Славка 18.03.2012 21:22

Установка подрозетников и штробление стен.
 
Вложений: 7
Расскажу и покажу как я пробивал дырки для подрозетников и штробил стены под проводку.

Многие сначала прокладывают провода, а потом штукатурят. У этого способа есть один минус - не выставишь по уровню коробки для выключателей и розеток.

Я пошёл другим путём- сначала заштукатурил. Вызвано это было несколькими причинами. Хотел выставить подрозетники сразу заподлицо и не знал какая будет толщина штукатурки, а утолщать её не было желания.
У такого способа тоже есть недостаток - надо штробить борозды под провода.

Ну, начмём-с ;)

Используемые инструменты:
* лазерный нивелир
* дрель с алмазной коронкой
* перфоратор со сверлом и лопаткой-зубилом

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1332091281

С помощью лазерного нивелира отбиваю уровни для розеток и выключателей.

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1332091281

Размечаю места наших будущих розеток и засверливаю перфоратором. Шаг использую 7 см, тк коробки 67 мм. Можно не засверливать, но так получается несколько точнее и легче будет дрели с алмазной коронкой.

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1332091281

Используя обычную дрель и алмазную корону насверливаю "кружочки" по 67 мм. Коронка с алмазной крошкой, съёмная, идёт набором на несколько размером. Можно было использовать коронку под перфоратор, но у неё чуть больше размеры, да и куда-то засунул, что не смог найти :)

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1332091281

Перфоратором с лопаткой выбиваю вырезанные круги и расширяю переходы между отверстиями для стыков коробок.

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1332091281

Вот и готово ;)

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1332091281

И продолжаем дальше ;)

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1332091281

зы. сорри за качество фот ;) телефон

Славка 18.03.2012 22:02

Вложений: 7
Дырки под розетки и выключатели набиты в полном объёме во всём доме. Не напрягаясь, наверное часа за три. Далее переходим к штроблению. Делать штробы, они же борозды, будем с помощью штробореза (бороздодела). Выставляем на нём нужную ширину и глубину пропила и в путь. Так же нам понадобится незаменимый, ну или почти незаменимый :) , лазерный нивелир и промышленный пылесос. Не пытайтесь повторить это с домашним, просто убьёте его. Или склепайте "циклон" для сбора мусора. Но гораздо проще взять всё на прокат (как это я без рекламы? :) ). Весь инструмент, что в фотоотчёте, был взят в Гомельском "АрендаСервисе" www.arendaservis.by , обращайтесь ;)

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1332093237

Хоть мы и подключаем пылесос, но не забываем использовать средства защиты. Респиратор и очки вам в помощь. При старте штробореза, пока он не прижат вплотную к стенке, успевает выскочить облако пыли. Респираторы я использую одноразовые от 3М, удобная штука.

С помощью лазерника делаем разметку.

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1332093237

На первом этапе прочерчивал карандашом

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1332093237

Но потом поставив нивелир подальше и прикрыв окошко картоном, прорезал штробу сразу по лучу. Оказалось гораздо удобней и проще.

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1332093237

Затем вставив нож в прорезь, наклоняя его, отламывал отрезанные борозды. Быстро и аккуратно :)

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1332093237

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1332093237

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1332093237

Вот так вот ;) Приехал на участок около 12, уехал начало пятого. За это время нарезал штробы и частично спилил старинную грушу ;)

Славка 18.03.2012 22:09

Ну и как бонус для тех кто не понял... и для тех кто понял... :))) в общем для закрепления увиденного на фото, смотрим видео ;)

Несколько комментариев:

* Для безопасности, ровного реза и чтоб штроборез (бороздодел) не выскакивал из стены, направление его движения должно быть противоположным направлению вращения диска ( в верхней части).

* Начинать рез надо поставив штроборез под углом, прижав одну сторону к стене.

* Не забываем использовать средства защиты. Презервативы можно не одевать, а вот респиратор, очки и перчатки обязательны.

Ну и само видео ;)


Pavel_GGS 18.03.2012 22:16

установщики за штробление берут дурные деньги. у меня уже около километра кабеля бесплатно по стенам без штукатурки.
не помню точно вроде берут 2 бакса за метр.
на данном этапе у меня торчит шнур из штукатурки. осталось четко забабахать подрозетники

Славка 18.03.2012 22:20

Про то что цену заряжают не детскую я в курсе :) Реально самому за день пробить дырки под подрозетники и проштробиться во всём доме. Причём одному и не сильно напрягаясь. А вечером накатить пивка за счёт сэкономленных денег :)))))

DOLBO.BY 18.03.2012 22:23

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 65870)
не помню точно вроде берут 2 бакса за метр.

