Отравление СО
Почитайте. http://news.tut.by/otklik/267284.html
|
страх
|
нда...
|
:(
|
Ужасно. Актуально для частных застройщиков. И самое главное, сам никогда не догадался бы- никто такому не обучал.
|
Даааааааа, жесть.
Вернул мозг на место, посему попробую вынести урок. -Котлы с закрытой камерой безопасней, -проверка автоматика безопасности и тяги в дымоходе не реже чем раз в год. - по возможности помещение топочной с отдельным входом(имеется в виду закрыть дверь между домом и топочной и забором воздуха на горение не из дома). P.s. Тепер понятно почему газовики ужесточили контроль за исполнением обслуживания газового оборудования в частном секторе. |
Всё правильно доктор написал....
..по долгу службы сам неоднократно на такое нарывался....но как правило в частных "недорогих" домах.....в деревнях с печным отоплением....последний раз 2 дня назад, но там ничего серьёзного.....отопительный сезон, блин..... Так вот почему я эту тему завёл... http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2583 ..но все думают, что это не про них..... обидно.....но "хлопать крыльями" потом уже некому и бесполезно.... |
Впечатлило... И как этого избежать если "все врут.."
|
Цитата:
|
Все еще непонятна мораль.
|
Так насколько я понимаю котел тут непричем. Все дело было в дымоходе или вентиляции.
Как уберечься? Помимо пожарной сигнализации ставить еще датчики утечки СО. |
Не знаю, что там за принцип работы и газоотведения в тех колонках, но если речь идет о коттедже с котлом атмосферником и выводом газов на улицу через дымоход из нержавейки, какие есть варианты попадания СО в помещение? Непонятно...
|
дыможоды по ходу были забиты.
|
Цитата:
Ну только если птица там какая перекроет весь дымоход, но для этого сетки ставят под грибком. Закоксоваться при газовом котле он не может. Что же еще может случиться? |
не люблю я Бобруйск.....как-то там непосебе.....
|
Разве только забитый дымоход? А если нет приточки, не влияет? Ну а котел закрытого типа вроде лучше тем, что СО быстрее наполнит камеру и огонь потухнет, чем как в описанром случае.
|
котлы Альфа-Колор?))))))
|
ту из статьи вывод совсем про другое-
про то , что власти эту проблему игнорировали давно. и надо бы кого -нибудь вздернуть на рее ..да жизни этих людей интересны только на выборах и то ............................. короче- с**** . |
Да, я почитала комменты... Дело в дымоходах и вентканалах. Но ужас в том, что это не частная застройка, а старый кирпичный многоквартирник, и отслеживать все это счастье вообще-то должны соотв. службы. А они- все,как всегда. А сейчас власти усиленно замазывают этот инцидент,хотя в некоторых квартирах жить и находится при работающих колонках просто нельзя. И люди там живущие вряд ли смогут чего-то добиться.
Кстати, блог этого врача СМП очень интересный. Жизненный. И многое из того,что он рассказывает,надо бы знать ДО, а не ПОСЛЕ.... |
Цитата:
|
Цитата:
|
ИМХО,подкрепленное опытом.
|
ОИК-4, страшная вещь это опрокидывание тяги.
если в вентканалах, то бог с ним, но дымоход........... А как себя от этого гарантированно обезопасить? |
Нормально вентиляцию делать и приточку для колонки.
|
В атмосферных котлах(колонках) должен стоять (и исправно работать) датчик температурный на заборе воздуха, туда и идет дым если тяга опрокидывается.
Принцип работы в повышенной температуре дымовых газов по отношению к воздуху в помещении, другое дело,что реально проверить его срабатываете не очень просто и все таки это косвенный метод. На промышленных котельных используют газосигнализаторы с датчиками на газ(природный и СО) но в связи со стоимостью в бытовых топочных не применяются. |
Есть сигнализаторы СО для квартир.
|
Если не сложно, можно ссылку?
|
http://www.eriskay.com.ua/index.php?page=safity
http://www.testsistema.by/catalog/360/362/361/437/ |
В 99% домов нет приточной вентиляции!
А вытяжка будет работать только при наличии притока. В СССР приточка обеспечивалась за счёт щелей в окнах. Сейчас ставят герметичный пластик, но приточка даже в новых домах так и не появилась! Я в квартире ставил пластик, сразу же в стену врезал приточный канал и вставил в него анемостат для регулировки или перекрытия. Кстати, на сталинках некоторых можно увидеть решёточки вентиляции под окнами. А по поводу отравления угарным газом. Испытал однажды на себе. В деревне. Была закрыта вьюшка чуть раньше чем положено. Я был в том доме. Меня спасло только то, что я пошёл на улицу. Отошёл от дома метров 200 и отрубился. Люди заметили, повезло, откачали. Получается что надышавшись и выйдя на свежий воздух это не гарантия того что "дозу не поймаешь". С тех пор СО боюсь как огня. Опускаясь даже в колодец/люк зажигаю внизу спичку, чтоб проверить наличие кислорода. Не пренебрегайте вентиляцией в доме, вам там же жить! |
Всегда в котельной оставляю пластиковые окна на проветривании. Пусть немного прохладнее, но приток - важнее.
|
ОИК-4,
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=S....c0.m270.l1313 и недорого. за спокойствие а есть и подешевле http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=C....c0.m270.l1313 |
антидотом СО является аскорбиновая кислота.....т.е. витамин С....в/венный раствор....
ешьте лимоны!!!!!!!)))))))) |
я в свое время (лет 7 назад) в барокамере скорой помощи полежал (с сыном) после пожара у наших соседей снизу. выводили СО.
|