Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Электрика (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=67)
-   -   правильно ли я делаю электрику? (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3532)

Prosto 23.02.2012 14:34

правильно ли я делаю электрику?
 
Вложений: 1
Пока на стройку нельзя заехать, решил занятся электрикой дома. Воспользовался разработками VAR, сделал, по аналогии, себе схему.
В электричестве слаб я конечно. Сильно прошу не пинать. За первый этаж пока браться страшно.

Игорь 23.02.2012 15:35

всю электрику в ванной делайте через УЗО+автомат, либо диф.авт.

Tiger 23.02.2012 15:36

Разделили б линии на розетки и выключатели. У этих линий и диаметр провода разный должен быть.

Prosto 23.02.2012 15:39

Цитата:

Сообщение от Tiger (Сообщение 60227)
Разделили б линии на розетки и выключатели. У этих линий и диаметр провода разный должен быть.

так вроде поделил на разные цвета даже. Или имеется ввиду с разных коробок надо?

Tiger 23.02.2012 15:43

Советуют отдельными линиями от щитка вести. На освещение только АВ на 10А, на розетки АВ 16А и можно на группу УЗО 30мА поставить, или дифавтомат на 16А 30мА.

Prosto 23.02.2012 20:17

Вложений: 1
попытался осилить первый этаж, уже раздельно

Zmeevik 23.02.2012 20:38

Цитата:

Сообщение от Tiger (Сообщение 60227)
Разделили б линии на розетки и выключатели. У этих линий и диаметр провода разный должен быть.

неужели экономия на сечении провода покроет расходы на фактически 2 линии вместо одной?
Или есть еще какие нить плюсы данной схемы?

майкл 23.02.2012 20:53

Вместо двух одноклавишных выключателей можно поставить один двуклавишный. В коридоре и на лестнице предусмотрите проходные выключатели

Prosto 23.02.2012 20:53

Цитата:

Сообщение от Zmeevik (Сообщение 60337)
неужели экономия на сечении провода покроет расходы на фактически 2 линии вместо одной?
Или есть еще какие нить плюсы данной схемы?

тут, наверное, дело не только в длине проводов.

Prosto 23.02.2012 20:55

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 60344)
Вместо двух одноклавишных выключателей можно поставить один двуклавишный. В коридоре и на лестнице предусмотрите проходные выключатели

я пока ставил символически, и так трудно все осилить. Потом отшливую, если в целов правильно делаю.

Pavel_GGS 23.02.2012 20:55

Цитата:

Сообщение от Zmeevik (Сообщение 60337)
неужели экономия на сечении провода покроет расходы на фактически 2 линии вместо одной?
Или есть еще какие нить плюсы данной схемы?

а ву вас что есть практическое обоснования что линия освещения может выйти хоть на половинную мощность кабеля 3х1,5?
PS у меня и розетки все 3х1,5.
у меня грубо 4 пары разбивки. 1 розеточная+1освещение. и так 4 раза

Prosto 23.02.2012 20:57

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 60347)
а ву вас что есть практическое обоснования что линия освещения может выйти хоть на половинную мощность кабеля 3х1,5?
PS у меня и розетки все 3х1,5

у меня пока ничего нет. Я в этом вообще не разбираюсь. Условия нам не дают.

Pavel_GGS 23.02.2012 21:02

Цитата:

Сообщение от Prosto (Сообщение 60348)
у меня пока ничего нет. Я в этом вообще не разбираюсь. Условия нам не дают.

Леонид может ко мне как заедете. один разок подъедем и в живую посмотрим не заштукатуренную местами разводку.
Разводка в доме не завязана с ТУ. (у меня только ТУ и сданная стройплощадка.) зато провода разведены и я автоматами включаю свет где надо.
Электрику сами делать будете или посоветовать тех кто у меня делал?

Prosto 23.02.2012 21:07

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 60349)
Леонид может ко мне как заедете. один разок подъедем и в живую посмотрим не заштукатуренную местами разводку.
Разводка в доме не завязана с ТУ. (у меня только ТУ и сданная стройплощадка.) зато провода разведены и я автоматами включаю свет где надо.
Электрику сами делать будете или посоветовать тех кто у меня делал?

Я думал это мне вопрос, раз я делаю отдельные линии. Я не знаю, как делать. Понятно, что меньше кабеля дешевле. Потому и спрашиваю.
Я с удовольствием заеду. Но вы все время заняты, вам постоянно звонят. Нет возможности пообщаться.
Кстати, даже не зна, сколько разводка стоит разводка электричества.

Pavel_GGS 23.02.2012 21:12

Оффтоп

Prosto 23.02.2012 21:18

Оффтоп

Pavel_GGS 23.02.2012 21:32

Оффтоп

майкл 23.02.2012 22:53

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 60349)
зато провода разведены и я автоматами включаю свет где надо.

Павел, это плохой вариант. Автоматы не предназначены для оперативных переключений - из-за частых включений-отключений бывают случаи выхода их из строя. Попросите электриков сделать на выключателях самых дешевых

майкл 23.02.2012 23:10

Prosto, ПУЭ рекомендует все потребители, питающиеся через розетки, включать через УЗО. Но это на ваше усмотрение, т.к. не правило, а именно рекомендация... На терассе также можно организовать управление освещением из трех мест. Предусмотрите розетки, в которые без гимнастических ухищрений будете включать пылесос, для потребителей на кухне ничего не забудьте (здесь особое внимание), питание въездных ворот, домофона

Prosto 23.02.2012 23:13

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 60397)
Prosto, ПУЭ рекомендует все потребители, питающиеся через розетки, включать через УЗО. Но это на ваше усмотрение, т.к. не правило, а именно рекомендация... На терассе также можно организовать управление освещением из трех мест. Предусмотрите розетки, в которые без гимнастических ухищрений будете включать пылесос, для потребителей на кухне ничего не забудьте (здесь особое внимание), питание въездных ворот, домофона

Спасибо! Ну а целом правильно? или надо не так все делать. Надо ли делить освещение и розетки?

Pavel_GGS 23.02.2012 23:14

майкл спасибо за советы. 2 раза в день они выдержат. да и то это уже скоро не нужно. где надо заканчиваются штукатурные работы. неделя-другая и врежу стационарные выключатели и розетки

майкл 23.02.2012 23:22

Цитата:

Сообщение от Prosto (Сообщение 60400)
Спасибо! Ну а целом правильно? или надо не так все делать. Надо ли делить освещение и розетки?

Если вы не собираетесь ковыряться в розетках гвоздем слишком часто, то можно и не делить :) Нет однозначного ответа на этот вопрос. У меня заказчики чередуются - один требует однозначно разделять, другой говорит - не надо. Я придерживаюсь мнения, что однозначно надо разделять потребителей кухни, стиралку, уличных, остальные - нет необходимости
В целом схемы похожи на правильные, только вот управление освещением доработать, и по розеткам без мебели конкретно не скажешь

Prosto 24.02.2012 00:05

интересует еще, не много ли я проводов натянул, стоит ли как то оптимизировать? Мебель я приблизительно расставил. Но это приблизительно. А кабеля если делить. то, наверное, в два раза будет больше.

майкл 24.02.2012 22:32

Мелко нарисовано у меня, не могу точно разобрать, где какие группы, но на первый взгляд розеточных групп по дому (кроме кухни) многовато, некоторые можно объединить

Prosto 24.02.2012 22:51

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 60783)
Мелко нарисовано у меня, не могу точно разобрать, где какие группы, но на первый взгляд розеточных групп по дому (кроме кухни) многовато, некоторые можно объединить

я могу больше выслать

майкл 24.02.2012 23:26

Цитата:

Сообщение от Prosto (Сообщение 60794)
я могу больше выслать

На мыло?

Prosto 24.02.2012 23:28

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 60809)
На мыло?

могу на мыло


Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна