Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Услуги. Предложение (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Система отопления. (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2677)

Glaz2137 02.12.2011 17:50

Система отопления.
 
Проектирование, выбор оборудования, монтаж, пуск и наладка систем отопления.
Бесплатные консультации по вопросам отопления.
Вопросы и предложения в личку или на glazbaikal@mail.ru

Сергей 31 02.12.2011 23:48

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Glaz2137 (Сообщение 41373)
Бесплатные консультации по вопросам отопления.

Хорошо когда есть у кого спросить. Скажите, какую мощность выдаст этот контур, тут 800 м/п трубы 32 мм.

sergN 03.12.2011 00:09

тезка, сразу решил "утопить " "конкурента"?

Сергей 31 03.12.2011 00:15

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 41484)
тезка, сразу решил "утопить " "конкурента"?

В этом смысле я безопасен. Дальше 50 км. от моего дома я не работаю.

пионер 03.12.2011 00:37

Цитата:

Сообщение от Glaz2137 (Сообщение 41373)
Бесплатные консультации по вопросам отопления.

двуконтурный котел.вайлант .

в трубах отопления все хорошо пока не включается нагрев воды для рукилицо помыть.
как только включается этот нагрев,то в контуре отопления повышается давление и срабатывает аварийный клапан

из-за чего такое может быть?

Сергей 31 03.12.2011 00:50

От фонаря выставленно давление в системе отопления и давление в расширительном баке.

пионер 03.12.2011 00:51

после аварийного сброса все повторяется

если горячую воду в кране не включать,то ничего не повышается
т.е. отопление типа работает

Glaz2137 03.12.2011 09:38

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 41475)
Хорошо когда есть у кого спросить. Скажите, какую мощность выдаст этот контур, тут 800 м/п трубы 32 мм.

Нeмного нe понял суть вопросa.

Glaz2137 03.12.2011 11:07

Цитата:

Сообщение от пионер (Сообщение 41490)
двуконтурный котел.вайлант .

в трубах отопления все хорошо пока не включается нагрев воды для рукилицо помыть.
как только включается этот нагрев,то в контуре отопления повышается давление и срабатывает аварийный клапан

из-за чего такое может быть?

А схeмку обвязки можно глянуть?

пионер 03.12.2011 11:45

схемы у меня нет.
дом достался знакомому как есть.от другого хозяина
с его слов это все знаю.

Еще знаю, что это переделаная система с твердотопливонго котла на газовый.
трубы металл.
Котел накануне приезжали обслуживать.

начался отопительный сезон и вот траблы.
местный эксперт не определил причину.

дайте экспертную оценку пожалуйста
где может быть собака зарыта - все возможные варианты.

Glaz2137 03.12.2011 12:08

Собaкa зaрытa в вопросe кaк рeaлизовaн aлгоритм рaботы котлa. Т.e кaков тeплообмeнник. Скорee всeго рaздeльный. Знaчит при рaботe в рeжимe гвс, проток нa СО пeрeкрывaeтся. Возможно в этом случae циркнaсос нe отключaeтся и рaботaeт нa тупик, вот и избыток дaвлeния который трaвит группa бeзопaсности.

пионер 03.12.2011 12:18

котел ,если не ошибаюсь, Вайлант турботек 28 . двуконтурный. турбо.
http://www.vaillant.ru/produktsiya/g...-plus-vuw.html


т.е. сервисное обслуживание котла ,произведенное накануне специалистом, можно считать фуфлом.
и поломка внутри котла?

Glaz2137 03.12.2011 12:25

Нe совсeм. Если схeму пeрeдeлывaли с тт котлa, то нaвeрнякa остaвили циркнaсос который прокaчивaл воду чeрeз тт котeл. Вопрос: был ли он и eсли был, то убрaли ли eго.

sergN 03.12.2011 17:49

пионер!. ну не тебе ли знать , что гадание-не метод.
пусть сделает фотки хотя бы.

пионер 03.12.2011 19:29

я надеялся, что вопрос легкий :)
но видимо так и надо делать - искать хотя бы фото...

пионер 21.12.2011 21:10

до моих фото дело не дошло.
помог человеку мастер с тогофорума "Anatoly" (в прошлом сервисмен по Вайлантам)
тот на месте нашел и проблему, и её решение.
оказалось какой-то клапан в самом котле нужно было заменить.
какой именно не смог понять со слов.

вот. значит и Вайланты ломаются иногда ...

sergN 21.12.2011 21:17

ну дык.


Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна