05.07.2016 11:18

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 267566)
@chast_nik, а зачем тогда на освещение аж 1.5мм2??? Чтобы что?
Там же и 0,5 мм2 выше крыши :)

зачем зачем... что подогнал прораб то и положили... наверно так ))))))

chast_nik 05.07.2016 11:41

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 267566)
@chast_nik, а зачем тогда на освещение аж 1.5мм2??? Чтобы что?
Там же и 0,5 мм2 выше крыши :)

Нет достойной альтернативы ВВГ, а его меньше чем 1.5 мм.кв. не видел.

---------- Сообщение добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее было в 11:28 ----------

Меня еще один вопрос мучает.
Вот везде в проектах на подключение закладывают алюминиевый кабель 5х16.
Это грубо говоря на 40А.
А почему не тот же ВВГ 5х4 или 5х6. Я без подколок спрашиваю.
Может есть какие-то нормы, или какое-то объяснение этому?
Просветите, кто знает.

voffka 05.07.2016 11:47

@chast_nik, ВВГ 5х4 и тем более 5х6 стоит значительно дороже, чем АВВГ 5х16.

chast_nik 05.07.2016 11:49

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 267568)
зачем зачем... что подогнал прораб то и положили... наверно так ))))))

Я сам себе прораб.:ab:

artexpress 05.07.2016 11:53

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 267566)
@chast_nik, а зачем тогда на освещение аж 1.5мм2??? Чтобы что?
Там же и 0,5 мм2 выше крыши :)

А вот у меня, например, кроме основного освещения, есть еще и ... неосновное (дежурное). Там все разведено 12 вольтами. Соответственно токи совсем другие. Но большой ток - не главная проблема (но она тоже имеет место), проблема в потерях напряжения. Если я буду вместо 2х1.5мм использовать 2х0.5 - у меня от 12 вольт, на 10 метровом отрезке, мало что останется (фигура речи). Оно мне надо?

Юра Добриденев 05.07.2016 11:53

Цитата:

Сообщение от chast_nik (Сообщение 267562)
Я имел ввиду, что он у Вас, видимо, не 1,5 мм.кв.
Вот я на Вас удивляюсь (не примите за оскорбление). В строительных конструкциях, где Вы все можете просчитать, Вы делаете все как положено, не закладывая ничего лишнего. И даже если цена вопроса минимальна, Вы резонно замечаете: - А зачем?
Тут же ситуация обратная. Вы везде закладываете провод 2,5 мм.кв.,
говоря, что цена вопроса незначительная и не стоит экономить.

В строительных конструкциях запас заложен в изначальном рассчете по коэфициенту использавания, около 40-50 % обычно, и нагрузки известны, они особо не изменятся. Про излишки говорю из за того что зачастую этот запас делают в 3-5 раз, что требует изменять и усложнять технологию изготовления. Тут же, на мой непроф. взгляд, технологию изменять не нужно и условия довольно непредвиденные. Как-то так. Цена вопроса незначительна.