Переделка двухконтурного в одноконтурный котел..
Вложений: 1
Уважаемые , нужна ваша помощь!
...есть возможность купить по старой цене котел Rihters econom 16 - двух контурный с битермическим теплообменником, но понимая что ГВС организовать лучше через БКН, хотел спросить у вас совета можно ли таким образом переделать котел в одноконтурный как но рисунке подсоединив его к БКН ? ...возникли вопросы: 1.Можно ли через трехходовый с подачи СО подать на вход ГВС , с выхода ГВС на БКН и обратно по кругу через насос котла? 2.Хватит ли давления насоса (скорости воды) котла чтобы срабатывал датчик протока в контуре ГВС? 3.Работает ли насос когда котел переключается в режим ГВС?(если кто сталкивался в этой модели котла или в двухконтурниках во всех одинаково)? 4.Потянит ли 16 кВт-ник БКН на 80 литров? 5.И самый главный вопрос - если на трех ходовый потравить термоголовку с капилярной трубкой, выставить на термо головке температуру 65-80 грудусов. Куда присобачить капиляр? 6.Можно ли капиляр (вместо датчика БКН) всунуть в корпус БКН чтобы контролировать температуру БКН? 7.Или как по другому соединить датчик БКН с термоголовкой чтоб трехходовый открывался на кольцо ГВС? |
а. автоматика этого котла не умеет работать с БКН
б. в нем (как в любом котле с битермиским ТО) насос в контуре отопления просто останавливается при срабатывании датчика протока в ГВС ваш вопрос не нов, я не знаю примеров успешной переделки таких котлов, (есть исключения, когда производитель сам указывает на возможность переделки и предлагает готовое решение) так что либо, если у вас нежесткая вода, используйте его как задумано производителем, либо выбирайте другой котел, соответствующий вашим запросам З.Ы. вариант с работой котла тупо на максимуме подачи, с добавлением смесителя на радиаторы сведет на нет вашу разницу в ценах. |
Я купил 2-контурный котел, но хотел бы поставить бойлер косвенного нагрева. Можно ли просто не подключать ГВС от котла, а греть воду в бойлере от отопительного контура?
|
Цитата:
если добавить насос в цепь гвс, схема имеет право на жизнь? |
Tiger, да, но температура подачи котла будет только максимальной,
см. F.A.Q. про котлы и их автоматику а ваш котел точно не имеет опции работы с БКН? nivnik, не, датчик температуры ГВС погасит горелку увидев на входе гвс воду с температурой отопительного контура... В обоих случаях будут трудности с сочетанием комнатного датчика и обеспечения приоритета ГВС |
Цитата:
|
думаю, что есть, но у меня нет каталога по ТЕКам...
а заменить у дилера не пробовали? |
я тоже когда-то переделал двухконтурный на одноконтурный. Вот тут тема: http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=540
|
нашел каталог Vaillant 2011 (3,9MB)
для atmoTEC pro / turboTEC pro Наименование Комплект перенастройки — VUW в VU Заказной № 0020042415 Используется для переоснащения двухконтурных аппаратов VUW в одноконтурные VU для подключения ёмкостного водонагревателя высвободившийся вторичный теплообменник ГВС сможете продать ;) |
Цитата:
...я так понимаю физику процесса, когда открывается кран ГВС , в БКН поступает холодная вода , капилярный датчик термоголовки открывает трехходовый в сторону контура ГВС , теплоноситель с помощью насоса из контура СО идет в контур ГВС , срабатывает проточный датчик ГВС , зажигается горелка , нагретый теплоноситель идет в БНК через змеевик , нагревает холодную воду до тех пор пока капилярный датчик термоголовки не нагреется и не закроет трехходовый, когда трехходовый закрыт - движение теплоносителя нет, проточный датчик ГВС гасит горелку. ...или я не прав ? вижу две проблемы 1. как вы описали что котел в режиме ГВС - насос останавливает. Как сделать чтоб мослал в режиме ГВС? 2. Как в БКН всунуть капилярный датчик от термоголовки на трехходовом, вместо электронного? смотрите схемку выше |