Alessio 18.02.2012 22:04

Подключение турбокотла к вертикальному дымоходу
 
Вопрос такого плана:

Можно ли установить Navien Ace 35 кВт (закрытая камера сгорания), с выбросом отработанных газов в имеющийся вертикальный дымоход, (150 диаметр асбестоцемент)
или столкнусь с проблемой конденсата?

misha 18.02.2012 22:07

проблема конденсата только при низкой температуре теплоносителя насколько я понимаю.

Alessio 18.02.2012 22:21

просто столкнулся с таким мнением, хотелось бы разобраться....

вообще котел с закрытой камерой сгорания, можно без проблемно подключить к вертикальному дымоходу??

misha 18.02.2012 22:25

а как воздух в него будет поступать?

Alessio 18.02.2012 22:36

Цитата:

Сообщение от misha (Сообщение 58899)
а как воздух в него будет поступать?

эт вопрос интересный....

artexpress 18.02.2012 22:54

Цитата:

Сообщение от Alessio (Сообщение 58900)
эт вопрос интересный....

Вопрос решаемый, но зачем? Зачем делать выхлоп в готовый дымоход?

Alessio 18.02.2012 23:01

Просто решил теплотрассу к бане кинуть и мощности Naviena 24кв может не хватить,
Это единственная в линейки Naviena на нашем рынке модель с открытой камерой сгорания, всё остальное с закрытой.

..вот и думаю заморачиваться или нет. (в пользу Naviena цена и дешевый сервис)

Андрей.80 18.02.2012 23:04

Выбираем двухконтурный котел.
 
Вложений: 1
Alessio, а стены уже стоят? Товарищ заранее планировал 2-х контурник с закрытой камерой сгорания в центре дома и заложил две а.ц. трубы д100 на приток и выхлоп.

Alessio 18.02.2012 23:07

У меня тоже трубы заложены, с ними проблем нет. С этим вопросом разобрались . спс

Alessio 18.02.2012 23:08

Вопрос в образовании конденсата актуален)

ozzie 18.02.2012 23:11

Современные котлы с закрытой камерой сгорания вместо коаксиального (100/60) позволяют использовать и раздельный дымоход (80/80). Для этого существует специальный адаптер и подготовленное гнездо в котле. Есть ограничения по суммарной длине (для Гефестов/Рихтерс до 35 м). Нужно смотреть инструкции и консультироваться, так как 150 мм это не 80.

Андрей.80 18.02.2012 23:14

Конденсат из труб не прёт вниз, но замерзает в верху на притоке(возможно из-за близкого расстояния с выхлопом), на выхлопе проход не замерзал. На котле открывал лючок и воздух брал из помещения:(

santeam 18.02.2012 23:49

У европейских производителей в альбомах решений есть подключение котла с закрытой камерой сгорания к вертикальному дымоходу. У турбонавьена на корпусе уже два патрубка (дым и подача воздуха), а не коаксиал. Найдите такой альбом навьена (если он существует на русском). Я бы обязательно проконсультировался у их сервиса, т.к. у навьена вентилятор не на выхлопе, как у европейских котлов, а на входе в камеру сгорания, готовит топливную смесь, и как он отнесется к попутной тяге, или сопротивлению длинного дымохода?
Оффтоп

Alessio 19.02.2012 00:08

Решение по раздельному отведению дыма есть:

http://navien.by/docs/instruction_add3.pdf

santeam 19.02.2012 00:21

Конечно. Но я не уверен, что ваш случай аналогичен стр.1.

sanyok 19.02.2012 00:34

либо через адаптер с раздельными подаче и выхлопом, но это 60 евро примерно.....либо самому конструировать под свои размеры...

sanyok 19.02.2012 01:02

мне ща нечто подобное мастерить придёлся....изначально дымоход планировался на 110/80, после замены котла---100/60....причём в канале вставка на 120 и в неё этот самый 60 нужно подключить....а забор воздуха организовать из канала вокруг вставки....
П.с...площади каналов уже просчитаны и получается всасывание с запасом....
..уже есть идеи по решению головоломки...

Alessio 19.02.2012 01:16

что-то я не очень понимаю все-таки,
вент каналы служат на выведение воздуха из помещения, тяга идет в одном направлении. каким образом тяга будет идти обратно в котел?

santeam 19.02.2012 11:27

Вложений: 1
В поквартирном отоплении только турбокотлы, т.е. в каждом вентилятор.

sanyok, у юнкеров должны быть любые железки типа

Alessio 19.02.2012 12:33

то есть вентилятор обеспечивает приток воздуха.

в моем случае в топочной две асбестоцементные трубы заведены в топочную диаметром 100 и 150 при норме 80 на 80, завтра позвоню в сервисный центр узнаю что они думают по этому поводу.

sanyok 19.02.2012 12:35

santeam, но мы же не ищем лёгких путей!!!!

santeam 19.02.2012 12:51

Цитата:

Сообщение от Alessio (Сообщение 58981)
в моем случае в топочной две асбестоцементные трубы заведены в топочную диаметром 100 и 150 при норме 80 на 80, завтра позвоню в сервисный центр узнаю что они думают по этому поводу.

100-ка это тоже вертикальный канал? или это вы вентканал посчитали приточкой? Вентиляция в помещении с газом сама по себе, в ней тяга не должна опрокидываться, нельзя ее превращать в приток.

sanyok 19.02.2012 12:56

...либо иметь отдельный вытяжной вентиляционный канал....

Alessio 19.02.2012 13:03

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 58988)
100-ка это тоже вертикальный канал? или это вы вентканал посчитали приточкой? Вентиляция в помещении с газом сама по себе, в ней тяга не должна опрокидываться, нельзя ее превращать в приток.

вентиляция в помещение помимо этих двух труб тоже заведена.
Эти трубы можно использовать только под котел

sanyok 19.02.2012 13:37

Вложений: 2
разновидности подключения дымоходов...

Пух 19.02.2012 19:33

Цитата:

Сообщение от Alessio (Сообщение 58910)
Вопрос в образовании конденсата актуален)

заметил что у меня конденсат образовывается обычно в межсезонье, когда котел надолго выключается и труба не успевает прогреваться. с октября по декабрь набралось 10-ти литровое ведро (сча временно льется в ведро, потом будет в канализацию). а за всю зиму в ведре набралось ну может литра 2

Alessio 19.02.2012 19:53

Цитата:

Сообщение от Пух (Сообщение 59060)
заметил что у меня конденсат образовывается обычно в межсезонье, когда котел надолго выключается и труба не успевает прогреваться. с октября по декабрь набралось 10-ти литровое ведро (сча временно льется в ведро, потом будет в канализацию). а за всю зиму в ведре набралось ну может литра 2

А конденсат где образуется, в дымоходе? и стекает по дымоходу вниз?
или в самом котле....

Пух 19.02.2012 19:57

в дымоходе. стекает по стенкам нержавейки.

Alessio 19.02.2012 20:00

У меня труба асбестоцемент, не хотелось бы воду по нему гонять(((

Пух 19.02.2012 20:05

это не вода а слабый раствор угольной кислоты (углекислый газ вступает в реакцию с парами воды). конденсат будет впитываться в трубу и со временем она развалится

Alessio 19.02.2012 20:08

Вот и я об этом,
...вставку из металла на Всю длину дымохода надо делать?

Пух 19.02.2012 20:12

у меня на всю

Alessio 19.02.2012 20:26

еще вопрос конденсат в трубе которая на отвод газов работает образуется? или на приток.

Пух 19.02.2012 20:35

у меня атмосферник, конденсат на выхлопе у всех образуется. продукты сгорания метана это водяной пар и углекислый газ. просто у турбо труба короткая и для него это не так критично, но если турбо включить в обычный длинный дымоход думаю конденсат будет тоже.

santeam 19.02.2012 20:43

на холодной трубе притока - снаружи, конденсируется пар из теплого помещения;
на холодном дымоходе - внутри конденсируется пар из выхлопных газов.
По асбесту литься врядли будет, просто впитается, что отразится на долговечности трубы.

Alessio 19.02.2012 21:49

оке спс, с конденсатом разобрался, все плюсы минусы понятны ....осталось теперь сделать выбор в пользу 2к котла или 1к

sanyok 15.03.2012 14:11

Нужен ли фильтр для забора воздуха из пространства межу вставкой и стенками канала???

santeam 15.03.2012 17:25

в рисунке на стр. 2 нет фильтров

Selek 07.12.2012 16:02

Спрашивал в другой теме, повторю вопрос здесь. При раздельном подключении, если забор воздуха делать с улицы, а дымоудаление в вертикальный дымоход, то не будет ли при не работающем котле гулять воздух по котлу от тяги 10-метрового дымохода, тем самым охлаждая теплообменник. Получается: горизонтальная труба забора воздуха с улицы-> котел->вертикальный дымоход).

sanyok 07.12.2012 21:34

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 65335)
Нужен ли фильтр для забора воздуха из пространства межу вставкой и стенками канала???

повторю этот вопрос...