artexpress 28.07.2016 10:37

Цитата:

Сообщение от Scorpy (Сообщение 269075)
и кажэца мне что в ванных запрещено устанавливать стацыонарные разетки

социопатам можно

Стэлс 28.07.2016 23:25

Цитата:

Сообщение от Scorpy (Сообщение 269075)
и кажэца мне что в ванных запрещено устанавливать стацыонарные разетки

Ага. И лампочки нельзя на 220В. И фен жена через соплю-удлинитель из кухни подключать должна

Scorpy 29.07.2016 08:50

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 269124)
соплю-удлинитель

кагбэ чо гадать:
Цитата:

Сообщение от ТКП 339-2011
8.5.5 В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использо-
ваться электрооборудование, специально предназначенное для уста-
новки в соответствующих зонах этих помещений по ГОСТ 30331.11.
При этом должны выполняться следующие требования:
− электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не
ниже чем:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);

8.5.6 Не допускается установка штепсельных розеток в ванных
комнатах, душевых, моечных помещениях бань, в помещениях с на-
гревателями для саун (далее по тексту − саунах), а также в стираль-
ных помещениях прачечных, за исключением ванных комнат квартир и
номеров гостиниц, а также прачечных жилых (коттеджных) зданий.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц, а также прачечных
жилых (коттеджных) зданий допускается установка штепсельных розе-
ток в зоне 3 по ГОСТ 30331.11, присоединяемых к сети через раздели-
тельные трансформаторы или защищенных устройством защитного от-
ключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий
30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться
на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

8.5.7 Расстояние от выключателей, штепсельных розеток и эле-
ментов электроустановок (щиты, генераторы, двигатели и т.п.) до газо-
проводов должно быть не менее 0,5 м.


8.7.4 На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для
переносных электрических приборов, рекомендуется предусматри-
вать устройства защитного отключения с номинальным дифференци-
альным током срабатывания не более 30 мА.
Установка УЗО обязательна:
− если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выклю-
чатель, предохранитель) не обеспечивает нормируемого времени ав-
томатического отключения по ГОСТ 30331.3 − 0,4 с при номинальном
напряжении 230 В и электроустановка не охвачена системой уравни-
вания потенциалов;
− для групповых линий, питающих штепсельные розетки, которые
находятся вне помещений и в помещениях, особо опасных или с по-
вышенной опасностью;

8.7.5 Установка УЗО рекомендуется:
− в линиях, питающих стационарно установленное электрообору-
дование и светильники в ванных и душевых помещениях;
− при подключении бытовой техники – стиральных и посудомоеч-
ных машин, электроплит и электроводоподогревателей;

:fb::hn::fw:

Lama 29.07.2016 09:35

Пункт 8.7.4 полностью отвечает на вопрос:
Если автомат по сверхтокам срабатывает за 0,4 и менее секунды и при этом прибор имеет заземление по шине РЕ - УЗО НЕ обязательно.
На любые группы розеток в помещения с повышенной опасностью УЗО ставится в обязательном порядке.
Scorpy, а может сможете добавить не достающей инфы для сути вопроса (подключение котла), является ли котельная помещением с повышенной опасностью? Хочу для себя разобраться до конца в этом вопросе :)

sergN 29.07.2016 11:08

@Lama,
вам для себя или для пожарных?
..
если для себя-то уточните- вам какой аспект опастности интересен..
собственно в котельной ставят по желанию-
датчик на метан
автоматический огнетушитель
датчик с выводом на пульт
газовый клапан нормально закрытый(по особому желанию)
по электрике-
вводной автомат на 10А и провода в коробе или штробе.
...........
собственно в умелых руках можно и на кухне устроить хиросиму.


приведение в пример нормативки- это наверное кому-то полезно
но не мне.
на ванную надо ставить узо на 10мА.(30мА-это больно)
а разбираться с типом схем..это неинтересно и вредно.

Scorpy 29.07.2016 13:06

@Lama, http://www.domsovetov.by/showthread....225#post268225

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 269138)
на кухне устроить хиросиму.

Оффтоп

sergN 29.07.2016 16:14

..
про сгущенку помню.
бог миловал.
но есть ещё круче- скороварка советская.
..это фугас.(есть у меня такой в загажнике.)

Lama 29.07.2016 16:35

@sergN, я интересовался с точки зрения опасности поражения электрическим током

---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее было в 16:34 ----------

Scorpy, спасибо за ссылку, но суть просьбы была немного в другом :)
600 страниц я пока не готов осилить :)

sergN 29.07.2016 21:21

узо на 10мА
автомат на поменьше.
розетки повыше .
провода в штукатурку или в короб.
сам так сделал(половину).
за 20 лет старая котельная просила только стабилизатор.

Scorpy 29.07.2016 23:01

@Lama, в нормальном режиме работы в котельной сухо и тепло/нежарко. но есть вода, в аварийной ситуации становица жарко и влажно. такчто я бы рассматривал ее как и ванную.

но надо разделять стационарное оборудование и розетки для приборов-инструментов.

тут еще такой момент, что у котла должно быть независимое от вилки заземление корпуса, в таком случае дифф на котел не нужен.