Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Электрика (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Провода и кабели. Отличия. Маркировка (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=726)

Славка 29.06.2011 18:58

Провода и кабели. Отличия. Маркировка
 
Провод — это одна неизолированная, одна или более изолированных жил, поверх которых, в зависимости от условий прокладки и эксплуатации, может иметься неметаллическая оболочка, обмотка или оплетка волокнистыми материалами или проволокой. Провода могут быть голыми и изолированными.

Голые провода

Голыми называют провода, токопроводящие жилы которых не имеют никаких защитных или изолирующих покрытий. Голые провода (ПСО, ПС, А, АС и т. д.) в основном применяют для воздушных линий электропередач. Изолированными являются провода, токопроводящие жилы которых покрыты изоляцией из резины или пластмассы. Эти провода имеют поверх изоляции оплетку из хлопчатобумажной пряжи или оболочку из резины, пластмассы или металлической ленты. Изолированные провода подразделяют на защищенные и незащищенные.

Защищенные провода

Защищенными называют изолированные провода, имеющие поверх электрической изоляции оболочку, предназначенную для герметизации и защиты от внешних воздействий. К ним относятся провода АПРН, ПРВД, АПРФ и др. Незащищенным изолированным проводом называется провод, не имеющий поверх электрической изоляции оболочки. Это провода АПРТО, ПРД, АППР, АППВ, ППВ и др.

Шнуры

Шнуром называется провод, состоящий из двух и более изолированных гибких или особо гибких жил сечением до 1,5 мм2, скрученных или уложенных параллель но, покрытых в зависимости от условий эксплуатации неметаллической оболочкой или другими защитными покровами.

Кабели

Чем провода отличаются от кабелейКабелем называется одна или несколько скрученных вместе изолированных жил, заключенных, как правило, в общую резиновую, пластмассовую, металлическую оболочку (НРГ, КГ, АВВГ н др.). Оболочка служит для защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, различных химических веществ, а также для предохранения ее от механических повреждении.

Установочные провода

Установочные провода предназначены для монтажа силовых и осветительных сетей при неподвижной прокладке на открытом воздухе и внутри помещений. Изготавливают их с медными и алюминиевыми токоведущими жилами, одно- и многожильными, с резиновой и пластмассовой изоляцией, незащищенными и защищенными от легких механических повреждений. Токопроводящие жилы проводов имеют стандартные сечения, мм: 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0 и т. д.

Как определить сечение провода, зная его радиус

В зависимости от марок стандартные сечения проводов имеют определенные значения. Если сечение провода неизвестно, то его рассчитывают по следующей формуле: S=Пr2

где S — сечение провода, мм2; п — число, равное 3,14; r — радиус провода, мм.

Диаметр проволоки токоведущей жилы (без изоляции) измеряют микрометром или штангенциркулем. Сечение жил многопроволочных проводов и кабелей определяют по сумме сечений всех проволок.

Разновидности установочных проводов

Установочные провода с пластмассовой изоляцией АПВ, ПВ изготавливают без оболочки и защитных покровов, так как пластмассовая изоляция не нуждается в защите от действия света, влаги и устойчива к легким механическим воздействиям.

Для защиты проводов с резиновой изоляцией от механических повреждений, действия света и влаги применяют оболочки с фальцованным швом из алюминиевого сплава АМЦ или латуни (АПРФ, ПРФ, ПРФл) или оболочки из ПВХ-пластиката (ПРВД и др.).

Изоляция проводов рассчитана на определенное рабочее напряжение, при котором их можно длительно и безопасно эксплуатировать. Поэтому при выборе марки провода следует учитывать, что рабочее напряжение, на которое рассчитана изоляция провода, должно быть больше или равно номинальному стандартному значению напряжения питающей электросети 380, 220, 127, 42, 12 В.