по ГСБ не так много))
под проводку порядка 1-1,5 уе/мп
гнездо - ок 3 уе/шт

mutny 18.03.2012 22:24

для ровного реза и безопасности неплохо бы еще козлы укрепить, а то стремные какие-то. хорошая вещь штроборез - пыли мало, но при его отсутствии и болгарка вполне сойдет. при большом количестве проводов штробы лучше резать глубокие, а не широкие - меньше потом на заделку материала потратится. перфоратором только отбивать - не штробить - рваные края штроб сложнее заделывать - сам не знаю - слова строителей.

Славка 18.03.2012 22:28

Нормальные козлики на первом этаже :) А на втором из двух частей, поэтому играют во все стороны :) Лень на верх тянуть было, да и не легко одному.

mutny 18.03.2012 22:29

если к одному и тому же блоку розеток планируется подводить силовые провода и провода антенной или слаботочной разводки, то это должны быть две штробы, на расстоянии хотя бы 12 см друг от друга.

Славка 18.03.2012 22:36

Вложений: 1
Так и сделано ;)

Вот только под полом они слишком рядом будут. Куда их в другое место сунуть пока не придумал. По потолку не очень хочется тянуть.

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1332096025

hole.bу 18.03.2012 22:37

красота. предлагаю обсудить еще варианты крепления кабеля в штробе

Славка 18.03.2012 22:41

Я думал гипсом примазывать. Моментом схватывается и держит отлично.

alternativa 18.03.2012 22:47

А клипсой специальной некамильфо???

Славка 18.03.2012 22:52

Клипса под гофру идёт. А нафиг гофра в штукатурке?

mutny 18.03.2012 22:53

Вложений: 2
проще всего гипсом примазать и потом заштукатурить, но если уж крепить, то как вариант крепеж такого вот плана. крепеж Т-образный просто прижимает провода в штробе, дюбель с отверстием под кабельный хомут засверливается под проводами. есть уже готовый дюбель-хомут, можно по старинке забить гвоздь под углом, но это чревато повреждением изоляции.

alternativa 18.03.2012 23:00

Примамазать невсегда получается особенно на жестких и многожильных проводах
Но в основном мы всегда замазываем гипсом (иногда приходится по пол штробы замазывать чтоб провод невылазил:))

hole.bу 18.03.2012 23:49

Вложений: 2
вот еще варианты. стяжка со встроенным дюбелем хорошо идет только в широкие штробы с большим количеством проводов. ну и алебастр не списываем со счетов.

Tiger 18.03.2012 23:58

Поскольку делал штробы шириной 3 см, временно закрепить кабель очень хорошо получалось при помощи кусочков эппс 3 см толщиной или кусков монтажной пены. Быстро и плотно прижимают. Потом можно чем хочешь замазывать или сразу заштукатуривать штробу.

hole.bу 19.03.2012 00:03

Вложений: 1
еще мной успешно опробованный способ нарезать куски тонкого гетинакса (он довольно гибкий) шириной чуть шире штробы и просто пальцем запихивать. отлично держит и вынять можно если что. можно использовать любой гибкий диэлектрический материал

майкл 19.03.2012 00:09

Самый простой, качественный и надежный способ крепления кабеля в штробе - это гвоздем. Ни один кабель не был поврежден в ходе монтажа... Но это - если говорить о штробе в газосиликате или керамзитобетоне. Остальные крепежи держат плохо в таком материале (ну, кроме алебастра).
Да и цены за штробление вы называете дикие - заказывайте у меня и получите не менее качественный результат за куда меньшие деньги :)
Правда заказывать надо хотя бы за месяц до предполагаемого начала работ - все расписано наперед....

Славка 19.03.2012 00:21

Вот эту заразу использовал в цеху.

http://www.domsovetov.by/attachment....4&d=1332100140

Кабеля по стене пускал. Через некоторое время половина кабелей отвалилась. Полопались застёжки. Крайне меня возмутило :)))

Tiger 19.03.2012 00:24

Мне не понравились. Подходят только для пучка проводов и только для широких и глубоких штроб. Ими удобно крепить провода не штробах, а просто на стене.

hole.bу 19.03.2012 18:44

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 65939)
Вот эту заразу использовал в цеху.

http://www.domsovetov.by/attachment....4&d=1332100140

Кабеля по стене пускал. Через некоторое время половина кабелей отвалилась. Полопались застёжки. Крайне меня возмутило :)))

да, когда долго стоят некоторые лопаются. надо сразу штукатурить. видимо украинцы сэкономили на пластмассе.

Tiger 19.03.2012 18:45

Цитата:

Сообщение от hole.deal.bу (Сообщение 66137)
да, когда долго стоят некоторые лопаются. надо сразу штукатурить. видимо украинцы сэкономили на пластмассе.

Да и половина их ломается еще на этапе забивания в стену. Очень плохой пластик.

Pavel_GGS 05.04.2012 22:07

для монтажной коробки К207 какого диаметра нужна коронка?
купил коронку под 80мм. в характеристиках коробки К207 размер геометрический 75мм. я так понимаю что само то. что зазор по периметру в 2,5мм акурат для удобство монтажа.
или я все таки облажался с покупкой коронки ?

VAR 05.04.2012 22:16

х.з сам собираюсь покупать коронку и тоже задаюсь вопросом.
по логике высверлив коронкой гнездо, плюхаем гипса и садим туда коробку. хватит ли 2,5 мм чтобы гипс схватил коробку по бокам?

Pavel_GGS 05.04.2012 22:20

я больше беспокоюсь что зазор большой.
у Славки в начале темы подрозетники вроде 67мм.

VAR 05.04.2012 22:23

большой? да ну нафиг!

Pavel_GGS 05.04.2012 22:25

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 70594)
большой? да ну нафиг!

ну тады нормалек.

adf 05.04.2012 22:30

Если стены газосиликат. Пока алебастр "теплый",коробка прихватывается саморезом через дно в стену, выравнивается и замазывается начистовую.

VAR 05.04.2012 23:03

пока гипс теплый коробку можно выровнять и отрегулировать. саморез нафиг не нужен.

mutny 05.04.2012 23:20

саморез типа чтобы держалась в стене лучше- выдернуть сложнее было.

VAR 05.04.2012 23:24

саморез из гсб выдергивается достаточно легко
коробка просто на гипсе будет держать крепче

Tiger 05.04.2012 23:29

Лучше брать коронку пошире, чтобы шпатлевка со всех сторон обнимала коробку. Коробки лучше ставить без проводов, тогда ничего не мешает их выравнивать.

VAR 05.04.2012 23:32

логично, я потому и писал что зазор в 2,5 мм никак не большой....
а если ставишь группу то больший зазор даст возможность лучше выровнять группу по горизонтали

sansan 06.04.2012 10:07

вот только до штукатурки их ставить или после, если до то как попасть в плоскость ещё неоштукатуренной стены. Или ничего если будут немного утоплены после.

VAR 06.04.2012 10:15

тоже думаю над этим.
по сути если подрозетники у становить с выпуском под желаемый слой штукатурки и по уровню то можно соответственно и до штукатурки

зы. но я наверное буду их ставить после штукатурки

adf 06.04.2012 10:45

Цитата:

Сообщение от sansan (Сообщение 70667)
вот только до штукатурки их ставить или после, если до то как попасть в плоскость ещё неоштукатуренной стены. Или ничего если будут немного утоплены после.

Если проводка ведется до штукатурки- разметили места под эл.установочные, коронкой сделали отверстия и завели в них кабель. После штукатурки поставили коробки по уровню оштукатуренной стены. Линии от коробки и до точки отмечайте цветной изолентой, чтобы потом не тратить время на прозвонку жилы от коробки.

sergN 06.04.2012 11:20

про штробы.
все штробы в доме делали болгаркой с диском. ни каких бороздоделов.
на одиночники и парники хватало одного пропила внутрь.
на кабеля 2 пропила+зубило.
отбивать уровень невелиром- приколисты. отвес(вяроука)+карандаш или мел.
конечно подрозетники лучше по чистой штукатурке .
мне ставили на алебастр до штукатурки. стоят мертво. только вокруг ещё всё как после бомбежки.(воронки)
ставили гуси.

Tiger 06.04.2012 11:36

Коробки ставятся после штукатурки. Кабель выводится в примерное место размещения розетки, потом уже после штукатурки размечаем точное месторасположение коробок и сверлим. Правда провода штукатурить мешают.