Шум в системе отопления. Отчего может быть?
 
Вложений: 1
Из-за чего может быть шум в радиаторах? Радиаторы Kermi Therm x2. Особенно шумят когда задаешь температуру сильно выше чем в помещении - и он начинает сильно греть. Шумят радиаторы и на первом и на втором этаже. Когда комната уже прогрелась и радиатор работает в режиме поддержки то конечно шум меньше. Шумит я так понимаю насос?

http://www.youtube.com/watch?v=kbuFq...ature=youtu.be

Слушал у соседа аналогичные радиаторы - практически бесшумно работают. Но у него насос используется тот что в котле стоит. А у меня ...блин... дорого и престижно .... на радиаторы используется насосная группа (это я дурак к сантехнику пришел и сказал, что на отоплении экономить не хочу, мне надо самое качественное).

Включал его и на 1й и на 3й скорости - шумит одинаковою. Если насос выключить то тишина - но и радиаторы естественно не греют. Я думал если отключить насос на насосной группе, то будет просто работать насос который в котле.

В общем проблема сильно актуальна. В чем может быть проблема

Теплые полы не шумят :)

sansan 31.01.2013 19:16

А мощность насосов как-то можно регулировать? Я просто предположу, что слишком быстрая циркуляция воды, поэтому и шум.

---------- Сообщение добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее было в 18:14 ----------

и ещё не воздух ли в системе?

misha 31.01.2013 19:22

может шумят термоголовки?у меня хватает насоса,который в котле.дополнительный только на ТП.

Felix 31.01.2013 19:24

Цитата:

Сообщение от sansan (Сообщение 124234)
А мощность насосов как-то можно регулировать? Я просто предположу, что слишком быстрая циркуляция воды, поэтому и шум.

Когда включаю радиатор он очень быстро становится теплым.
Мощность насосов регулируется. Есть ведь 1, 2 и 3 скорости. Скорости менял - не помогло.

Цитата:

Сообщение от sansan (Сообщение 124234)
и ещё не воздух ли в системе?

Радиаторы развоздушивал, плюс стоят автоматические развоздушники на гребенках.

---------- Сообщение добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее было в 18:23 ----------

Цитата:

Сообщение от misha (Сообщение 124236)
может шумят термоголовки?у меня хватает насоса,который в котле.дополнительный только на ТП.

Если снять - все равно будет шуметь, только может быть чуть тише от максимального шума.

misha 31.01.2013 19:26

автамотические развоздушники не знаю как у кого,у меня вещь вообще не понятная.из них чаще вода течет.

sansan 31.01.2013 19:29

Felix, вот первое что попалось, причин может быть много
http://zhkhacker.ru/2011/12/otkuda-s...ah-otopleniya/
http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=72513
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t68277.html

погуглите ещё, это оказывается довольно частая проблема.

misha 31.01.2013 19:31

шумит пока нагреваются батареи или гудит постоянно при работе котла?

Felix 31.01.2013 19:35

Насосы у меня стоит Grundfos UPS 25/80. Может замена насоса может помочь? Радиаторами у меня отапливается только второй этаж - где-то 120-130 м2. Ну еще гараж изредка.

Zlatka 31.01.2013 19:35

Шумели тоже. На гребенки поставили байпас, шуметь перестало (я у мужа спросила,если что))))) Схему как-то на форуме или на этом или том выкладывали.

Felix 31.01.2013 19:36

Цитата:

Сообщение от misha (Сообщение 124243)
шумит пока нагреваются батареи или гудит постоянно при работе котла?

Пока нагреваются - шумят как старый компьютер, после того как нагрелись - шумят как новый тихий, но все равно слышный...

Zlatka 31.01.2013 19:38

Схему, кажется, выкладывал Марсовый ( не знаю, есть ли он на этом форуме)

sansan 31.01.2013 19:55

Редко он сюда заглядывает, но если поискать, контакты найти можно.

---------- Сообщение добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее было в 18:49 ----------

интернет - находка для шпионов, вот http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3947653 :)

Zlatka 31.01.2013 19:57

http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=85.1110
ссылочка, там Марсовый мне и отвечал.

ignatov 31.01.2013 20:47

С насосом явно перестарались, но начните, как уже советуют, с перепускного клапана. Если он отсутствует в Вашей системе, устанавливается прямо на насосной группе контура радиаторов вместо перемычки. См. позиция 2 на ссылке http://meibes.by/index.php?option=co...189&Itemid=237
А еще, на фото плохо видно, но на гидроразделителе есть картинка, с какой стороны подключать котел.

Felix 31.01.2013 21:43

Всем спасибо за советы.
Сантехник который все это монтировал игнорирует мои звонки. Рабочие которые на него работали тоже оказались криворукими. Вот так я попал по доброте душевной на некачественное оказание работ... и без договора...

А что будет делать перепускной клапан в насосной группе? Он будет заменять байпас на гребенке?

