chast_nik 05.07.2016 12:09

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 267577)
@chast_nik, ВВГ 5х4 и тем более 5х6 стоит значительно дороже, чем АВВГ 5х16.

Процентов на 25-30 судя по интернету.
Надо мне его не так и много.
Ну вот не лежит как-то душа к алюминию.

---------- Сообщение добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее было в 11:59 ----------

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 267580)
А вот у меня, например, кроме основного освещения, есть еще и ... неосновное (дежурное). Там все разведено 12 вольтами. Соответственно токи совсем другие. Но большой ток - не главная проблема (но она тоже имеет место), проблема в потерях напряжения. Если я буду вместо 2х1.5мм использовать 2х0.5 - у меня от 12 вольт, на 10 метровом отрезке, мало что останется (фигура речи). Оно мне надо?

Тут, конечно, считать надо.
Но, еще раз говорю: я не большой специалист, но тоже применять на освещение буду ВВГ 3х1,5 по той причине, что характеристикам цена/качество/доступность не нашел ничего лучшего.

Korvet068 05.07.2016 16:11

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 267537)
вопрос без подколки. А если до розетки 15м кабеля, а удлинитель от неё ещё 20-50м такого же 1.5, то эта цепь будет греться как одно целое или после розетки у удлинителя своя жизнь ?

Ток в цепи будет везде одинаковый, а вот температура , не факт. Так как провода могут лежать в различной среде. Например удлинитель проходящий через натопленную печь в доме и лежащий в луже на улице, в разных участках, точно будут иметь разную температуру при одинаковом токе.

Что касается плохого запуска мойки, рекомендую проверит контакты вилок и розеток (как самого удлинителя, так и той розетки куда он подключается) именно там первую очередь выделяется больше всего тепла, а не на прямом кабеле

---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее было в 16:09 ----------

Цитата:

Сообщение от chast_nik (Сообщение 267584)
Но, еще раз говорю: я не большой специалист, но тоже применять на освещение буду ВВГ 3х1,5 по той причине, что характеристикам цена/качество/доступность не нашел ничего лучшего.

Просто ВВГ меньшего сечения не существует. Я бы с радостью на свет пустил 1 "квадрат" или 0,75. В разы проще вести монтаж светильников

Юра Добриденев 05.07.2016 16:21

@Korvet068, нечего там проверять, т.к. все было новое. На толстый кабель повесил трехфазную вилку и втыкаю его в трехфазную розетку на одну фазу, но это уже психанул. С короткими удлинителями работает, а с длинными на 3.5 квт потери не дают стартануть нормально, пырхает, но в режим не входит.

Korvet068 05.07.2016 16:57

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 267643)
С короткими удлинителями работает, а с длинными на 3.5 квт потери не дают стартануть нормально, пырхает, но в режим не входит.

Надеюсь удлинитель полностью разматывался? В противном случае на таких токах у него приличное индукционное сопротивление

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 267643)
нечего там проверять, т.к. все было новое.

Новое, не синоним качества. Брак случается в любой продукции. С литыми вилками и розетками не однократно сталкивался, где был плохой контакт кабеля внутри самого литья.

Рекомендую провести простую лабораторную работу, включить после удлинителя чайников и утюгов на 3 кВт (дабы получить стабильную нагрузку на длительный период) и замерить напряжение до удлинителя и после (как под нагрузкой, та и без), если после удлинителя окажутся значительные потери, подержат под нагрузкой минут 10, потом отключить и быстро проверит рукой температуру контактов вилки удлинителя (только осторожно, сразу не хвататься),а к отверстиям розетки удлинителя поприкладывать палец (лично у меня кожа тонкая, я могу прочувствовать разницу температур). И заодно проверить нагрев контактов вилки которые были включены в эту розетку.

chast_nik 05.07.2016 17:06

3.5 кВт - серьезная мойка. (какая, если не секрет?) На ум приходит только то, что
у двигателя большой пусковой ток, и, как следствие, большое кратковременное падение напряжения в цепи удлинителя.

Valery_SY 05.07.2016 17:28

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 267566)
@chast_nik, а зачем тогда на освещение аж 1.5мм2??? Чтобы что?
Там же и 0,5 мм2 выше крыши :)

Цитата:

Сообщение от chast_nik (Сообщение 267572)
Нет достойной альтернативы ВВГ, а его меньше чем 1.5 мм.кв. не видел.

Потому что ПУЭ запрещает использовать провода сечением менее 1,5 кв.мм
для прокладки проводки в установках до 1000В.

майкл 05.07.2016 18:48

Юра Добриденев, при длинной линии крайне важное значение имеет уровень напряжения в сети на линии. У вас он низкий - вот и не работает, скорее всего.
На ввод проектируют кабель с сечением жилы не менее 16 мм кв, т.к. оно выбирается не только по электрической мощности, но и по динамической, т.е. провод должен выдерживать нагрузки от грунта и т.п.
Valery_SY, мы с вами по разным таблицам работаем видимо. Перечитал еще раз ваше сообщение - Для автомата с характеристикой В время отключения при перегрузке в 1,45 от номинала составляет около 50 секунд, никак не час. Предельно-допустимый длительный ток для трехжильного кабеля сечением 1,5 мм кв около 21 А - не вижу веских причин укладывать более толстый кабель (хотя, справедливости ради, замечу, что на наиболее загруженные розетки в доме (кухня, гараж и т.д.) прокладываю 2,5)

Юра Добриденев 05.07.2016 19:12

Цитата:

Сообщение от chast_nik (Сообщение 267647)
3.5 кВт - серьезная мойка. (какая, если не секрет?) На ум приходит только то, что
у двигателя большой пусковой ток, и, как следствие, большое кратковременное падение напряжения в цепи удлинителя.

Не, это удлинитель 3.5, а мойка 3квт. 7.750 Керхер. Унас дают только 6 кВт на дом, из за этого вчера заказал компрессор не на 4 кВт, а на 3. на 380в.

---------- Сообщение добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее было в 19:08 ----------

@майкл, мойка работает, только или на коротком удлинителе, или на толстом самопальном, сеть не при чем получается.

---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее было в 19:10 ----------

@Korvet068, удлинитель разматывать пробовал, там даже на нем нарисовано что 3.5 это только в размотанном состоянии

chast_nik 05.07.2016 21:20

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 267654)
На ввод проектируют кабель с сечением жилы не менее 16 мм кв, т.к. оно выбирается не только по электрической мощности, но и по динамической, т.е. провод должен выдерживать нагрузки от грунта и т.п.

Майкл, а если ВВГ 5х6 будет в трубе пластиковой, или металлической?
Так тоже не положено?

Катеринка 05.07.2016 23:37

Есть вопрос. Можно ли размещать проводку по трубе дымохода (сантиметров 30) каминной топки. Внутри гильза из нержавейки. Если нельзя, то чем проложить для безопасности?http://www.domsovetov.by/imagehostin...c1c1ec3919.jpg