vasth 02.10.2012 14:17

Ошибки монтажа или эксплуатации?
 
ДД всем.
Появилась проблема, помогите кто советом.
Есть ввод 380 в дом, счетчик на улице, как положено заземлено.
От каждой фазы(380в) через автоматы разведено электричество, розетки 3*2.5(медь), и освещение 3*1.5(медь), все провода в ПВХ рукаве.
Земля и ноль не соединены.(возможно ошибка монтажа)
Суть проблемы : между нулем и элементами металлоконструкции гипсокартона - появилось 220в!!! Соответственно 220в и на трубах отопления и водоснабжения, бьет током когда моешь руки:)
Автомат не выбивает при нагрузке. Такая проблема только с 1м автоматом.
:bu:

Saburoff 02.10.2012 14:25

vasth, а кабель, часом, нигде не прижали?

vasth 02.10.2012 14:36

Цитата:

Сообщение от Saburoff (Сообщение 102230)
vasth, а кабель, часом, нигде не прижали?

так уже 3года как стоит дом без изменении.
Да и автомат бы тогда выбивало или нет?

Saburoff 02.10.2012 14:41

Цитата:

Сообщение от vasth (Сообщение 102233)
так уже 3года как стоит дом без изменении.
Да и автомат бы тогда выбивало или нет?

Козы ж нету. чего его будет выбивать?

vasth 02.10.2012 14:52

а автомат может быть не исправен?

adf 02.10.2012 15:11

Похоже на ноль, лежащий на какой-то конструкции в виде профиля или трубы.

santeam 02.10.2012 15:17

УЗО значит нету.
Я добавлю возможную причину пробитый конденсатор между фазой и землей в каком-то потребителе. У меня выбивало УЗО при пробитом ТЭНе в стиралке. Попробуйте всё отключить от розеток.
Ну и в щитке земля и ноль должны соединяться перемычкой.

vasth 02.10.2012 15:51

Цитата:

Сообщение от adf (Сообщение 102248)
Похоже на ноль, лежащий на какой-то конструкции в виде профиля или трубы.

И поэтому между нулем и конструкцией 220в???? может имели ввиду фаза на трубе?

vasth 02.10.2012 15:56

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 102249)
УЗО значит нету.
Я добавлю возможную причину пробитый конденсатор между фазой и землей в каком-то потребителе. У меня выбивало УЗО при пробитом ТЭНе в стиралке. Попробуйте всё отключить от розеток.
Ну и в щитке земля и ноль должны соединяться перемычкой.

Если поставить УЗО - пропадет фаза на водопроводной трубе?
ВСЕ потребители отключены.
Да знаю, что так правильнее, но это не решает проблему(побывал так сделать)

santeam 02.10.2012 16:07

220 вольт тестером намеряли? между землей и нулем?
если от них лампочка будет гореть, то замыкание в проводке,
если под нагрузкой останется пару вольт, то это наводка, от перекоса фаз, или через кондер.

vasth 02.10.2012 16:13

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 102263)
220 вольт тестером намеряли? между землей и нулем?
если от них лампочка будет гореть, то замыкание в проводке,
если под нагрузкой останется пару вольт, то это наводка, от перекоса фаз, или через кондер.

Измерял напряжение поверенным пробником напряжения.
Между землей и нулем все ок.(они в принципе соединены )
Между нулем и металлическим каркасом гипсокартона - 220в. При выключении автомата, 220в пропадает.. Все это только на 1ом автомате. бред какой-то...

Славка 02.10.2012 16:26

Если поставить узо, то оно просто отрубится. У вас провод фазный где-то пробит на трубы. Ещё как вариант у вас ноль попутан с фазой. Тогда трубы будут землёй и появится 220 вольт.

Славка 02.10.2012 16:28

Цитата:

Сообщение от vasth (Сообщение 102267)
Между нулем и металлическим каркасом гипсокартона - 220в. При выключении автомата, 220в пропадает.. Все это только на 1ом автомате. бред какой-то...

Перебита изоляция провода фазного и контачит на каркас.

vasth 02.10.2012 16:37

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 102270)
Если поставить узо, то оно просто отрубится. У вас провод фазный где-то пробит на трубы. Ещё как вариант у вас ноль попутан с фазой. Тогда трубы будут землёй и появится 220 вольт.

Ноль с фазой точно не перепутан, а видно перебил фазный провод....
епть придется гипс снимать и визуально искать ... хорошо что в котельной плитку не положил..

Saburoff 02.10.2012 17:00

vasth, я сразу сказал...

misha 02.10.2012 19:40

Цитата:

Сообщение от vasth (Сообщение 102228)
ДД всем.
Появилась проблема, помогите кто советом.
Есть ввод 380 в дом, счетчик на улице, как положено заземлено.
От каждой фазы(380в) через автоматы разведено электричество, розетки 3*2.5(медь), и освещение 3*1.5(медь), все провода в ПВХ рукаве.
Земля и ноль не соединены.(возможно ошибка монтажа)
Суть проблемы : между нулем и элементами металлоконструкции гипсокартона - появилось 220в!!! Соответственно 220в и на трубах отопления и водоснабжения, бьет током когда моешь руки:)
Автомат не выбивает при нагрузке. Такая проблема только с 1м автоматом.
:bu:

у меня была точно такая фигня.пересмотрел все розетки.в одной фаза замыкала с землей.автомат не выбивало.

майкл 02.10.2012 22:27

vasth, а каркас заземлен где-нибудь перемычкой от щита или распредкоробки?
На первый взгляд, Славка выдвинул наиболее вероятную версию

adf 02.10.2012 22:40

Обычно каркас гипсокартона не засверливается в водопроводные трубы.
ТС бъет током при мытье рук.
Кто делал проводку?
Как сделаны заземление и 0?
Целостность кабеля от АВ тоже проверить не помешает.И ничего не слышно про УЗО.

ozzie 03.10.2012 10:41

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 102249)
Ну и в щитке земля и ноль должны соединяться перемычкой.

Еще на ихдоме мне форумчане настоятельно рекомендовали перемычку. Сделал - не принял инспектор Энергонадзора. Пришлось убирать. Перемычка не нужна. http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...9189#msg189189
http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=4250#post4250

adf 03.10.2012 16:47

По хорошему 0 идет с трансформаторной подстанции.
Земля- либо с контура заземления у дома, либо с заземления опоры, если оно устроено.

Korvet068 03.10.2012 18:27

Цитата:

Сообщение от ozzie (Сообщение 102352)
Еще на ихдоме мне форумчане настоятельно рекомендовали перемычку. Сделал - не принял инспектор Энергонадзора. Пришлось убирать. Перемычка не нужна. http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...9189#msg189189
http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=4250#post4250

Не стоит сие утверждать голословно, может быть и так и этак, всё зависит от проектной документации. У меня, по проекту ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ соединения нуля НА ВВОДЕ с контуром заземления

Olego2002 03.10.2012 21:56

У меня тоже по проекту контур делал под опорой и в доме. Ноль с землей тоже шунтирован.

sansan 04.10.2012 23:15

У меня тоже ноль и контур соединяются.

майкл 04.10.2012 23:23

Они соединяются в щитке учета - в доме соединятся не должны, не путайте

майкл 04.10.2012 23:29

Цитата:

Сообщение от adf (Сообщение 102309)
Обычно каркас гипсокартона не засверливается в водопроводные трубы.
ТС бъет током при мытье рук.
Кто делал проводку?
Как сделаны заземление и 0?
Целостность кабеля от АВ тоже проверить не помешает.И ничего не слышно про УЗО.

Просто если каркас заземлен, то могут быть заземлены и трубы (по ПУЭ так и должно быть), потому при пробое изоляции фазного провода может быть потенциал на кране.

Korvet068 04.10.2012 23:45

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 102656)
Просто если каркас заземлен, то могут быть заземлены и трубы (по ПУЭ так и должно быть), потому при пробое изоляции фазного провода может быть потенциал на кране.

Стоп! Если труба и каркас ЗАЗЕМЛЕНЫ, то при пробое фазного провода будет либо КЗ либо офигенный ток утечки, причём течь он будет не через воду из крана и тело человека и далее через пол, а понамименее кратчайшему пути по сопротивлению пробой - заземление. Вот если отгорит проводник заземления, тогда, да, будет щипать. Но всё одно, УЗО просто обязано сработать, до щипания, в сам момент пробоя

майкл 05.10.2012 08:26

Вот поэтому adf и спрашивает - стоит ли УЗО на линии. Да и случаи разные бывали - не обязательно будет явное кз

UserX 28.12.2012 00:04

Хочу разделить силовую и осветительную линии.
Т.к. розетки будут в 30-ти см от пола, то решил и проводку силовую вести по полу. В гофре пластиковой вдоль стен. А сверху залью чистовой стяжкой.
Вопрос вот в чем.
На одну группу подключится много розеток 15-20 штук, соеденять их всех шлейфом вроде как не рекомендуется или нельзя вовсе. Поэтому нужно использовать распределительные коробки. Можно ли их устанавливать около самого пола в стене под розетками?
Пример. Идет кабель по черновой стяжке вдоль стены, затем немного приподнимается и заводится в распред. коробку в стене, а из этой коробки 2 ответвления: вверх 30 см к розетке, вбок к следующим коробкам\розеткам.

Korvet068 28.12.2012 01:16

Цитата:

Сообщение от UserX (Сообщение 117367)
На одну группу подключится много розеток 15-20 штук, соеденять их всех шлейфом вроде как не рекомендуется или нельзя вовсе. Поэтому нужно использовать распределительные коробки. Можно ли их устанавливать около самого пола в стене под розетками?

1) Шлейф шлейфу рознь равно как и неизвестно какие потребители будут в этих розетках ( это к тому, что ради одновременной рботы пару дюжин зарядок для мобилок не стоит боятся шлейфа)
2) что мешает устоновить один или два подрозетника увеличеной глубины и произвести внтри них опресовку лучей?

майкл 28.12.2012 08:47

Нельзя столько розеток на одну группу вешать, надо делить как минимум на две группы, а соединения сделать, как Korvet068 говорит

sergN 28.12.2012 11:57

алё народ- чё пугаете человека?
да там половина розеток вообще никогда не включится.
или вы думаете , что в хате-5 утюгов ?
а во вторую лампашки тока и вкрутят да телики.
всё зависит от розеток.
я на даче буду делать так.:
розетки с болтовым кремлением проводов.
пускаю медь 3*1,5(2,5 по большому желанию) и вывожу в розетку петли.
на конце петли снимаю изоляцию , петлю завожу под болт и зажимаю). нет разрывов-нет проблем.
если у вас вставные контакты. ну тут я бы рекомендовал несколько разветвительных коробок по месту . и в них осуществить спайку групп на припой. +термоусадочная(необязательно)

майкл 28.12.2012 19:05

SergN, в чем-то вы правы, но при монтаже я руководствуюсь Правилами, а не догадками, да и нельзя исключать того, что хоть и раз в три года, но включат на одну группу "пять утюгов" ...

Pavel_GGS 28.12.2012 19:13

Пример : когда проектируются многоэтажные дома например 9 этажей, то вся полезная нагрука допустим 150 кг/м2 умножается на коэф-хт сочетания. этот коэф-т равен.... 0,59. т.е этот коэф-т вероятносный. не может никогда быть на всех 9 этажах полная нагрузка. это используется при расчете несущей способности ... фундаментов . Специально выделил жирненьким. теперь представте уменьшенная нагрузка на фундаменты от полезной нагрузки почти в .. 2 раза ! возможные последствия ? а мы тут про вероятносное подключение определенного кол-ва утюгов. почему 5 а не 6 или не 7 ? да потому что будет подключен только один.
PS это я так привел теорию вероятности к жизни и ее возможные последствия

майкл 28.12.2012 21:02

Павел, ну вы же, когда рассчитываете конструкцию, руководствуетесь коэффициентами "запаса" - в электрике тоже так. На глазок никто не хочет проектировать и подписываться... Зачем идти на явное нарушение, если не сложно его не допускать?

Pavel_GGS 28.12.2012 21:17

смотрю чтоб уже сам запас процентов 30 был. если больше, то это значит что-то не понимаю.
PS я ведь не оспариваю как делать надо, я про кол-во потребителей которых никогда не будет.

sergN 29.12.2012 11:20

Pavel_GGS,
для запаса есть 3*2,5.
+автомат.
основные правила создаются для работы
"на автомате".
как-то давно препод на архфаке в БПИ(тогда ещё) на спор залил в гараже ПП толщиной 5 см.под жигули.
а в квартирах вот у 90% алюминий уже конченный. и автоматов-2 штуки. вот тут проблем больше.


Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна