alce 12.05.2012 01:20

Усиление плит ПКЖ
 
Вложений: 3
Всем здрасьте!
Имеется подвал над гаражом (5,4 на 6,4м). Перекрыт плитами ПКЖ. В ходе переделок. Принято было уменьшить подвал и сделать над подвалом (цоколь) гараж на одну машину ванну и гардером. Пришлось лить столбы. с последующей балкой над ними.
Однако сейчас незнаю как усилить данные плиты и не знаю что делать.
1. Убрать заделку плит и аккуратно снять(часть стен уже возведено) и положить простые пустотки.
2. Оставить как есть подставив подпорки под ниж по середине ребер ПКЖ и усилить стяжкой (соединив ее с фундаментом)
3. Использовать плиты как несъемную апалубку и залить поверх монолитное перекрытие.
Схемы и планируемое монолитное перекрытие прилагаю
Всем заранее спасибо

Pavel_GGS 12.05.2012 10:52

Минимальные плиты по нес способности 400кг/м2. могут быть 600. но не более. более редко в РБ бываят по снег нагрузке.
В принципе даже 400кг/м2 хватает для машины. но тут может продавить скорлупу между ребрами (хоть и есть там маленькие попер ребра).
Т.к. они лежат с большим зазором, то можно залить балочное ребристое перекрытие. балками вниз. это существенно повысит общую нес способность.
По второму скрину не надо было вообще ничего городить. есть плиты пролетом 6,6м. перекрыли бы полностью пролет. правда пришлосьбы возможно либо плотность блоков увеличить либо толщину пободоле й чем 300мм.
Исходим из того что фундамент несет это все безобразие :)
если уже залиты эти столбы, то надо их пустить по скользящей вдоль нулевой отметки, для того чтоб не изменять работу конструкций внизу. Не хорошо когда вроде бы простая система висит на разных фундаментах и садиться по разному.
Да и столбы смотреть по гибкости надо.
PS вывод такой, что по случаю все конструкции получились расчетными

alce 12.05.2012 11:10

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 77314)
Т.к. они лежат с большим зазором, то можно залить балочное ребристое перекрытие. балками вниз. это существенно повысит общую нес способность.

Балочное ребрстое покрытие?! это как не совсем понял схемку если можно плиз.

Pavel_GGS 12.05.2012 11:12

через мин 30 схематично нарисую. ехать надо

alce 12.05.2012 11:31

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 77314)
По второму скрину не надо было вообще ничего городить. есть плиты пролетом 6,6м. перекрыли бы полностью пролет.

Не захотел из-за того что решил уменьшить размер гаража с дву- сделать одногараждным, при этом поставить стенку. На плиты стенку высотой 5м просто боялся. Поэтому решил поставить столбы из 220мм трубы залитой бетоном
Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 77314)
если уже залиты эти столбы, то надо их пустить по скользящей вдоль нулевой отметки, для того чтоб не изменять работу конструкций внизу. Не хорошо когда вроде бы простая система висит на разных фундаментах и садиться по разному.

Столбы уже залиты и залиты внутри бетоном + обложены кирпечем. Балка будет концами опираться на тот же фундамент что и ПКЖ. Не совсем понял "по скользящей".
А городил такую конструкцию чтобы
1) гараж и жилые помещения были не наодном уровне
2) усиливая скорлупу ПКЖ завязать это усиление с балкой и фундаментом а не непосредственно пустить эту массу на плиты ПКЖ

Pavel_GGS 12.05.2012 17:51

Вложений: 1
со стороны гаража примкнуть к нарисованной вами балке на втором рисунке ваших схем.
надо покумекать. возможно точнотакже сделать и с другой стороны. т.е колонны со своей балкой находятся в свободном(скользящем) состоянии. т.е не перевязаны. работают раздельно. так проще для непредсказуемого поведения работы конструкций.

в низу скрин балочного перекрытия. в вашем случае между балками будут плиты ребристые. это перекрытие можно вполне хорошо запроектировать с большим увеличением нес способности. причем без учета работы даже вашых ребристых плит. скрин чисто для понимания вопроса. у вас будут свои размеры и толщины.
высота ребер по ходу 300мм ?

alce 13.05.2012 11:05

Вложений: 1
Да высота ребер 300мм
Тогда есть следующее предложение. Ложим балки ( два столба с электропередач) по середине их возводим опоры 25х25 (показаны зеленым цветом). Балки возвышаются над плитами на высоту кирпича (65мм).На ПКЖ ложим пенопласт 50мм и ложим арматуры поперечены (8мм) на балки с шагом 25мм Заливам бетоном 200 выше балок на 50-60мм. и :gv:. Т.е. получилось то ПКЖ оказались внутри :)
участок между ПКЖ 1 и 2 остается под осмотровую канаву.
Единственный вопрос по ПКЖ №1 там предется
- либо отверствие в плите деласть и выводить столб ложить на него арматуру 16 и ложить поперечины 8-ки на нее и противоположные концы 8-ок заделывать в фундамент
- либо выводить столб под ребро и ложить на ребро арматуры 16 и тоже самое

Pavel_GGS 13.05.2012 13:22

не нужны никакие столбы.
мысленно представте ваши плиты и засуньте их под то ребристое перекрытие какое я выложил выше на скрине.
у нас т.е у вас будут плиты работать совместно с новой конструкцией.
отпадает необходимость фундаментов, столбов и т.п.

alce 13.05.2012 22:35

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 77469)
не нужны никакие столбы.
мысленно представте ваши плиты и засуньте их под то ребристое перекрытие какое я выложил выше на скрине.
у нас т.е у вас будут плиты работать совместно с новой конструкцией.
отпадает необходимость фундаментов, столбов и т.п.

По-мойму я так и сделал в своем последним ресунке:dk:
Балки длиной 5,8м (столбы электропередач (4-ре арматуры 10-12мм), которые опираются по краям на фундамент как и плиты, По балкам заливается монолитеное перекрытие (думаю 100-120 мм будет предостаточно).
А под ними засунуты ПКЖ !?:bn:

Pavel_GGS 13.05.2012 22:40

не лучше без них.
зилить полноценное ребристое перекрытие

alce 13.05.2012 23:06

А в чем разница?

Pavel_GGS 13.05.2012 23:10

в том что когда заливается одним целым то рабочая высота равна сумме ребра и плиты.
есои по отдельности то надо предпринимать ряд мероприятий по взаимному сцеплению. и возможно тогда не хватиь снизу 2ф12

alce 13.05.2012 23:31

МДа МДа. а если все же подпорка посередине балки. Очень не хочеться мудрить с апалубкой!

Pavel_GGS 13.05.2012 23:44

так нет ничего мудреного. все лежать будет на сущ плитах. только нижняя опалубка между плит может быть временно подперта либо вообще подвешена к плитам

alce 14.05.2012 00:11

Тогда вопрос с арматурой Шаг, диаметр? высота бетонного слоя?

Pavel_GGS 14.05.2012 00:20

прикину завтра все

vinich 19.05.2012 09:16

Если между плитами ПКЖ настолько широкие зазоры, то их первоначально заливают бетонной смесью по опалубке, ждут когда смесь наберет прочность, а только затем делают заливку цементно-песчаного раствора поверх плит ПКЖ. Для армирования раствора для стяжки поверх плиты достаточно сетки для армирования 50х50 мм. http://bauzement.ru/

sansan 19.05.2012 10:28

а зачем вообще армировать стяжку по плите, прочности плите такая сетка никак не добавит, а со стяжкой ничего и без армирования не станет, она же на хорошем основании.

Pavel_GGS 23.05.2012 00:50

Цитата:

Сообщение от vinich (Сообщение 79126)
Если между плитами ПКЖ настолько широкие зазоры, то их первоначально заливают бетонной смесью по опалубке, ждут когда смесь наберет прочность, а только затем делают заливку цементно-песчаного раствора поверх плит ПКЖ. Для армирования раствора для стяжки поверх плиты достаточно сетки для армирования 50х50 мм. http://bauzement.ru/

человык вы хоть врубаетесь в тот зазор и высоту зазора? если его не заармировать как ж/б изгибаемый элемент, то он ложится собственным весом на несущую способность плит. а это практически полное исчерпание нес способности.
PS я просто ох.еваю от таких рапиз,ских выкладок и советов. сорри за мой французкий... нездержался от такого вредительства

alce 25.05.2012 00:14

Так как и какую ложить арматуру?

Pavel_GGS 25.05.2012 00:18

alce завтра до обеда прикину побыренькому.
что-то вы не появлялись. думал тема неактуальна

Pavel_GGS 25.05.2012 00:50

Вложений: 2
решил не откладывать.
снизу расчет одной балки.
и еще один скрин для двух балок объединенных.
посмотрите

alce 27.05.2012 10:09

Pavel_GGS, Спасибо большое, только не совсем понял
"если уже залиты эти столбы, то надо их пустить по скользящей вдоль нулевой отметки" это как "по скользящей" - не соединять с плитой ?

Pavel_GGS 27.05.2012 10:19

эти балки самодостаточный без плит. каждая несет с учетом собственного веса 1,5т на метр погонный (собств вес внутри).
но работаь будут совместно. как обячно подготовить поверхность и т,п.
на схеме показана еще арматура поперек балок. это по все площади.можно сетку стяжечную в двух уровнях само собой.
там где столбы проходят сквоз перекрытие не объеденять с новым перекрытием. пусь отдельно скользят.
ну и на поперечную арматуру посмотрите.

Pavel_GGS 27.05.2012 10:24

Вложений: 1
просто вертикально их по плоскости отсечь например пенопластом мм20 с двух сторон

alce 28.05.2012 00:22

Вложений: 1
Все понятно.
А почему просто не зацепиться за балку на столбах, убрав левую балку или когда машина будет заезжать все ходуном будет ходить?

Pavel_GGS 28.05.2012 08:34

ходуном ходить не будет. я к ссебе на обычные плиты перекрытия 8-ки заезжаю.
просто не хочетстся нарушать простую статически определиму работу перекрытия.
да и неизвесто как и что с фундаментами столбов и т.п по нагрузке

Влад47 01.06.2012 20:31

Pavel_GGS, Доброго дня!можно проконсультироваться?вопрос об устройстве армированого каркаса поверху и вертикального усиления керамзитных(блоки) стен с последующим перекрытием их плитами пк15-15-8(площадь6x7)

Pavel_GGS 01.06.2012 20:43

это уже был вопрос или артподготовка ? :)

Влад47 01.06.2012 21:00

Pavel_GGS, если можно-поделитесь опытом-вариант армокаркаса и столбов как усиления конструкции имеет право на жизнь или это можно сделать иначе?интересна толщина этого каркаса и количество арматурин(ф14)есть еще вопрос-плита лопнула после зимовки...как устранить это...

Pavel_GGS 01.06.2012 21:02

чтоб не пальцем в .. небо давайте планы, схемы, фото, явки, пороли...

смотря как лопнула. у меня тоже есть такие

Влад47 01.06.2012 21:05

Спасибо!подготовлю все и пришлю.

alce 09.06.2012 20:11

Вложений: 3
Был сегодня на "кладбище " стройматериалов. Видел аналогичные моим плиты перекрытия. Посмотрел на заложенные араматура и подумал может быть не надобобвло ничего городить. В ребре плиты ПКЖ внизу арматура диаметром (20-21мм) замерял ШЦ, вверху (10-12) и завязаны арматурой 6-ой. Так что думаю что 80 мм бетона, армированного сеткой + вес машины думаю выдержат. Так что думаю их использовать на перекрытие гаража сверху (все равно там скат крыши не позволит устроить помещения. А так хоть пожарники меньше доколебываться будут

Pavel_GGS 09.06.2012 20:16

вот представте если ее распределить на метр погонный с шагом 300мм. вы получите ф12. на пролет 6м. это мало если сравнивать с многопустоткой 8-кой. поэтому в ребрах она еще высокопрочная преднапряженная
да есть еще ребристые под нагрузку 4,5т/м2 :) поэтому не так все однозначно.
не отговариваю, но информирую

Pavel_GGS 14.06.2012 22:38

alce сейчас делаю усиление ребер аналогичных плит покрытия с помощью доп затяжек вдоль ребер снизу. металлоемкость смешная при отсутствии бетона. сегодня заканчиваю. если будет интерестно , то завтра выложу

Семиход 14.06.2012 23:45

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 83871)
alce сейчас делаю усиление ребер аналогичных плит покрытия с помощью доп затяжек вдоль ребер снизу. металлоемкость смешная при отсутствии бетона. сегодня заканчиваю. если будет интерестно , то завтра выложу

Pavel_GGS, мне интересно:) выкладывай!

Pavel_GGS 14.06.2012 23:51

ща спецификацию досчитаю выложу полностью. а так пока тока чертежи без обозначений

Pavel_GGS 14.06.2012 23:54

Вложений: 2
ну вот скрины