Установочные провода должны соответствовать подключаемой нагрузке. Для одной и той же марки и одного и того же сечения провода допускаются различные по величине нагрузки, которые зависят от условий прокладки. Например, провода или кабели, проложенные открыто, лучше охлаждаются, чем проложенные в трубах или скрыто под штукатуркой. Провода с резиновой изоляцией допускают длительную температуру нагрева их жил, не превышающую 65°С, а провода с пластмассовой изоляцией —70 °С.

Как расшифровать маркировку проводов

Провода маркируют буквами, после которых цифрами записывают число и площадь сечения токопроводящих жил. При обозначении провода принята следующая структура. В центре ставится буква П, обозначающая провод, или ПП — плоский двух-или трех жильный провод. Перед буквами П или ПП может стоять буква А, обозначающая, что провод изготовлен из алюминиевых токопроводящих жил; если буквы А нет, то токопроводящие жилы изготовлены из меди.

Вслед за буквой П или ПП стоит буква, характеризующая материал, из которого выполнена изоляция провода: Р — резиновая, В — поливинилхлоридная и П — полиэтиленовая изоляция (АПРР, ППВ и др.). Резиновая изоляция провода может быть защищена различными оболочками: В — из ПВХ пластиката, Н — негорючая хлорпреновая оболочка (найрит). Буквы В и Н ставят после букв материала изоляции провода — АПРН, ПРИ, ПРВД.

Если провод имеет оплетку из хлопчатобумажной пряжи, покрытой лаком, то это обозначается буквой Л, а если пряжа пропитана противогнилостным составом, то буква в марке провода опускается. Букву Л ставят на последнем месте в обозначении марки провода.

Провода, имеющие гибкие токоведущие жилы, имеют в маркировке букву Г, которая ставится после резиновой — Р или перед поливикилхлоридной — В изоляцией (ПРГИ и др.). Одно- и многожильные провода, предназначенные для прокладки в стальных трубах и имеющие оплетку, пропитанную противогнилостным составом, имеют в конце марки буквы ТО (АПРТО, ПРТО).

Поливинилхлоридная оболочка проводов с резиновой изоляцией выполняется маслостойкой. Плоские провода в разделительном основании могут иметь перфорацию шириной отверстия до 4 мм и длиной до 20 мм. Расстояние между краями отверстий — до 15 мм. Провода могут иметь метки, с помощью которых при монтаже легче различать жилы.

Для устройства тросовых проводок внутри помещений и снаружи, устройства ответвлений от воздушных линий в жилые дома и постройки выпускаются специальные провода, имеющие несущий стальной трос, который расположен внутри провода, между его изолированными жилами. Тросовые провода выпускаются 2-, 3- и 4-жильными и имеют резиновую изоляцию или изоляцию из поливинилхлоридного пластиката. Токопроводяшие жилы провода АВТ имеют изоляцию черного, синего, коричневого и других цветов. Установочные провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от —40 до + 50°C и относительной влажности 95 ± 3 % (при температуре + 20°С).

Как расшифровать маркировку кабелей

Силовые кабели, так же как и провода, маркируют буквами, после которых цифрами записывают число и площадь сечения токопро-водящих жил. Для электропроводок можно использовать силовые небронированные кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией. Для защиты изоляции жил от света, влаги, химических веществ, а также механических повреждений кабели покрывают оболочками из различных материалов. Металлические оболочки из свинца, алюминия и стали не являются защитным покровом кабелей (бронью). При изоляции кабелей, изготовленной из влагонепроницаемых материалов (пластмассы и резины), вместо металлической оболочки может изготавливаться пластмассовая или резиновая оболочка.

Марки кабелей с резиновой изоляцией — АСРГ, СРГ, ВРГ, АВРГ, АНРГ, НРГ; с пластмассовой изоляцией — АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПсВГ, ПсВГ, АПвВГ, ПвВГ.

