Помогите разобраться с перекрытием цоколя
Добрый день, полез сегодня в проект и у меня куча непонятных вопросов, добрался до проекта, т.к заметил что строители начали городить отсебятину, они решили залить мне монолитную ленту без всяких выемок под вентиляцию и перемычки, я надавал им по рукам и они быстренько все исправили, но наглазок, все уже залито размеры и фото сделаю позднее, но у меня куча вопросов как же мне перекрываться?
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=1627 http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=1628 http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=1629 http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=1630 На фото с раскладкой блоков фбс в последнем ряду видны границы блоков в П-образной зоне и расстояние 1800, на фото с перемычками видна какае-то стена(перегородка) и расстояние 1200х2=2400 Выемки под балки в монолитной ленте не показаны, только тонкой красной линией показаны балки и плохо видны их границы - сиди гадай блин. Дальше нашел перемычки в нете, сделал выборку перемычек, что на листе и вставил размеры, здесь еще больше поразился, перемычки высотой 220 есть и 140 (что с ней делать?) еще нашел какие-то металлические конструкции (связи) в которых я вообще ничего не понял, зачем и что с ними делать? Дальше перепад на ленте 2 см, следовательно в том районе высота ленты вообще 18 (уточню, когда перемеряю) вот и парадокс - поясните плиз, а то я впадаю в панику. |
Плита 2 залазит на перемычку ПР3, а перемычка ПР3 выше армпояса (и была изначально выше по проекту)
|
А можно сюда разрез, (лист 18)
|
Можно, только рарез по моему мнению не очень удачный или нужно было еще один делать (дополнительно)
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=1631 |
Вот что на данный момент есть, накидал поясняющую схему. Куда и главное как мне дальше двигаться, что-то я в ступоре...
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=1632 |
немного конкретней по пунктам а торяюсь в ваших эмоциях :)
|
На схеме арм.пояса показано как залито на данный момент, все выемки пришлось делать за час до миксера, спешно и на глазок. На данный момент проблема такая, плиты под номером 2 и 1(на схеме перекрытия) ложатся на сам арм. пояс на постель как я понимаю порядка 2 см. При этом места где плита 2 и 1 стыкуются с местами плит 3 по высоте уже отличаются. Плиты 3 кладутся на перемычки ПР3 с одной стороны и ПР8, ПР4 с другой стороны, так вот перемычка ПР3 высотой 220 мм, а высота армпояса 180мм, и соответственно ПР4 - 220мм, а ПР8 - вообще 140 мм - это одна проблема.
Вторая, не понимаю зачем городить вместе перемычки ПР4 и ПР8, если можно кинуть ПР3? В проекте явные несостыковки, стена с дверным проемом в цоколе 2250 хотя внатуре по раскладке видно что там 1800 не больше. Перемычки ПР3 и ПР4 - отличаются только длинной, перемычка ПР8 - явно только для дверного проема - тогда почему у нее длина 1940 когда проем 1800? Насколько должна опираться перемычка вообще? третья, что это за "эскизы стальных связей" я вообще не понял Блин залезу в нете к этому проектанту (ГАПу) и оставлю там ему отзывов, а еще всю жизнь проработал с проектами и возраст внушал доверие. |
Это пока основные вопросы, еще появятся после обмеров.
|
1. самонесущая опирание 120мм минимум. несущая мин 250мм.
2. связи это чтоб пустую ширину в 120мм заполнить. . мутно все это правда. особо никто так не делает. заказали бы плитную перемычку шириной 380мм. по цене выходит наверно тоже самое посмотрите внимательно: ПР8 это самонесущая перегородочная перемычка. ПР4 перемычка проемная несущая плиту |
Цитата:
Это вот такую? кто у нас их делает? есть высота 220 и 190 как определить какую взять? Еще поясните по азам, плиты кладутся на пояс на раствор - я правильно понимаю? Перемычка тоже должна ложиться на раствор + плита на нее тоже должна быть на растворе, что мне делать с перепадами, которые уже явно появляются - стяжкой потом выравнивать? |
Это я к чему, плита №2 должна опираться на несущую стену №1 и №2, на стену №1 где лежит балка - она опираться не должна, а получается, что армпояс 18 см + 2 см постель под плитой итого 20см + толщина плиты (грубо), а перемычка сама по себе 22 см, + ее нужно положить на раствор, итого 24 см + постель под плиту 2 см + толщина плиты, т.е получается что плита ребром висит на перемычке.
Аналогичная картина с другой стороны Если сдвинуть плиты как на втором рисунке, то они тогда залезут на стены (см.рис) и не факт, что только дойдут до середины, а если до самого конца? Но даже при этом, Плита №3 будет выше всех остальных плит по всему периметру в среднем на 6 см. Что делать? http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=1634 |
то что плиту немного можно задвинуть в стену не проблема.
тут самый вопрос в отметках. либо стяжкой догонятся ( что не гут с материальной точки зрения), либо выводить плиты на одну плоскость. изначьно наверно косяк в отметках. надо было рабочим толкать от одного уровня низа перекрытий. т.е играть либо толщиной пояса либо уложить ниже сборную перемычку. либо вообще пояс дальше продлить. ( ну посчитать при этом сечение). надо поиграть либом увеличением пояса либо опусканием перемычки. может проще перемычку опустить раздолбав опорные зоны ниже ? |
Думаю если выдалбливать будет косяк, т.к на Стене №1 и №2 опирание перемычки больше метра, там на конце лежат блоки фбс 90, т.е после снятия с блока 5 см - он однозначно "слетит", потом придется звать кран и поднимать его, сбивать раствор и класть по-новому.
Мне предложили залить перемычки вручную, что-то меня сильно напрягает такое решение. У строителей весь расчет на пальцах, типо с запасом...и на пару веков хватит. |
скинте схему проема точную. также максимально возможную высоту перемычки. я подберу армирование
|
Pavel_GGS, сенкс, сделаю фотки, произведу точный обмер по факту и выложу.
|
У меня проблемка проще.
Есть пролет 5,60. Перерывается двумя пустотными плитами 1,2х6,0. Одна сторона плит ложится на стену подвала, другая на перемычку. Длина пролета, перекрываемого перемычкой, - 2,5м, высота проема (от пола до плиты) - 2,3м. В проекте перемычка решена вместе с армопоясом по блокам ФБС с одной стороны, а с другой - опирается на кирпичную кладку (ну и кирпичем выкладывается до верхней отметки). Собственно волнует сечение перемычки, ее армирование, марка бетона? Скоро морозы. Боюсь не успеет перемычка набрать прочности. Соответственно, не успею положить плиты... Может взять готовое изделие? Тогда какое? |
Семиход, у меня друг делал один в один с вашей ситуацией. Он положил готовую балку, пролет получился метра три. С одной стороны опирается на фундамент из ФБС, с другой стороны тоже ФБС, но подложен кирпич до необходимого уровня. Высота балки 400-450 мм. В каждую сторону лежат плиты метра по 4-5. Балка тавровая, заводская.
|
Цитата:
|
Не металл, а жб балка.
|
Типа как в мостовых конструкциях используются
|
Цитата:
|
Используйте готовые ригеля
http://mgb.by/production/~showcat/id/63593 http://oaomgb.by/catalog/product_32/ там есть продукция вашей длины? весят они пару тонн - можно доставить и установить при помощи манипулятора. |
Спасибо, конечно, но с доставкой в Гомель, думаю станут золотыми )
|
а сверху перемычки стены выше пойдут ? н и высота пояса какая ?
|
В этой части стен выше не будет. На втором этаже ситуация точно такая же - в этом месте будет проход.
Высота 300 мм |
Вложений: 1
это при ширине перемычки-пояса 380мм. с большим запасом.
при ширине перемычки в 200-250мм добавте снизу еще один стержень. ну и чтоб вообще прогибов небыло (они и так мелкие) подоприте перемычку при монтаже плит. потом зачеканьте продольные торцы между плитами. после зачеканки через неделки 1-2 уберите опоры. плиты в сжатой зоне заклинит. и жесткость увеличится не по детски |
Большое спасибо. А можно положить вместо 2х16 3х12?
|
к слову, по ширине зальется по ширине блока - 400 или 500 мм. Не знаю, какие ФБС туда останутся.
|
2ф16 это 4,02см2
3ф12 это это 3,36см2 небольшое уменьшение по площади. чтоб тут не вылизывать несущую способность положите 4ф12 |
Цитата:
логиично, понял. Спасибо. |
Цитата:
|
Цитата:
Был в дальней командировке, только приехал, вот схема того, что получилось. Думаю может размеры плит поменять, а то получу торец плиты практически за "рамками" фундамента. Но пока нужно решить, что же делать с перемычками. |
блин тяжело въехать так быстро. мысль уже потеряна. ща по теме пробегусь
|
по рисунку и фото в лс размер 3040 это до пояса.
в итоге 3040-1020-190 пролет чуть меньше 2м. поверху перемычек в пролете стен стоять не будет ? высота перемычки будет равна высоте пояса. маловато. но если зальете ее с верхним зубом то будет совсем отлично. если так то скажите. посчитаю. ps у меня дома на пролет 2метра залита еремычка 200мм на пролет одностороннего опирания 3,6 почти как у вас. |
не совсем понял фразу?
Цитата:
Что значит с верхним зубом? Вниз перемычку можно опустить хоть на 30 см - это не критично + можно засверлить в фбс арматуру главное чтоб выдержала, лучше с запасом. Как чувствовал, что строители нахомутают...блин. |
если можно та разрез по лестнице.
особых проблем нет. засверливаться не надо. сечение перемычки чтоб не опускаться будет такое __ I I_ I___I с одной стороны лягут плиты |
в четвертом посте на первом листе есть разрез, там видны плиты между подвалом и первым этажом.
По балке, может лучше опуститься? проблематично будет залить такую балку или в 2-а этапа, т.е плиту саму и выступ потом как я понимаю. В один этап же не зальешь? |
STASIKAN если сможете отдолбать от блога в глуб него по горизонтали 250мм и по вертикали 100мм, то это будет идеальный вариант. если нет то порешаем другим ранее предложенным вариантом с зубом. тоже нормально
|
Pavel_GGS, не совсем понял где долбать?
|
Вложений: 1
угол ФБС бля опирания перемычки
|