Требуется помощь в выборе ТТ котла и системы отопления
Перестраиваю старый деревенский дом из бруса толщ. 15 см, площадью 55 кв.м. Буду достраивать к нему пристройку из блоков толщиной 40 см, примерно такой же площади. Всё это буду облицовывать кирпичом. Брусчатую часть ещё и дополнительно утеплю (5 см утеплителя, пока не знаю какого).
Возможно впоследствии в чердачном помещении будут жилые комнаты. Полы в пристройке из пеноблоков планирую делать тёплыми, то есть в них будет система отопления. У меня такая уже почти 10 лет существует на работе, доволен полностью. Правда на работе она от центральной общедомовой системы многоквартирного дома. В брусчатой части полы, естественно, будут деревянные, поэтому там система отопления будет с использованием радиаторов. В том месте, где находится дом, газа не будет, или будет он очень не скоро. В связи с этим нужно определяться с тем, как организовывать систему отопления. Склоняюсь к твёрдотопливному котлу на дровах. Но хотелось бы не часто к нему бегать в качестве кочегара. А также чистить дымоход 2 раза в неделю (и даже в месяц). Естественно не буду тратить на это десятки тысяч иностранных рублей, как это советуют на всяких российских сайтах. Считаю, что котёл в моём случае должен обойтись около 1000-1500$, ну и система отопления примерно в два раза больше. Также посоветуйте дымоход. Очень хочется получить советы по выбору конкретного котла. От пользователей, или специалистов по установке. Я уже смотрел и Тисом-2, и Hercules U22C 3 и ATMOS DC 15E, и ещё, но не понимаю существенной разницы между ними, особенно если система отопления будет с аккумулирующей ёмкостью. Продавцов котлов просьба не беспокоиться. Я к вам уже обращался, и вам никакой веры нет. Вам надо продать - "с глаз долой, из сердца вон", а мне потом с ним жить. |
А вам точьно совет нужен?
|
если у меня не дэ жавю или
начальник вытер всё? ТП-это правильно- хороший буфернакопитель. любой котел на дровах- 1-2 раза в сутки покормить надо. если сварить емкости на 1 м3(опустить в цоколь) то она сможет накопить (грубо) 1*(85-45)= 40 кВт*ч. с потерями 8квт= 5 часов. (мне вся эта галиматья не нравится. я бы взял sas или defro и не парился с емкостью. по деньгам выйдет тоже самое.горит долго , автоматика есть) геркулес-очень хорошая железяка.-чугунное ,почти вечное, ведро. тиком-наш ответ империалистам. |
у меня было несколько котлов на твердом топливе, общий стаж лет 8.
дымоход ни разу не пришлось чистить. П,С, один котел сдох, когда мой младший брат решил в нем выплавить сталь. Начал воздух нагнетать пылесосом. и.... Нет, не рвануло и не потек. Повыгибались дверцы, чугунные колосники, и т.д. Однако дровами эти котлы быстро прогорали. Торфобрикетом , углем. Котлы дешевые, до 250 долларов. Если обязательно дровами , то на пелетах, с автоматической подачей. Эти будут дорого. Один плюс - не нужно думать, куда золу выбрасывать. |
Цитата:
|
там у sas и defro дровяные большой емкости.
есть ещё kalvis // я пеллеты уважаю , только они по 100евро за тонну(ориентир). и котлы дорогие. ТА позволит от ведра накопить. ну так в это ведро надо ещё столько насовать дров? мне кажется тут есть какая-то фигня. с ТА. кто бы рассказал в деталях.. (фигня в том , что котел с разовой закладки должен и дом поддержать и ТА нагреть- это ж скока дровов он должОн вместить? я так думаю тут геркулес не вместит....нет?) |
Цитата:
|
+1
чтобы "загрузить" в ТА 40 квт*часов, надо сжечь 15..20 кг дров чтобы дымоход не чистить каждую неделю, надо быстро выводить ТТ на горячую обратку (стандартные схемы с подмесом в обратку на 3Х, например на сайте атмоса) Так что ТА разумных размеров это хороший вариант разделить высокотемпературный контур котла и низкотемперетурную СО |
надо считать...у меня башка не варит(не успеваю). 2400 ккал/кг= теплотворная дров
это в 1,5 раза ниже гранул и в 3 раза(грубо) ниже куба газа... |
Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
пиролиза не будет и при холодной обратке, сорри за повтор,
так что дешевый котел в правильной обвязке может быть экономичней атмоса в тупой. Аркадий П., не забываем, что сталь менее долговечна чугуна, и соблюдайте максимальное допустимое давление в системе |
Цитата:
Цитата:
|
автоматическая подпитка существует.
но среди любителей не принято её оставлять на самотек. если давление не держится- ищи и ремонтируй. а догонять клапаном- это чревато последствиями. но никто вам этого не запрещает. |
говоря про давление я имел ввиду недорогие стальные котлы, разработанные для открытых систем
З.Ы. для профи с рекомендациями и грамотной обвязки бюджет нереальный, в ваши 3К без дымохода уложитесь только если своими силами, и то без ТА, дай Бог с буфером |
Цитата:
При моём режиме жизни мне не трудно будет подходить к котлу 2 раза в сутки... Если больше - то уже напряг... А профи - они с меня не возьмут дорого, а я с них за свои услуги... Так что ещё и съэкономлю на налогах... ;) Да и приобретать всё буду не в магазинах, так что думаю минимум на 15% ниже рынка... И домик совсем небольшой, 100 кв. м... К тому же тёплые полы раскладку трубы точно буду делать сам, поскольку уже один раз делал, опыт имеется, знаю, где были ошибки, и вновь их не допущу... Да и, собственно, ошибки были не грубые, без особых последствий... |
Цитата:
|
Цитата:
Про тупую обвязку вы правы. |
Цитата:
|
Цитата:
Количество подходов к катлу будет больше зависить от температуры за бортом при любом катле. |
подпитка автоматическая- это редукционный клапан на 2атм.
упало-он тут же добавил. хорошо в принципе.денег 50 баксов+/- 10 а если какая протечка аварийная (у меня не было , но народ пугает) то будет свистать. про ТА. да он лишним не будет. но надо для себя расчитать его совместно с котлом и дровами. |
Цитата:
Цитата:
Вы имеете в виду, что при падении давления и подпитке будет свистать из места протечки? А если без подпитки - падение давления в системе ничем не чревато? Цитата:
|
если отказываться от ТА, то в пользу буферной емкости
|
Всю жизнь думал что теплоаккумулятор и буферная емкость одно и то же :bn: Просвятите
|
Вложений: 1
в литератре то что меньше 50 литров на квт это буфер на одну протопку, а свыше, на несколько закладок дров - ТА.
у нас всё называют ТА :) когда-то где-то уже выкладывал: |
Не ошибаюсь ли я предпологая, что ТА помимо экономии подходов к котлу ещё и экономит дрова/брикет? Т.е. меньше тепла улетает в трубу?
|
ну как сказать...
я как-то на натуре (арх. термин) не представляю разницу между подходом для закладки дров под разгон ТА или для просто топки. я ж поэтому и писал--скока же дровов надо заложить сразу , чтобы их хватило на текущие потери и на подъем ТА (чтобы потом он начал отдавать , когда меня любомого нету дома.) давайте попробуем посчитать? ((тогда котел должен быть тупой и большой...типа КЧМ наш , но с запасом по мощности в 2-3 раза.........или нормальный SAS или DEFRO к примеру , но уже без ТА и со встроенной автоматикой?) мне почему то кажется , что надо марсового пытать..может кликнуть его в лычку? |
Я к чему спросил, рассмотрим мою ситуацию: на первом этаже ТП, на втором этаже батареи (кстати более зримо моя мысль проявится если везде ТП).