Первая буква в обозначении марок кабелей, за исключением буквы А, определяет материал: В — ПВХ пластикат, П — полиэтилен, Пс — самозатухающий полиэтилен, Пв — вулканизирующийся полиэтилен, Н — найритовый, С — свинцовый. Вторая буква определяет материал изоляции В — ПВХ-пластикат, Р — резиновая. Третья буква Г обозначает, что кабель небронированный.

Силовые кабели указанных марок предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от - 50 до + 50 гр. С с относительной влажностью воздуха до 98 %. Кабели рассчитаны ва длительно допустимую температуру их жил до 70°С.

Кабели марок АНРГ и НРГ имеют резиновую негорючую оболочку. Для подключения переносных ламп, передвижных электрифицированных машин и переносных электроприборов к сети применяют гибкие кабели с резиновой изоляцией типа КГ, КГН, КЛГ, КПГСН и др.

ww.electricalschool.info

Pavel_GGS 24.01.2012 11:01

объясните плиз.
мне тут один продавец втюхивает провод 3х1,5. ладно бы взял. новроде несет пургу не по делу. в достоинства моножилы включил то что она лучше многожилы. так вроде если мне не изменяет память, то ток текет по поверхности провода а не по внутренему сечению. и поверностная площадь больше у многожилы? про цену вопрос не идет.

voffka 24.01.2012 11:10

По поверхности течет только высокочастотный ток (скин-эффект). Для низкочастотного - одножильный меньше окисляется.

adf 24.01.2012 11:54

+ моножилы:
не требует пайки либо наконечников,срок службы больше,
В прежние времена для прокладки стационарных сетей предназначалось использовать только моножилу.
Перемещение электронов по поверхности в бытовых условиях не имеет решающего значения.

santeam 24.01.2012 12:51

многие розетки-выключатели имеют WAGO-подобный зажим для провода,
многожильный туда без наконечника не вставить,
для силовой разводки классика = ВВГхх

Пух 24.01.2012 13:05

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 51688)
... в достоинства моножилы включил то что она лучше многожилы. ....

многожильный при заделке нужно гизьзочками оконечивать, ну или опаивать концы - под клеммы не зажмешь нормально

Pavel_GGS 24.01.2012 13:12

только отошел, а тут уше настрочили. всем спасибо :)
с точки зрения монтажа в принципе все понятно. меня волнует вопрос с электрической точки зрения по пропускной способности и т.п

майкл 24.01.2012 13:18

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 51720)
только отошел, а тут уше настрочили. всем спасибо :)
с точки зрения монтажа в принципе все понятно. меня волнует вопрос с электрической точки зрения по пропускной способности и т.п

Для расключения щитков многожила часто берется с запасом по сечению, т.е. больше, особенно если это ПВС разделанный. Вообще-то для стационарной проводки многожильные кабели и провода вроде даже запрещены либо как минимум нежелательны.

UserX 14.02.2012 20:08

На какие потребители в доме можно\нужно провести кабель ВВГ 3х4?
Предлагают по вкусной цене, вот и хочу прикинуть сколько его нужно.

Пух 14.02.2012 21:01

медь 4 мм2 держит чуть больше 7квт. сомневаюсь что в доме есть такие точечные потребители, а если и есть так на такую мощность они скорее всего будут 3-х фазные, а там уже нужно минимум 4, лучше 5 жил. да и расшивать медь 4 квадрата в коробках пальцы поотваливаются.

UserX 14.02.2012 21:16

Вот прикинул на что можно, покритикуйте.
Духовой шкаф на кухню. Провести прямо от щитка без распредкоробок.
Розетки гаража.
Ну и думал, может до некоторых распредкоробок, где будет нагрузка побольше (кухня например).

