Прокладка кабеля в земле
Форумчане. Нужен совет.
Необходимо подвести эл-во от дома на даче к хозблоку. Хотелось бы проложить кабель в земле. Сложность вот в чем. Максимальную глубину траншеи могу сделать не более 40 см. (не спрашивайте почему). Есть кабель и пластиковая гофра. Люди говорят что на такой глубине гофру порвет. Как можно выкрутиться? Сосед предлагает на небольшой глубине уложить кабель в сантехническую трубу ПВХ или в металлопласт. Вообщем нужен совет бывалых ибо подключаться нужно, но не хочется чтобы потом было мучительно больно. |
чё ты паришься.
купи кирановскую трубу техническую. и туда засунь. а если на 100 лет -то двойную - полиэтилен и оцинковку гофру. |
в обычную полиэтиленовую трубу....в самую дешёвую
|
Не порвет гофру. С чего бы?!
Да и если просто кабель кинуть без всякой гофры, 100 лет пролежит, хоть это и неправильно. |
Спасибо камрады. Вы меня успокоили. Завтра лопату в руки и вперед.
|
Просто кабель в землю не бросайте, если только это не АВббШв, предназначенный специально для прокладки в земле. Скорее всего - нет. Обычный кабель можно проложить в ПНД (ПВХ) трубе, необходимо только чтоб она была жесткая. В гофру тоже не ложите - ее просто продавит слоем земли (если у вас опять же обычная серая гофра, предназначенная для прокладки по сгораемому основанию, а не двухстенная красная - для прокладки в земле) и толку от нее не будет. Перед прокладкой удалите из траншеи все камни и комья земли, идеально было бы сделать подушку из сеяного песка (10 см), положить кабель и сверху присыпать сеяным песком (10 см). Но наврядли вы будете этим заморачиваться, потому просто при начальной засыпке присыпьте слоем мягкого песка без камней и комьев и все будет хорошо. Вход в землю и выход из земли обязательно сделайте в трубе, чтоб случайно не повредить косой или лопатой кабель, если это у вас будет за пределами зданий.
Ну и потом не забывайте, где у вас кабель лежит |
У меня от щитка к братиковому гаражу зарыт галимый кабель (какой был) на глубине 15-20 см. Две зимы полет нормальный. Тока телефонисты порвали, когда свой кабель к дому мне зарывали.
|
Voffka, ну вот видите - уже порвали. А был бы в трубе - могли заметить до порыва, это раз. И два. Наврядли вы поставили на разрыв муфту, скорее просто скрутка или болтовое соединение и заизолировали. Это не надежный вариант и через некоторое время напомнит о себе. Так что не рискуйте, лучше проложить в обычной черной ПНД трубе, она не дорогая и достаточно крепкая
|
Цитата:
Вы телефонный кабель когда-нибудь видели как в землю укладывают в деревнях? На штык лопаты без труб, гофр и прочей лабуды. И провод, повторяю, будет ПРОСТО голый, ЛЮБОЙ ПРОВОД лежать и ничего с ним не станет. А в серую обычную гофру засунуть - так это вообще чудненько. ЭЛЕКТРИКИ на столб кабель ПРОСТО в землю проложили, о Ужас!!! без гофры и труб. Уже жду, когда у меня свет пропадет. |
я проложил 40 метров кабеля 5*6..от вводного щитка в гараж...на глубине 50-60см... прокладывал этот кабель просто так без гофр и труб .... лежит 3й год..тьфу..тьфу..тьфу..
|
Будет лежать.Только при перекопке повредить можно, грунт просядет от машины или сам по себе,кротик заденет при проходке шахты .
Кабель никуда не денется,только свет пропадет. Как придумают ерунду -трубы,траншеи.По земле растянуть и будет лежать. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Если крот в состоянии сожрать кабель, то трубки эти полиэтиленовые для него вообще семечки. |
Зачем топор?
Кабель под напругой рубится тупой лопатой на раз-два. Лопата в одну сторону,рубщик в другую. ПС. человек наверняка планирует бросить кабель типа ВВГ, ПВС и т.п. макс. 3х4 |
adf, и еще хотелось бы уточнить по поводу просадки грунта. Даже гипотетически, если земля несколько сядет, в чем могут быть последствия? А ни в чем? Если конечно при укладке в траншею кабель не натягивался аки струна.