Похоже я просто не тот насос поставил

Технические характеристики Grundfos UPS 25-80

Напряжение (U) - 220 В
Электрическая мощность (1/2/3 скорость) - 140/210/245 Вт
Напор (H max) - 8,0 м
Подача (Q max) - 8,0 м3/ч
Максимальное рабочее давление - 10 бар
Температура - от -25 до +110 °С
Присоединение - G 1 1/2"
Рекомендуемый напор – 5,26 м
Рекомендуемая подача – 3,93 м3/ч

Он еще и электроэнергию жрет не в себя

Надо было поставить просто

Технические характеристики Grundfos UPS 25-40

Напряжение (U) - 220 В
Электрическая мощность (1/2/3 скорость) - 30/45/60 Вт
Максимальное рабочее давление - 10 бар
Температура - от -25 до 110°С
Присоединение (G ) - G 1 1/2"
Рекомендуемый напор – 2,45 м
Рекомендуемая подача – 1,55 м3/ч
Напор (H max) - 4 м
Подача (Q max) - 3 м3/ч

Может начать с насоса все таки?

sansan 31.01.2013 22:20

Интуитивно чувствую, что да... но возможно ещё где-нибудь проблемы.

Сергей 31 31.01.2013 22:47

Цитата:

Сообщение от Felix (Сообщение 124218)
В общем проблема сильно актуальна. В чем может быть проблема

Причина одна: экономия на диаметрах трубы и как следствие увеличение скорости теплоносителя.
При скорости свыше 1,2 м/секунду начинается шум.
Лечится установкой перепускного клапана.

Р.S. На фотке майбасовская гидрострелка стоит наоборот.

Сергей 31 31.01.2013 22:52

Вложений: 1
Просто докупить перепускник. У майбаса есть это прибамбас.

Славка 31.01.2013 23:23

И крышки на насосах не правильно стоят. Не допускается установка коробкой вниз.

По работе проще заменить насос на 25/40. Открутил две гайки и поменял. Вставка байпаса это трубы придётся перепаивать. Но... Идеальный вариант и насос и байпас.
Потому как шум и при замене насоса может возникнуть, если закроются все термостаты. Кстати, есть хоть один контур без перекрытия?
А установка байпаса без насоса тоже полумера. С какого перепугу всунули 80ку не понятно.

Сергей 31 31.01.2013 23:33

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 124312)
Вставка байпаса это трубы придётся перепаивать.

На майбасе те же две гайки. На моей фотке стрелкой перепускник.

sergN 31.01.2013 23:49

да. вопрос задан неполно.
а если по-русски- то это были вопли о помощи...
схема ,ептать, с номиналами где?.!!!
как фотка висит тоже не понятно (это про славкино замечание.)
но ответов дали на все варианты.

Felix 01.02.2013 00:01

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 124312)
С какого перепугу всунули 80ку не понятно.

Надо будет еще раз внимательнее посмотреть. Это у меня в счет-фактуре почему-то написано UPS 24-80 (хотя цена как на 24-60). Может продавец ошибся, я просил UPS 24-60. На фотографиях не вижу маркировки :( Завтра посмотрю, а то уже и не уверен какой там насос.

Да насосы пришлось установить так. По-другому не получится уже. Коробкой вниз нельзя установливать наверное потому что при развоздушивании водичка льется на коробку.

Может есть насосы где коробка по-другому расположена?

Хорошо хоть знаю куда теперь рыть :) Насос и перепускник!

sergN 01.02.2013 00:04

а что в этих насосах сттоят специательно текущие развоздушники?
(насколько я помню-это мера на случай тупо протекания насоса.)
но и на эту меру можно забить.
СХЕМА ГДЕ?
ЛЕЧИТЬ ПО ФОТОГРАФИИ БОЛЬНОГО?
скока этажей в доме? -4?

Felix 01.02.2013 00:10

Цитата:

Сообщение от Felix (Сообщение 124324)
Может есть насосы где коробка по-другому расположена?

Смотрю у WILO по другому крышка установлена. Надо будет прикинуть влезет ли он туда.

---------- Сообщение добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее было в 23:09 ----------

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 124325)
СХЕМА ГДЕ?
ЛЕЧИТЬ ПО ФОТОГРАФИИ БОЛЬНОГО?
скока этажей в доме? -4?

Ну пока диагноз и без схемы и фотографии выставили.

sergN 01.02.2013 00:25

насос 24/40.
его хватает на 200 м2 с головой.

ignatov 01.02.2013 00:33

Статор насоса вместе с эл.коробкой крепится 4 винтами под 6-гранник к корпусу, слив воду и отвернув винты, поворачивается в нужное положение (вбок или вверх коробкой).

Славка 01.02.2013 00:55

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 124315)
На майбасе те же две гайки. На моей фотке стрелкой перепускник.