Пух 14.02.2012 21:28

ну почему нельзя? можно конечно, как говориться больше не меньше, тем более если кабель на халяву

майкл 15.02.2012 23:13

На духовой шкаф, знаю, некоторые товарищи ложили 3 на 1,5 и утверждали, что так и надо, а вы четверку хотите уложить. Не нужен в доме такой кабель - до распредкоробок 3 на 2,5 хватает за глаза, а на эл. плиту лучше шестерку закладывать. Купите лучше качественный 3 на 2,5 и не мучайтесь с четверкой - ее далеко не в каждый клеммный зажим розетки даже всунешь, т.к. сами розеточные механизмы не рассчитаны на такую мощность, какую потянет такой кабель.
А на розетки кухни (рабочий стол) укладывайте вообще без распредкоробок, пусть лучше будет на одну группу больше, зато без промежуточных соединений

santeam 01.06.2012 16:21

Купил я моток кабеля ВВГнг 3*2.5, а он оказался не с обычной цветовой маркировкой жил (белой, синей, желто-зеленой), а с черной, синей и красной!
Рассуждаю так:
Синий всегда рабочий ноль - N.
Фазный проводник L бывает как белый, так и чёрный, серый, коричневый.
Соответственно, в моем случае Фаза L - черная, а красным делаю PE - землю.
При разделке помечу красный проводник желто-зеленой изолентой.

Я не ошибаюсь? Нормативки не нашел...

sansan 01.06.2012 18:39

Да непринципиально это, раньше проводка была одноцветными проводами... я всё равно, если мне незнакомая прозваниваю, мало ли как электрики могли нахомутать... У себя на цветном ноль делал синим, фазы белый, черный, коричневый. Возможно и нормативка есть... обычно зелёный с жёлтым - земля, что касается остальных цветов не в курсе.

Olego2002 02.06.2012 09:35

Вообще то в монтаже принято: земля желто-зеленый;ноль -синий; и остальная расцветка фазный. Если по другому на большом объекте кучу времени отдашь на прозвонку и фазировку. Для этого и делают цветными. А насчет раньше одноцветные, так и деревья раньше были большими;)

Carden 24.09.2012 10:28

Может кто-то сталкивался...
Провожу "тендер" на закупку проводки в дом. Цены на ВВГ-Пнг 3х1.5 и ВВГ-Пнг 3х2.5 отличаются примерно в 2 раза на разных фирмах:

Пример:
Энергосчетчик (утверждают что кабель ГОСТовый, сертификаты)
3х2.5 - 4.5 тыс
3х1.5 - 3 тыс

Нипекс (тоже утверждают что кабель ГОСТовый, сертификаты)
3х2.5 - 8 тыс
3х1.5 - 5 тыс
Менеджер из Нипекс, объясняет разницу тем, что сертификаты у тех поддельные и торгуют они ТУшным кабелем.

Как быть? Где, кто покупает кабель?

Pavel_GGS 24.09.2012 10:47

а где такие вкусные цены на провод?

Carden 24.09.2012 11:12

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 100847)
а где такие вкусные цены на провод?

nipex , Энергосчетчик . Так вот не понятно кому верить...

У одних цена вообще 7/11 тыс.

Pavel_GGS 24.09.2012 11:17

если с рук покупать то цена от 4,5-5 тыщ за ВВГ 3х1,5.

Carden 24.09.2012 13:53

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 100854)
если с рук покупать то цена от 4,5-5 тыщ за ВВГ 3х1,5.

Я хотел по безналу...

Может кто подскажет кабель каких производителей стоит и не стоит брать?

artexpress 24.09.2012 16:02

Цитата:

Сообщение от Carden (Сообщение 100897)
Я хотел по безналу...

Может кто подскажет кабель каких производителей стоит и не стоит брать?

а у вас большой выбор?

майкл 24.09.2012 16:11

Не может нормальный кабель так стоить - от 4500 начинается ценник на ВВГ 3 на 1,5, да и то - не самый лучший. 0,55-0,6 доллара за метр - это цена нормального кабеля у нас (калужский, рыбинский, АЛЮР, кобринский). Ценник на хороший кабель сечением 2,5 - 0,85-0,95 за метр. Не стоит брать Смоленский, Провод-К не ахти

Carden 25.09.2012 10:20

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 100917)
а у вас большой выбор?