Я например укладывал его свободно. Думается, что все так делают. Это же как должна просесть земля, чтобы его порвать? Спор ни о чем. Конечно можно класть и в трубы, но зачем? Если только трубы в наличие и очень хочется их закопать. В трубы имеет смысл класть только в потенциально опасных участках и в местах пересечений с другими коммуникациями, либо если кабель закладывается на маленькой глубине, что само по себе уже нарушение норм (я правда 70 см тоже не копал. Где 50, где 60, как получалось (студенты копали)). А так обычной гофры достаточно. Ну если совсем делать нечего, то и через металлорукав можно протянуть. |
Вложений: 1
мне прокладывали в гофре для грунта.
когда копали под газ - многим соседям пообрывали кабели, кинутые в землю голыми (в целях экономии наверное) |
Павел,
Я с вами не спорю. Вы предлагаете неправильное решение. Последствия этого решения могут вызвать больше гимора, чем при отсутствии паутинки при шпатлевке,за которую вы агитируете. |
Цитата:
|
в соседнем переулке у приятеля кабель в земле в ПЭ трубе лежал.....
...когда проводили канализацию по переулку, кабель аккуратно откопали, а потом засыпали..просто засыпали слегка притоптав...... после первого хорошего ливника он сидел без света...как и вся улица...... |
Цитата:
|
Не надо смешивать все до кучи. Из-за ливня просто вырубилась линия целиком и никакая труба это не предотвратит. Кабель может и пролежит 103 года в земле, но лет 90 из них он будет нерабочим. Все-навсего сгниет изоляция и коза вам обеспечена. Это не ИМХО - это из личного опыта. А ложить в гофру обычную (противопожаоную) и есть как раз из серии "если вам хочется зарыть в землю лишнее" - она никакого эффекта не даст вообще.
Да, и зачем нужна жесткая труба? Потому как достаточно одного маленького сантиметрового камешка для того, чтоб он продавил изоляцию небронированную. И снова "придет к вам в гости коза". Это тоже из личного опыта |
майкл, какой-то вы фатальный человек. ну не может же всем так не везти. :)
|
Цитата:
В гофре контакт с подземной "природой" отсутствует. С какого перепугу там гнить... изоляции? |
Павел, ни в коем случае не утверждаю, что у всех продавит камешком, а вот то, что сгниет - это да. Далеко не несколько поколений на это надо. Достаточно маленькой трещинки и влага сделает свое дело. И опыт у меня связан с работой (я - инженер-энергетик). Гофра элементарно поломается под грунтом (попробуйте на нее наступить) и потрескается первой же зимой
|
майкл, тогда объясните мне пожалуйста, какого лешего, ваши коллеги, не инженеры правда, а монтажники-энергетики. Мне от ящика на до столба проложили в землю кабель БЕЗ трубы? Я уже могу иск на них подавать и когда мне ждать козу?
|
Павел, а кабель какой марки они вам положили?
|
Цитата:
Я же не агитирую вас укладывать кабель в позолоченную трубу, так и вы не агитируйте людей делать заведомо неправильно. Поверьте, простой кабель, уложенный в землю, тем более на глубине 20-30 см, не пролежит даже одно поколение |
у нас в квартале принято класть в полиэтиленовую кирановскую трубу.
и силовую и подсветку улицы . никто ещё не жаловался. а если кто где и рвет- то это от большого советского ума-палата. от дураков даже лента есть сигнальная , которую надо на кабель класть перед засыпкой. а перед копкой положено спрашивать визу всех по коммуникациям. у нас -это застройщик. и если (повторюсь) кто-то сначала закопал кабель , а потом начал искать клад у себя на участке-то пусть его покарает бог-"технос". |
Ну вы мужики полемику развели. Спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос. Выводы сделаю.
|
Сегодня посмотрел цены на трубы(для прокладки в нее кабеля) - ьчуть в обморок не упал! Буду покупать, а что делать...
|
Цитата:
Хотя от кабеля зависит. Если там сопля полторачка, то стремно голым прокладывать конечно. По вводному (большого сечения с толстой изоляцией) я бы не парился, невзирая на то, что выше написали. Не верю я в гниение таких кабелей менее, чем за 100 лет... И крот последние зубы раскрошит. |
Цитата:
|
Как просунуть провода в трубу пластиковую, если она метров 70?
|
славка . рецепт есть , только я его забыл.
блин..старость. |
Обычно проволоку сунут. Но такое расстояние....
|
Цитата:
|
Обычно для протяжки используют "стальку"-стальную жесткую упругую проволку.
Если не критично-разрезать на несколько частей пласт.трубу(если она еще не закопана в землю))), в ней любой проволке будет комфортно. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна