Менять ли систему отопления?
Здраствуйте! Хочу подвести газ в частный дом. Имеется печка и водяное отопление. Однотрубное с нижней разводкой. диаметр трубы- 40. Насоса нет. Всё чугун. Надо что либо менять заранее, для установки двухконтурного котла или пойдёт так?
|
Верхний расширительный бак срезаете, вместо него ставите развоздушник.
Система отопления будет закрытая, поэтому необходимо еще установить дополнительный мембранный расширительный бак (красный). Того, что в котле обычно не хватает. Литраж расширительного бака берется в среднем 5-7% от воды в системе. Да, и не забудьте помыть систему от ржавчины и отложений. На обратке котла обязательно поставьте фильтр гр. очистки. |
Я бы переделал эту систему полностью. На двухтрубную.
Однотрубка нормально функционирует при подаче теплоносителя 70 градусов. Газовый же котёл "душат" до 50, но при этой температуре ваши радиаторы будут холодные. И чтоб стало теплее вы будите увеличивать температуру подачи, а это приведёт к перерасходу газа. Имхо. |
спасибо! Пока газа нет, поставлю хотя бы циркулярный насос!
|
Такая старая система убивает двухконткрник очень быстро.
Систему нужно мыть, мыть, и еще раз мыть. |
С насосом будет гораздо эффективней. А вообще, конечно будет правильным в перспективе переделать систему и поменять радиаторы. И котел дольше проработает и газа потребляться будет меньше.
|
Если переделывать, что посоветуете? Какие радиаторы и трубы. А печка что с ней ( к слову- её год назад перелаживали, она в нормальном состоянии!)?
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее было в 00:07 ---------- Цитата:
|
sansan,
За счёт чего тёплые радиаторы в однотрубной системе? За счёт того что тёплая вода поднимается вверх. А чтоб она поднималась нужна температура побольше. Те низкотемпературная СО никак не получится. Котёл работает за счёт поддержания разницы температур между подачей и обраткой. При выставлении в 50 градусов вода будет гоняться по трубам, но в сами радиаторы заходить её будет минимум. Котёл будет тактовать, а тепла в доме не будет. Тебе придётся поднимать температуру подачи для того чтоб радиаторы нормально заработали. При этом котёл частично начинает работать впустую. Примерно так. Ну или скажем, что КПД с 93% падает до 83% ;) |
При большои объеме воды будет перерасход энергии. За счет потерь при нагреве-остывании. При теплопередаче вода-металл-воздух всегда есть потери тепла. Если интересно, могу сбросить формулы рассчета.
Поэтому, чем меньше объем воды в системе, тем меньше потери тепла и, соответственно, выше кпд системы отопления. |