Съездил вчера на офис Нипекс, пообщался с менеджером, посмотрел образцы, сертификаты. У них в наличии есть одни и те же кабели, но разных производителей, соотвественно цена и качество тоже разное. Поэтому посоветовали съездить на склад, посмотреть, пощупать и выбрать самим тот, который понравиться.

CINEMAX.by 09.07.2013 13:17

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 12198)
Как определить сечение провода, зная его радиус

В зависимости от марок стандартные сечения проводов имеют определенные значения. Если сечение провода неизвестно, то его рассчитывают по следующей формуле: S=Пr2

где S — сечение провода, мм2; п — число, равное 3,14; r — радиус провода, мм.

Диаметр проволоки токоведущей жилы (без изоляции) измеряют микрометром или штангенциркулем. Сечение жил многопроволочных проводов и кабелей определяют по сумме сечений всех проволок.
ww.electricalschool.info

чейт запутался совсем... разъясните, плиз, нерадивому..
имеется трехжильный кабель ВВГ вроде ... :) "полторашка" и "два с половиной" - якобы...
померял штангелем диаметр жилы:


http://www.domsovetov.by/imagehostin...bd024c94e7.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...bd0348859b.jpg

выходит, что на якобы "полторашке" грубо 1,1-1,2. на "2,5" - грубо 1,8.
чет подумал, что это и есть сечение :ah:, пока не прочитал вышеприведенную формулу... и поскольку сечение кабеля - это площадь среза токоведущей жилы... выходит, что по данной таблице о допустимых токовых нагрузках на трехжильный кабель:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...bd35a0be0d.jpg
при радиусе кабеля 1,1мм получаем сечение в мм2= 3,79мм2, что соотв. 35Амперам и соотв. мощности в 7,7Квт.
Тот, который 1,8мм в радиусе - по таблице получаем 10мм2 сечение и 66Ампер и 14,5Квт.
Где ошибся? Просто что-то думал или слышал, что "полторашка" для мощности что-то 3,7Квт, а "2,5" - 7Квт или что-то вроде того..

voffka 09.07.2013 13:56

CINEMAX.by, вы радиус и диаметр перепутали. Делите теперь результат на 4. И первый проводок по фото 1,3 мм, а не 1,1.

CINEMAX.by 09.07.2013 16:49

Оффтоп

polyzadumchivy 09.01.2014 22:20

В ОМЕ неплохие цены на ВВГ. Появились мысли взять про запас. Только он плоский. Это нормально для прокладки проводки по дому? И сколько в среднем тянет по метражу проводка в доме? 200 м? 500? (понимаю, что речь скорее о "средней температуре по больнице", но все же...)
И какой брать? Думаю на розетки 2,5, на освещение 1,5. Написано "производитель - РБ". Т.е, наверное, Кобринский.

Korvet068 10.01.2014 14:23

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 170738)
В ОМЕ неплохие цены на ВВГ

что такое ОМЕ не знаю, а в ОМА, ВВГ 3х1,5 стоит 6500 тыр за метр, в Электрик бае на пр Пушкина брал такой же ГОСТовский кабель за 6100, при этом при покупке целой бухты там скидка 10%

Tiger 10.01.2014 14:27

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 170738)
В ОМЕ неплохие цены на ВВГ. Появились мысли взять про запас. Только он плоский. Это нормально для прокладки проводки по дому? И сколько в среднем тянет по метражу проводка в доме? 200 м? 500? (понимаю, что речь скорее о "средней температуре по больнице", но все же...)
И какой брать? Думаю на розетки 2,5, на освещение 1,5. Написано "производитель - РБ". Т.е, наверное, Кобринский.

Для прокладки проводки как раз плоский и используется. В среднем пару бухт по 200 м ВВГ 3х2.5 на розетки уйдет. По свету надо будет смотреть уже конкретно по проекту.

Korvet068 10.01.2014 14:46

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 170738)
И сколько в среднем тянет по метражу проводка в доме? 200 м? 500? (понимаю, что речь скорее о "средней температуре по больнице", но все же...)

При тких подходах ( в смысле метраж) не вижу смысла брать за раз более чем одна бухта (100,150 или 200 метров), докупить всегда можно.

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 170738)
И какой брать? Думаю на розетки 2,5, на освещение 1,5.

2,5 "квадрата" я себе прикупил всего лишь 50 метров и то только потому, что была такая маленькая бухта (остаток), на которую распространялась скидка 10%. Рассудил так, что нагрузок больше чем 16А (а найти обычную розетку и вилку на больший ток проблема) у меня на одной линии нигде кроме как на кухне не предвидится. С полторачкой в разы удобнее работать, чем с 2,5 кв. Я бы на освещение взял бы даже и меньше чем 1,5 кв, но их нет в природе. А киловаттных люстр, которые не только осветительные приборы но и отопительные, у меня не предвидится.

---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее было в 13:30 ----------

Забыл уточнить. Себе проводку буду делать без распаячных коробок, кабели будут идти непосредственно от автоматов, ВОЗМОЖНО, придётся установить внутри дома несколько электрощитков (вводной автомат в прихожей, локальный в кухне и автономный в мансарде). А вот к электрощиткам буду подводить минимум 2,5 кв.

майкл 10.01.2014 16:32

polyzadumchivy, нормальные цены - это какие? Сколько себя помню, в ОМЕ не было нормальных цен на кабель - всегда дороже "средней температуры по больнице"

polyzadumchivy 10.01.2014 17:15

майкл,
цены в магазине ООО "ОМА"

Код Название Ед. изм. Цена, руб.

2.199047 Кабель NYM- J 3x1, 5 м.п 10 200

2.199048 Кабель NYM- J 3х2, 5 м.п 15 700

2.153134 Кабель ВВГ 2х1, 5 плоский (РБ) м.п 4 500

2.153135 Кабель ВВГ 2х2, 5 плоский (РБ) м.п 6 800

2.153136 Кабель ВВГ 3х1, 5 плоский (РБ) м.п 6 500

2.153137 Кабель ВВГ 3х2, 5 плоский (РБ) м.п 9 900

2.180198 Кабель ВВГ 3х4 (РБ) м.п 15 300

2.196469 Кабель ВВГ 4х1, 5 (РБ) м.п 9 000

2.153144 Кабель ВВГ 4х2, 5 (РБ) м.п 13 900

2.187201 Кабель ВВГ 4х4 (РБ) м.п 21 800

В Электрикбае действительно несколько дешевле. А если брать по объявлениям - еще дешевле.


майкл, а как по опыту чаще розетки делают - 2,5 или 1,5?

sceval 10.01.2014 17:25

Майкл думаю, что ответит 2,5
Для себя решил так - 2.5 розетка, освещение 1,5 и с кухни и котельной 3,5 или 4 по одной розетки рабочей группы

Korvet068 10.01.2014 17:30

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 170834)
как по опыту чащле розетки делают - 2,5 или 1,5?

Если в блок розеток приходит только один кабель и в этот блок будет подключаться одновременно прожорливая нагрузка (например утюг, пылесос, масляный обогреватель на 13 рёбер и колорифер, аля тепловая пушка) тогда - 2,5.
Если к блоку розеток будут подключен только модем, БП радиотелефона и зарядки мобилок, то тут и 1,5 кв за глаза

Tiger 10.01.2014 17:37

Только потом бы не забыть к какой розетке какой кабель подведен :)

Нонче уже и пылесосы на 2 кВт бывают. 1.5мм2 меди конечно хорошо, но проводка такая вещь, для которой
1). запас весьма приветствуется (нельзя быть уверенным, что где то кабель не согнулся и его диаметр не уменьшился, плюс не забываем что РЕАЛЬНОЕ сечение может быть и 1,1-1.3 мм2)
2). замена требует полного ремонта помещения
3). не пожив в доме не всегда знаешь что и куда будет включено

Понятно, что большинство розеток не будут использовать и половины возможностей 2.5мм2 кабеля. Но какая экономия получится при прокладке 1,5 вместо 2,5 мм2? 1000-2000 на метре? Смешные цифры, по сравнению с возможным риском замены проводки или того хуже каким-нибудь несчастным случаем.

Korvet068 10.01.2014 17:46

Цитата:

Сообщение от Tiger (Сообщение 170839)
Только потом бы не забыть к какой розетке какой кабель подведен
Нонче уже и пылесосы на 2 кВт бывают. 1.5мм2 меди конечно хорошо, но проводка такая вещь, для которой

Подключать пылесос или утюг в блок розеток "за шкафом" где живёт теле-радиоаппаратура или оргтехника в голову не придёт.

По мне лучше два 3х1,5 защищённые двумя автоматами один из которых будет вообще Ампера на 4, чем один 3х2,5 висящий на автомате 25А

Tiger 10.01.2014 17:48

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 170840)
Подключать пылесос или утюг в блок розеток "за шкафом" где живёт теле-радиоаппаратура или оргтехника в голову не придёт.

По мне лучше два 3х1,5 защищённые двумя автоматами один из которых будет вообще Ампера на 4, чем один 3х2,5 висящий на автомате 25А

Мне может и не придет, но я же не один живу в доме. Для остальных домочадцев слишком сложно объяснять что и куда можно включать.
3х2.5 обычно на 16А автомат вешается

AndreyZvorygin 10.01.2014 17:51

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 170826)
polyzadumchivy, нормальные цены - это какие? Сколько себя помню, в ОМЕ не было нормальных цен на кабель - всегда дороже "средней температуры по больнице"

Ну не знаю. Очень часто провода брал в Оме. Цена очень даже средняя. А вот когда начинаются всякие д-ции, когда хитрые продавцы закладывают с цену такие риски, что сегодня шввп стоит дороже, чем ввг вчера - в Оме очень удобно покупать. Плюс там очень часто уценка бывает...

Korvet068 10.01.2014 18:16

Цитата:

Сообщение от Tiger (Сообщение 170841)
3х2.5 обычно на 16А автомат вешается

А смысл? Полторачка в стене до 20А держит без проблем!!!! На автомат 16А кабеля сечением 1,5 "квадрата" более чем достаточно. Не вижу смысла в переплате, а вот при КЗ и неисправная защите, более толстый кабель нагреет гораздо большую площадь прежде чем сам перегорит

---------- Сообщение добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее было в 16:52 ----------

Цитата:

Сообщение от AndreyZvorygin (Сообщение 170842)
Ну не знаю. Очень часто провода брал в Оме. Цена очень даже средняя. А вот когда начинаются всякие д-ции, когда хитрые продавцы закладывают с цену такие риски, что сегодня шввп стоит дороже, чем ввг вчера - в Оме очень удобно покупать. Плюс там очень часто уценка бывает...

Покупая в ОМА по метражу с дисконтной картой в 7% дешевле чем в Электрик бае так же "на розлив" но без скидки. А вот уже если брать бухту, то тут уже другие правила. Кстати, в Электрик бае, размеры скидок могут быть разные в зависимости от расположения, например на Пушкина мне дали 10%, а на Комаровке, то ли 4%, то ли 5%

---------- Сообщение добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее было в 16:54 ----------

Цитата:

Сообщение от Tiger (Сообщение 170839)
нельзя быть уверенным, что где то кабель не согнулся и его диаметр не уменьшился,

сие может и справедливо для одиночного провода, но для трёх проводов в двойной изоляции ну очень маловероятно без внешней механической нагрузки.


Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна