-VVV- 02.05.2012 00:34

Как усилить, или укрепить угол на 2этаже/мансарды/,если там трещина???
 
Вложений: 1
Как усилить, или укрепить угол на 2этаже/мансарды/,если там трещина???

VAR 02.05.2012 00:38

от жеж блин! неповезло! для того чтобы такого не случилось армопояс заводят на фронтон...

-VVV- 02.05.2012 00:46

С этим все понятно, и конек подпер, вроди бы далеше не идут трещины.А вот как угол усилить?

VAR 02.05.2012 00:52

тут нужна инженерная мысль! ловите форумчанина Pavel GGS!

-VVV- 02.05.2012 00:55

Есть один вариант,кто ,что,скажет.В стяжке под мауэрлатом просверлить 2 отверстия диаметром 18 или 20, вставить арматуру с одной стороны нарезать резьбу,и эти шпильки соединить через пластину.С другой стороны сначала на пол блока выдолбать борозбу и залить раствором, когда застынет выдолбать с наружной итоже залить. Вот такая конструкция усилит угол или нет???

omegian 02.05.2012 09:46

у меня такая-же фигня: после первой зимы трещина была 1 миллиметр, видимо снеговая нагрузка сказалась.
когда мансарду утеплили, разошлась еще на 3 миллиметра, теперь в щель видно улицу...

думаю сделать так: снаружи на углу в самом верхнем блоке проштробить желоб 10x10 сантиметров, уходящий на метр по одной и по другой стене. укрепить в этом желобе арматуру и залить это дело бетоном заподлицо с блоком.

DOLBO.BY 02.05.2012 09:57

Вложений: 2
усиление узлов сопряжения кирпичных стен

http://www.domsovetov.by/attachment....2&d=1335938254

omegian 02.05.2012 10:12

DOLBO.BY, я понимаю что сопромат вечен, но судя по шрифтам этим страницам не один десяток лет.
может что-то попроще появилось? трещина-то больше не расходится, а значит силы небольшие.

DOLBO.BY 02.05.2012 10:54

Цитата:

Сообщение от omegian (Сообщение 75450)
DOLBO.BY, я понимаю что сопромат вечен, но судя по шрифтам этим страницам не один десяток лет.
может что-то попроще появилось? трещина-то больше не расходится, а значит силы небольшие.

законы природы, практически)))

разнозагруженные кирпичные (блочные) стены

монолитный пояс с заходом на перпендикулярную стену решил бы все изначально, но сейчас уже поздно.

это самый простой способ усиления такой проблемы.
тяжи и т.п. будут намного затратней.

бралось из вот этого альбома
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...88&postcount=5

ну и вообще темка о литературе по усилению
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3383

Павел 02.05.2012 12:30

Цитата:

Сообщение от omegian (Сообщение 75446)
думаю сделать так: снаружи на углу в самом верхнем блоке проштробить желоб 10x10 сантиметров, уходящий на метр по одной и по другой стене. укрепить в этом желобе арматуру и залить это дело бетоном заподлицо с блоком.

Я хоть и не инженер, но тут очевидно, что это ловля блох и такой вариант вообще ничего не даст.

omegian 02.05.2012 19:31

DOLBO.BY, то, что я предлагаю и является частичным монолитным поясом, просто он будет выполнен не по всей длине стены. полагаю, он там и не нужен сильно, силы то идут на разрыв ГС?

Павел, даже не знаю, интересно ли мне спрашивать почему ничего не даст у "не инженера". целесообразность на глаз определяете?

Павел 02.05.2012 19:33

omegian, неа, я юрист. поэтому логика. :)

Pavel_GGS 02.05.2012 22:19

в посту №5 есть смысл 9если правильно его понял ).
конкретизирую. елс был бы кирпич, то обхватив пояс, надо увести затяжки на поперечную стену на кокой нить метр. там в нахлест приварить пластины. и их обжать насквозь. аналогично как у долбо.
но тут ГС. просто завести в штрабу и на клей этого мало. неизвестно как сработает и какая длина анкеровки нужна.
поэтому идеальный вариант : скрепить противоположные пояса затяжками. стены и пояса будут друг друга уравновешивать. в этой связи вы не полагаемся на ГС. можно все это сделать одной затяжкой по внутренней плоскости стены. пояса пройти на сквозь и с большими пластинами. и затянуть. саму затяжку после натяжения спрятать в штрабу

-VVV- 03.05.2012 00:19

Павел, затяжки имеется в виду шпильки пронизывающие противоположные пояса? А потом их утопить в штробу и залить бетоном? А как их лучше между собой скрепить если длина10,5 метров?

Pavel_GGS 03.05.2012 00:24

да как угодно. продается тальрепы. или вообще длинная арматурина (мона нарастиь сваркой). на концах через пластины приварены шпильки. а шпильки через пояс закрутить

-VVV- 03.05.2012 00:33

Не получится связать противоположные,окна мешают.

Pavel_GGS 03.05.2012 00:36

можно увести под углом к плитам и там анкерить к этим плитам

-VVV- 03.05.2012 00:41

Вложений: 1
Оо это очень интересно,но как их вплите соединить?

Pavel_GGS 03.05.2012 00:43

вверху плиты пластина. пластина через плиту шпилькой. ну и на самой пластине каое нибудь ухо. (жаль заводская петля далеко от стены).
только шпильки ф14-16. лучше пара.

-VVV- 03.05.2012 00:58

А -шпилька В -плита

-VVV- 03.05.2012 01:11

схема
 
Граффити # 126 может так ?

DOLBO.BY 03.05.2012 16:25

http://clip2net.com/clip/m113229/thu...-clip-23kb.jpg

http://clip2net.com/clip/m113229/thu...-clip-29kb.jpg

http://clip2net.com/clip/m113229/thu...-clip-28kb.jpg

http://clip2net.com/clip/m113229/thu...-clip-28kb.jpg

-VVV- 03.05.2012 18:13

Всем спасибо за советы, буду репу чесать как лучше в моем случае сделать.