Армирование балки
Вложений: 1
Подскажите плиз, как правильно армировать балку над лестничным пролетом.
Длинна пролета от стены до стены 3,75 м ширина балки 400 мм как и блоков внутренних стен, высоту хочу сделать 250 мм по толщине блока, хочу армировать продольными прутами арматуры диаметром 20 продольно 3 сверху 4 снизу и обвязку по прямоугольнику из арматуры диаметром 10 шаг обвязки 200мм - достаточно будет? Арматуру в балке планирую вязать, но если надо варить просветите. Концы балки не свободные а я так понимаю защемленные так как она будет отливаться совместно с монолитным поясом первого этажа. На балку ложатся плиты перекрытия с двух сторон торцами стыкуются на балке 6 плит: 4 с одной стороны 2 с другой (т.е стык плит идет по продольной оси балки). з.ы. армирование я предполагаю избыточное, но посчитав по программе "балка" из-за малой высоты сечения все время показывает какие-то трещины и их раскрытие, но там расчет по 4 прутам продольным а у меня 7 з.з.ы. объяснил как сумел помогите определиться плиз. поперечное сечение балки, как предполагаю делать |
Вложений: 1
в расчет принимай 4,0м.
снизу файл. изучай. высоту принмиай 300мм. сверху тоже 4ф20. причем ее нормально заводи в пояс. короче изучай файл. в процессе укладки плит подклинь перемычку. потом зачекань швы в плитах. и через 2 недели подпорку снимай. в работу включать плиты как сжатая верхняя зона |
файл просмотрел, СПАСИБО, но смущает расстояние до плоскостей балки от арматуры в 20 мм боюсь строители такой точности не сделают и чтоб не получилась арматура торчащая из бетона, если немного увеличить это расстояния хотябы до 30-40 мм это сильно повлияет на прочность балки?
и еще вопрос сам монолитный пояс буду армировать квадратом в 4 прута Ф10 как связать их с Ф20 с каким нахлестом и на сколько выпускать Ф20 за указанные вами 4 метра длины балки ну и совсем наглость с моей стороны - еще один вопрос: у меня есть еще одна балка такой же длинны только ее длину делит колонна (опора) немного смещенная от центра по длине ее (балку) армировать можно будет точно так же или в верхней части придется добавить прутов? |
можете увеличить.
арматуру пояса немного заведите в балку. а вот верхнюю арматуру балки заведите до 1метра в пояс. там где колонна по центру то можете уменьшит высоту до 200мм. а продольную арматуру заменить на ф16 при томже количестве. но часто ставте замкнутые хомуты как по аналогии с пролетом 4метра. именно замкнутые. |
Цитата:
|
Вложений: 1
пример чертежа балки. только для примера.
внизу ведомость деталей и рядом сечение. по ходу разберетесь |
поясните плиз хомуты делаются замкнутыми путем сваривания или скручиванием вязальной проволокой
и крепление хомутов к продольной арматуре варить или вязать? |
1.лучше замкнутый. по концам есть лапки. они загибаються за продольную арматуру.
2.можно и варить по тогда лучше лапки под 90градусав и сварить тогда друг к другу. 3.либо так загнуть чтоб в верхней плоскости был их перехлесть по 60мм. тогда самих лапок не надо. но надо варить. поперечная арматура из S240. гладкая |
Цитата:
|
ANBUS : у гладкой S240 есть площадка текучести. когда гнешь ее она текет и изгибается без трещин. ее легче гнуть.
делайте из S500 но с поворотом под 90. без загибов под 180. |
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr