seeker 10.05.2011 00:31

Проблема с давлением, скважина...
 
Имеется скважина, работающая на 2 дома. В моём доме стоит автоматика по давлению. Скважина на 75м. В двух домах стоят гидрофоры. У меня на 100л., у соседа на 200л. Всё было отлично и работало исправно. Неделю назад сосед начал жаловаться на давление. Я предложил прокачать систему, проконтролировать давление в гидрофоре (делаем это раз в год). Оказалось, что у соседа прохудалась груша в баке. Купили новую и заменили. Прокачали систему как всегда. Отключили насос, опорожнили систему при помощи компрессора, закачали в бачки 2,3 атм. давления. Заполнили систему. У соседа работает всё отлично. У меня при открытии крана вода идёт с нормальным напором и достаточно долго (40-50 сек.). Потом вода практически исчезает, как будто выключен насос.И когда давление падает до нуля только включается насос и давление снова растёт. В чём может быть причина? Раньше такого не было. Насос включался исправно при понижении давления меньше 2 атм.

Славка 10.05.2011 00:44

Может само реле давления глючит?

seeker 10.05.2011 00:50

Может, но у соседа всё в норме, а реле одно и у меня.

misha 10.05.2011 10:00

в груже давление должно быть ниже,чем нижний предел на реле давления.надо умножать кажется на 0.9.если у вас стоит 2,то в груше должно быть 1.8.но возможно причина и не в этом.попробуйте перекрыть соседу воду,если есть возможность и посмотреть,как работает система.у моего компаньона по скважине были проблемы похожие в прошлом году.тогда он жил в москве,домом управляли жена с дочкой.всё мозги мне колупали,что у них вода практически не течёт.оказалось фильтр входной забит.

seeker 10.05.2011 10:04

Нижний предел давления на включение насоса - 2,5. Грушу накачал до 2,3. Соседа отключал - не помогает. Попробую посмотреть фильтры. Но вроде месяцев 5 назад чистил.

misha 10.05.2011 10:08

думаю если монометр показывает,что давление упало,а насос не включается,то проблема в реле давления.

seeker 10.05.2011 10:20

Но ведь у соседа проблемы нету...

misha 10.05.2011 10:22

может не успевают возникнуть при гидрофоре на 200 литров.да и возможно дом по уровню ниже вашего.реально реле не включает насос при падении давления.от этого и пляшите.

Славка 10.05.2011 14:53

Обратные клапана стоят на ветках?

seeker 02.06.2011 23:15

Срочно нужна помощь специалиста. Забилась скважина. Сначала пошла глина у меня и у соседа. Потом вообще вода пропала. Давление стоит на тройке. Промыл фильтр, вода пошла и опять сразу пропала. Насос работает исправно. Какие у кого мысли?

пионер 02.06.2011 23:19

а без фильтра идет вода?

misha 02.06.2011 23:20

скважина в колодце или засыпана? у меня в прошлом году затопило колодец и дождевая вода с глиной попала в скважину.

seeker 02.06.2011 23:21

Скважина в колодце

seeker 02.06.2011 23:22

Поставил чистый новый фильтр, вода не идёт.

seeker 02.06.2011 23:22

Цитата:

Сообщение от misha (Сообщение 6311)
скважина в колодце или засыпана? у меня в прошлом году затопило колодец и дождевая вода с глиной попала в скважину.

Миша, что делали, как решали вопрос?

misha 02.06.2011 23:23

в колодце есть вода?скважину затопило?с месяц промывал с помощью поливочника.вытянул шланг к пруду и днями сливал воду.глина ооочень долго уходит.а проблему на будующее рещил поставив герметичный оголовник.стоил двух видов на уручье 80 и 100 у.е.тот.который сто скважинщики мне достали с трудом за 120.

seeker 02.06.2011 23:27

Т.е. поднимали насос? Я не посмотрел в колодец, не догадался. Завтра по утру загляну. Но за 4 года такого ни разу не было.

misha 02.06.2011 23:30

чтобы поставить оголовник старый меняют.для этого насос вытягивают где то на метра два ну и делают по новой обвязку.но сначала убедитесь.что там вода.а в принципе глине там взяться больше не от куда.с труб вымываться будет полгода из внутренностей инсталляции до сиз пор.а теперь они по залипать могут..с другой стороны може тросик оборвался и скважине кердык.правда там глины не должно быть.

seeker 03.06.2011 00:04

Спасибо! Завтра будем зондировать что случилось. Надеюсь обойдётся малой кровью.

santeam 03.06.2011 10:08

где расположен фильтр, который промывали?
промойте еще U-колена на ГА, могут быть замыты глиной

если есть возможность где-нибудь рассоединить трубы и пролить мимо фильров напрямую

seeker 05.06.2011 12:27

Не смотря на все огрехи бывшего хозяина по устройству данной скважины я конечно во многом виноват сам. За в все эти годы даже не удосужился посмотреть нормально, как и что сделано, а сделано всё неверно и ужасно:

1. Обсадная труба обрезана сильно близко к земле (около 20см).
2. Оголовка нету вообще, т.е. всё что падает сверху может свободно попасть в скважину.
3. Стыки колец колодца и плиты изнутри не герметизированы.

Случилось всё практически, как и описал Миша. Из под верхней плиты последним дождём намыло грунта. Думаю, что в нём были участки и суглинка. Т.к. у нас в принципе сплошной песок, то вода из колодца быстро ушла. А вот всё что попало в скважину сейчас вылазит боком. Вода у нас в доме не шла из-за того, что полностью закальматировался маленький медный фильтр на трубе. Сетка была полностью забита глиной. После прочистки вода пошла, но не на долго, он опять мгновенно забился. При помощи знакомого сантехника мы приподняли на 1-1,5 метра насос и час проливали воду просто на грунт. Пока не пошла прозрачная вода. Напор и расход был отличный. После опустили насос на место. Я вытащил из мет. фильтра сетку и сам фильтр из грязевого и напрямую через шланг проливал поду целый день в поле. Вчера поставил фильтры на место. Они перестали вроде забиваться. Напор отличный. Время от времени проскакивает песок изо всех кранов. Но самая большая проблема теперь - это воздух. Время от времени при сливе воды есть очень ощутимые проскоки воздуха. Не могу понять откуда ему браться. Насос мы опустили на прежнюю глубину. Вода идёт частенько мутная. Думаю, что всем этим добром забилась моя система умягчения.

Планирую купить и поставить оголовок, какой лучше брать?
Также планирую вместе с соседом (скважина на двоих) герметизировать все стыки колодца изнутри и по-возможности снаружи.

Будут ли ещё какие дельные советы?

misha 05.06.2011 12:36

я бы не герметизировал.купите оголовник герметичный.раньше продавался от входа со стороны пасаса на стройрынке.стоил как я уже писал из ПВХ 80 у.е,из метала 100.представляет из себя байду с толстой резиновой прокладкой.я вокруг колодца сделал углубление,а на месте колодца насыпал холм.система ваша промоется очень не скоро.выбрасывайте поливочник и с месяц качайте.выбросы глины у меня были и больше чем через пол года.тем более ,что она по стенкам во всех трубах.да и фильтр на входе я бы убрал.меньше лазить в колодец придётся,да и пользы от него никакой.или просто сетку уберите.

seeker 05.06.2011 15:03

Миша, а оголовок сложно устанавливается? Самому справится можно? Вы сами ставили?

Самый главный вопрос теперь у меня - откуда идёт подсос воздуха? Невозможно включать воду, можно получить напором с воздухом отдачу из раковины в табло...
У соседа такая же беда.

misha 05.06.2011 17:03

я не ставил,скважина на гарантии.вообще можно и самому установить.только если насос не упустите.
насчёт воздуха не подскажу.может в трубах воздух остался?

Classic 06.06.2011 09:58

Вложений: 1
У меня оголовок Джилекс - очень нравится - и смотрится надежно, и герметично закрыт...
У него внизу крюк для страховочного троса + 2 отверстия для эл. кабеля и трубы для воды
На момент покупки (30.03.2011) стоил 315 000 (100$).

misha 06.06.2011 11:31

у меня кажется такой же.

seeker 07.06.2011 01:40

Сегодня вроде решил проблему тем, что задрал насос на 1-1,5 метра вверх. Всё нормализовалось и вода стала прозрачной. Никаких симптом больше вроде нет. Надеюсь на долго. К сожалению ни кто из скваженщиков так и не смог дать внятного ответа, что могло послужить причиной данного недуга. Но вроде пока всё позади. Осталось поставить оголовок.