Как обвязать котёл?
Вложений: 7
Тема сооружения отопления дома давно мучает....наступают периоды готовности приступить к монтажу....затем они сменяются периодами раздумий, доукомплектований фигнюшками...мыслями о непродуманности системы...хорошей погодой снаружи....садово-огородными делами...
Итак, имеем площадь отопления около 250м2: -подвал...тёплый пол в планируемой парилке, радиаторы в помещениях..~35м2 -1этаж....тёплый пол по всей площади(комнаты+санузел+тамбур+прихожка)~90м2. -2этаж....тёплый пол в комнате над гаражом(+радиаторы) и радиаторы во всех комнатах, ТП в санузле~110м2 Радиаторы НоваФлорида 80....количество секций планируется с запасом.. Газовый котёл Юнкерс Евромакс 28кВт турбированный...(2х-контурный - :an:) В котельной уложена плитка на стенах, на полу...на рабочей стене плитки нет--планируется прикрепить стекламагнезитовые листы, чтобы не мучаться с плиткой. Также имеется вставка в дымоход для газового котла. 2 вент.канала. Канал для ТТ-котла(пока без вставки, но в переспективе)... есть желание привязать бойлер косвенного нагрева(насмотрел комбинированный Дражице, с термодатчиками, на 160-180л)....В переспективе поставить ТТ-котёл. Задача..как это всё обвязать... почти три года я выношу мозг Синтиму и Марсовому, Славке и Сергею31...на форуме ихдома... много вопросов остаётся для меня не решёнными, в связи с чем эта тема поднята на Доме Советов... ..имеем несколько готовых схем... фото: 1. Рабочая стена котельной. 2. Схема Марсового по завязке контура ГВС котла на БКН с рециркуляцией и полотенчиком. 3. ещё схема Марсового... 4. Гидрострелка, рассчёт. 5. паспорт на котёл. 6. гидрострелка, размеры. 7. вариант обвязки ТТ-котла до гидрострелки. далее.... |
Вложений: 7
далее...
1. Проспект по бойлерам Дражице...схемы подключения термодатчика.... 2. электросхема бойлера. 3. последняя редакция моей схемы в редакции Марсового... 4. вариант схемы без гидрострелки в редакции Марсового. 5. схема управления бойлером 6. электросхема управления бойлером... 7. вариант управления всеми насосами... *****. Электрическое подключение водонагревателя Дражице: Водонагреватель можно подключить к любому котлу водяного отопления до мощности 50 kW‚ которым управляет пространственный термостат с напряжением 230 V/50Hz Электри-ческий водонагреватель питается прямо из котла управляющим напряжением 230 V/50Hz. Для соединения можно использовать гибкий кабель CYSY 4Cx0,75. Подключающие зажимы обо-значены на коробке зажимов водонагревателя. - на зажиме L2 напряжение в случае нагретого водонагревателя - на зажиме L3 напряжение в случае не нагретого водонагревателя На управляющем пульте помещен капиллярный термометр для контроля температуры воды‚ управление термостата для установления требуемой температуры воды и две сигналь-ные лампы: «зеленая» водонагреватель работает (нагревает)‚ «оранжевая» вода нагрета. Так как по тексту и схеме есть несоответствия, будем считать, что "водонагреватель нагревает" когда горит "зелёная" лампа и напряжение на зажиме L2. Схема подключения насоса ниже. Иначе насос подключить к зажиму L3. или.... К клемме 2 и N подключаем загрузочный насос бойлера, к клеммам 3 и N насос отопительного контура, будет приоритет ГВС. |
С огромным удовольствием выслушаю все все комментарии....
ЗАРАНЕЕ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!! |
т.е. из-за того, что ваш котел не умеет работать с БКН, вы готовы докупить два-три трехходовых, два насоса...
Марсовый отказался от проработки кольцевой (первой) схемы, перешел к классическим? нераскрыта тема автоматики - котел будет на каждое открытие крана зажигаться по контуру ГВС и при этом круглый год будет держать горячими коллекторы? |
БКН можно врезать до стрелки...
с другой стороны..как греть БКН при работающем ТТ.? Если бы всё так было просто, то я бы не просил о помощи..... |
БКН до стрелки врезают если настенник умеет с ним обращаться,
в вашем случае я бы брал за основу 3. последняя редакция моей схемы в редакции Марсового, только проясните нежелание забыть про встроенный ГВС, ну и еще нужна автоматика... |
изначально, контур ГВС был забыт...пока сам Марс не нарисовал схему с ГВС..
поясните про автоматику, пожалуйста... |
Вложений: 1
про автоматику
ваш 2К котелок включается если 1. температура на подаче ниже уставки, и есть "запрос тепла", т.е. замкнут комнатный термостат или не снята перемычка на плате котла 2. поступил "запрос гвс", т.е. есть проток, расход гвс Без автоматики, но с комнатным термостатом, летом, когда нет запроса тепла, контуром отопления тупого котла не нагреть бойлер, надо от термостата бойлера не только включать его насос, а и релюшкой замыкать контакты - формировать запрос. В простейшем случае получается, что котел поддерживает +70С на подаче круглый год, а насосы потребителей включаются по своим термостатам, много тепла уходит в дымоход. Марсовый задумал использовать "запрос гвс"? Это его ноу-хау!... А правильная автоматика может всё необходимое, вот наглядная таблица |
интересная штука...приду домой....почитаю внимательнее
|
а сама схема, которую вы отметили, может ли она иметь место???
задействовать контур ГВС по Марсовому может и не совсем практично, но идея мне очень нравится.... погодный регулятор ставить пока не собираюсь.. |