Защита от подтопления через канализационную сеть
Центральная канализация в коттеджном поселке - мечта многих владельцев домов. Но не всегда подключение к ней приносит только радость и отсутствие проблем. Дело в том, что во время ливня может кратковременно подниматься уровень воды в канализационных колодцах, что допускается СНИПом, и канализационные воды могут хлынуть обратно в дом через сантехнические приборы, установленные в подвалах, цокольных этажах, а в некоторых случаях (например, когда дом низко посажен и расположен в низине), и через низкорасположенные приборы первого этажа (душевые поддоны).
СНиП 2.04.01-85 гласит: "17.27. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт. За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается..." Совковая промышленность предлагает для решения этой проблемы использовать чугунную задвижку 30ч906бр c огромным электроприводом и блоком автоматики, которая по уровню воды в смотровом колодце дает сигнал на закрытие. Я пока не знаю сколько это стоит, но не мало. Буржуйская промышленность предлагает несколько эстетически более преемлемых в плане габаритов, веса и исполнения вариантов, но цены... под 2000 USD!!! Применение недорогих механических клапанов может решить проблему с подтоплением, но не всегда со 100% гарантией и только там, где нет фекалий. Кто и как решал эту проблему у себя. Как дорого обошлось такое решение? p.s. Я уверен, что самым популярным ответом на мой вопрос станет такой: ничего не делал, второй-третий год, как смонтирована система, все в порядке. Ваш час еще не настал, все еще впереди! У моего соседа на этой неделе затопило подвал через сифон для подключения стиральной машины, установленной в подвале. До этого 5 лет тоже было все в порядке. |
что то я не понял, а установка обычного обратного клапана типа "шторка с пружинкой" не решает проблемы? зачем какие то электроклапана?
в обычном состоянии она закрыта и минимально поджата пружиной, когда вода идет из дома - под напором этой воды шторка открывается, пропускает воду, закрывается. когда вода пытается идти в обратную сторону - шторка не дает этого сделать... |
обратный клапан на безнапорную каналюгу не должен содержать пружины.
(лично я не наблюдал) ситуацию со стиральной машиной (каналюга заперлась) предвидеть не реально. это как смыть 5 л в унитаз..а там затык. конечно можно поставить в конце каналюги (к переливном/смотровом колодце...шоб менять можно было) , в верхней части датчик заполнения (типа если нет слива там , то будет сигнал выдавать...и воду перекрывать на вводе) чем проще логика и реализация-тем надежнее эксплуатация. |
Вложений: 3
"шторка с пружинкой" хорошо работают там, где нет фекалий. Дело в том, что такие клапана всегда находятся в закрытом состоянии, а значит снижают и без того невысокую скорость движения стоков в канализации. А это способствует оседанию загрязнений в районе самой заслонки и может привести к ее неправильной работе, а Вы даже не узнаете об этом. Попросту говоря, под шторку может попасть бумажка или какашка и клапан не сработает в случае обратного подпора.
На мой взгляд, несколько более надежно будет установить механический обратный клапан на самом конце горизонтального участка трубы, в канализационном колодце. Здесь меньше вероятность того, что накие-то твердые частицы, мусор, фекалии удержатся на клапане, а не упадут вниз под своим весом и воздействием потока воды. На момент стройки заказал себе и соседу именно такие клапана. |
согласен.
проблема из 2-х частей 1/ обратный ток из сети- решает концевым клапаном 2/ после закрытия клапана (может сейчас сольет , а может ждать надо) необходимо избежать самозалива (как со стиралкой.) а ценник на липездрические клапаны действительно ацкие. самому проще - обычный обратный для каналюги+1-2 реле + датчик сухого+ электроклапан на воду(5-6Вт)+ умелые ручки+ сигнальный гудок/лампочка |
Стандартный обратный клапан на канализацию не содержит никаких пружинок. Помимо автоматического перекрытия предусмотрено и ручное. Устанавливается ТОЛЬКО!!! в горизонтальном положении и допускается уклон до 2%. Цена вопроса 110 клапана производства украинского европласта - 200 тысяч белки.
В магазинчике у себя поставил, первый этаж и не известно смоют сверху пару памперсов или нет, а плавать в дерьме до приезда сантехников нет желания. зы. Производитель рекомендует раз в полгода проводить "техобслуживание": открыть крышку и промыть резинки и шарниры. |
Цитата:
У буржуев есть устройства защиты от обратного подпора, которые могут под давлением перекачать фекальные стоки в канализацию с закрытыми аварийно клапанами. Но стоимость... |
Valery_SY, При желании можно всё из подручных материалов сделать ;)
Ставим механический клапан, отвод делаем, подключаем фекальную устоновку от тот же солид грюндфоса и усё ;) В случае чего перекрывается и качает насос куда надо ;) И стоимость 250 баксов. Себе в цоколе буду ставить солид, тк ниже трубы получается |
Цитата:
|
Цитата:
|
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна