Тестирование теплоизоляционных материалов
Вложений: 3
При изготовлении каминов, каминных печей и противопожарных работах,
применяются различные материалы. По мере возможности, буду выкладывать результаты тестов. Тестируем материал SuperIzol Заявленное фирмой на схеме. Домашний тест: после нагрева 3-х сантиметровой плиты в течении 1 часа 40 минут, на газовой горелке бытовой плиты, температура на обратной стороне плиты составила 106-108 градусов. Материал побелел на глубину 1,5 см, в месте нагрева стал более хрупким. Среди менеджеров-продавцов, появилась информация о том, что SuperIzol можно нагреть в облицовке камина до 200 градусов:fk:. Данный тест опровергает этот досадный провал в знаниях. |
Оик не смешите народ. Положите лист над огнем горизонтально, приподняв на ножки выше и несколько часов погрейте, если в школе физику прокурили)) Удачи!))
|
Так, а теперь пожалуйста, для блондинки.....
Зачем плиту горизонтально укладывать, ведь ,на сколько я понимаю, она используется для облицовки в вертикальном положении и на картинке производителя нагрев сбоку, а не снизу.... |
по мне так не совсем чистый эксперимент, лист размером примерно 25х25 см, а греется примерно 10% поверхности. большая площадь рассеивания. надо греть всю заднюю поверхность. и никто кастрюлю сбоку пламени не ставит, там температура намного меньше чем сверху. раз есть пирометр надо было бля наглядности и со стороны пламени температуру поверхности измерить
|
Цитата:
на картинке производителя процесс показан схематично. |
VAR,
почему горизонтально? ведь топки каминов,печей сбоку нагревают... при этом нагревают тоже не равномерно - снизу температура больше, вверху- ниже.... как по мне... я бы поставила лист рядом с костром, мангалом, прислонив к нему, и можно было бы делать замер.... |
Вложений: 2
Цитата:
|
Что вы знали, самая большая температура в коробе в верхней точке. Если неправильно расчитать воздух подаваемый в облицовку, были случаи выгибались от температуры металические решетки. А если не сделан фальшпотолок и одна плита приклеена к деревянному потолку??? Тоже были случаи, через бетонную плиту перекрытия керамическая плитка отстреливала. Ну как вы считаете, какая там должна быть температура? Били случаи, за топкой камина лист кремниево-кальцевой плиты Силка был приклеен к деревянной стене. У Силки примерно на 30% характеристики хуже. Но дело не в этом, стена задымилась у человека ночью, когда он камин топил на минимальной мощности. Про все эти случаи рассказывают и показывают на специализированных обучениях. Просто товарищ Оик, их не проходил и сейчас пытается оправдать это на пальцах, занимаясь подобным детским садом...
Вот с чего все началось с другого форума для понимания. Оффтоп |
Цитата:
|
Я из ваших объяснений поняла, что суперизол ничем от возгорания не защитит....
Что можете порекомендовать как более пожаробезопасную изоляцию.... не хочу рисковать, у меня дом деревянный.... |