Две гайки то не проблема окрутить, а вот спаянную из меди конструкцию куда подвинуть? Её и придётся перепаивать. ИМХО

---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее было в 23:50 ----------

sergN, по фотке видно куда вода течёт на насосе ;)

Коробка переставляется, в инструкции грюндфоса есть схема.


Felix, попробуйте снять термостаты во всех комнатах, переключите насос на "1" и посмотрите результат в этом варианте.

ignatov 01.02.2013 01:03

Славка, ничего не надо перепаивать, см. фото Сергей31, а также

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 124269)
С устанавливается прямо на насосной группе контура радиаторов вместо перемычки. См. позиция 2 на ссылке http://meibes.by/index.php?option=co...189&Itemid=237


Славка 01.02.2013 01:24

ух ты мля :)) Не обратил внимание, что на первом фото уже есть отводы. Надо изучать "системы быстрого монтажа" :) А что у "майбеса" стоит по умолчанию? Не может же сквозная трубка быть. Глухая вставка?

ignatov 01.02.2013 01:29

Так точно!

Сергей 31 01.02.2013 16:00

Вложений: 1
Сегодня был на киевском майбасе по своим делам, задал вопрос по установке Вашей гидрострелки.
Ответ: обязательно правильно переставить. При такой установке она не работает как гидрострелка и там ряд прлохих последствий в отношении котла.
Ниже схема как правильно.
Следущая серия Вашей эпопеи это автоматика котельной и системы.
Но не переживайте, мы Вас не бросим, да и проблемма Ваша стандартная.
Копия Ваша ситуация, она можно сказать массовая.
Фотки покажеи и растоукуем как исправить.

Р.S.
Заранеее простите, неудержался.

Цитата:

Сообщение от Felix (Сообщение 124278)
А я рад, что мне мой сантехник не стал доставать калькулятор и считать с умным видом из потолка взятые цифры... простите из какого нибудь справочника со СНИПаи и ГОСТами...

Сантехник который все это монтировал игнорирует мои звонки. Рабочие которые на него работали тоже оказались криворукими.


sergN 01.02.2013 16:16

конечно не бросим.
только нормально котельную расписать и форки поставить.
правда , не все долюбливают владельцев мейбасов...

Вик 01.02.2013 17:39

Оффтоп

sergN 01.02.2013 17:57

Оффтоп

Felix 01.02.2013 18:27

Вложений: 1
На счет насосов я зря волну гнал. Это все таки UPS 25/60. На первой скорости он дает значит 2 м3/час. Стоит заморачиваться с заменой на UPS 25/40 который дает на первой скорости 1.55 м3/час? (и 10кВт экономии электроэнергии с месяц :))

Буду заказывать перепускной клапан.

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 124458)
Сегодня был на киевском майбасе по своим делам, задал вопрос по установке Вашей гидрострелки.
Ответ: обязательно правильно переставить. При такой установке она не работает как гидрострелка и там ряд прлохих последствий в отношении котла.

Так что там с гидрострелкой не так? Стоит вроде правильно а не вверх
ногами.

Сергей 31 01.02.2013 18:52

Вложений: 3
По насосу просто, скажите мощность системы в кВт.
Как ставить гидрострелку, на фото палец показывает куда подключать котел.
Читайте документы которые высылаю, там это все есть
Покупайте погодозависимый регулятор и электропривод трехходовика. Без этого ничего не заработает.

misha 01.02.2013 19:57

объясните мне неучу нафик вообще все это городить?у меня на одну гребенки идет подача ,на другую обратка и все.все работает без нареканий уже четвертую зиму.что дают эти гидро стрелки?слово классное стрелки.

Сергей 31 01.02.2013 20:08

Вложений: 2
Цитата:

Сообщение от misha (Сообщение 124506)
объясните мне неучу нафик вообще все это городить?что дают эти гидро стрелки?слово классное стрелки.

Гидрострелка очень нужная штука, но при определенный условиях.
Если у человека вайланд не конденсационник то она лишняя. Но тогда нужно было покупать другой котел, так как насос такого котла тоже получается лишним.
И.т.д.
Вот пример на фото до и после переделки.

Felix 01.02.2013 21:16

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 124490)
Покупайте погодозависимый регулятор и электропривод трехходовика. Без этого ничего не заработает.

Уже есть. Также будет стоять CalorMatic 430 для управления сервомотором и насосами и т.д. На гребенках стоят сервоприводы, в комнатах - регуляторы температуры. Пока не установлены.

---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:04 ----------

Получается что гидрострелки есть с правым подключение и с левым. А у меня подключение не с той стороны котла. Может мои косорукие сантехники и решили что раз так то подключат вот так...

Felix 01.02.2013 21:16

Получается что гидрострелки есть с правым подключение и с левым. А у меня подключение не с той стороны котла. Может мои косорукие сантехники и решили что раз так то подключат вот так...