ТП - низкотемпературная система отопления. На подаче t воды пусть 50С, на выходе из котла 85C, сколько тепла при такой системе улетает через дымоход на улицу? И сколько тепла могло бы не улетать на улицу, а топить в это время ТА? И можно ли сравнить по отдаче тепла газовый и ТТ котёл одинаковой мощности? Верно ли что если и тот и тот непрерывно работает 12 часов, то оба отдадут одинаковое количество тепла батареям? И если верно, то учитывая что мой ТТ котёл в сутки может работать максимум 12 часов, то я делаю вывод что его эффективность в два раза ниже газового, который может работать непрерывно? И ещё вопросы по ходу: при установке батарей я не делал расчёт, исходил из того что у меня домик средний со средними показателями и мне хватит правила что теплопотери в среднем составляют 100вт/м2. И выбирал я мощность батарей исходя из этого параметра. Но ведь потери идут постоянно все 24 часа в сутки а мои батареи работают в самом лучшем случае 12 часов (реально я думаю около 6ти 8ми). Т.е. при отоплении ТТ котлом батарей нужно было минимум в два раза больше ставить? |
evg, чутье вас не подводит - "теплоемкость" СО должна превышать енергию сгорания закладки дров. Ваша многотонная плита ТП должна запросто поглощать такую энергию. Другое дело, если ТП закрывает свой смеситель, радиаторов мало и ТТ закипает... У вас ведь не закипает? значит СО справляется с отводом тепла от котла. Режим работы, когда батареи 2 часа под 85°, а затем полдня полностью остывают, является некомфортным. Буферная емкость сглаживает, растягивает во времени эти залповые выбросы тепла ТТК. И не зря для ТТ рекомендуют чугунные баяны с большим содержанием воды.
Теплопотери составляют "100 Вт на м2" только несколько дней в сезон, в это время придется топить больше 12-ти часов, можно еще ограничить вентиляцию. Если вы расчитывали радиаторы по температурному графику 90/70, то их у вас немного. |
Спасибо santeam, ваши ответы как всегда на высоком уровне .
И кстати мои батареи на втором этаже не всегда справляются с отводом тепла, особенно когда я в комнатах прикрою теплоноситель (чтобы экономить, т.к. они пока нежилые). Уже упоминал както, что отказала у меня в ТТ котле регулировка заслонки, и приходится вручную ей регулировать когда временами t воды критически подымается. Никак не доходят руки с ней разобраться |
По моему ТА или буфер является необходимостью.
У каждого котла есть оптимальный режим работы при котором он работает с максимальным кпд. Чем ниже нагрузка на котле, тем ниже экономичность. У некоторых агрегатов при нагрузки ниже половины кпд падает до 40-60%. Начинает зарастать дымоход и появляются всякие нежелательные эффекты. Роль ТА снять с котла избыток мощности, сакумулировать его и потом отдать системе. Это обеспечивает экономию топлива за счет того, что котел работает в оптимальном режиме. Про удобство я вообще молчу. Однако не стоит забывать, что необходимость ТА следует рассматривать вместе с выбором котла. Хорошие газогенераторные котлы работают с приличным кпд в диапазоне мощностей от 30 до 100% и нет необходимости вешать к ним еще и ТА. |
послушаем эксплуатантов.?
|
Цитата:
|
Вложений: 1
Путем долгого изучения вопроса все же собрался и нарисовал схему отопления для своего дома. Прошу критиковать и советовать.
|
serega, в чем рисовал схему?
|
AutoCAD
|
на бойлер группу безопастности повесить надо.(часто вешают...у меня просто регулятор стоит)
|
Я эксплуататор - :)
Система отопления сейчас: 1. ТТ котел ~36 КВт 2. Связанный с ТТ котлом естественной циркуляцией ТА на 500 л 3. Между котлом и ТА (на подаче) стоит отвод на СО и через насос качает воду туда (СО ~160 л - ТП ~90 м2 + 12 стальных батарей 3 на первом и 9 на втором этаже). 4. Параллельно с СО идет насос и греет 200 л бойлер. СО отопления сделана МП трубами способом - 1 этаж 2 гребенки - на батарею и на ТП, 2 этаж - гребенка на батареи. От котла до ТА - черный металл, потом до циркуляционного насоса медь 28, затем до гребенок - медь 22. Стоит механический "узел подмеса" (наверное так называется) - дает на СО ограничение 70 гр., а терморегулятор на ТП - до 35. Топлю торфобрикетом. Все шикарно - 1 час - емкость на половину горячая - подача на СО - более 50 гр! Осталось утеплить ТА (необходимо было поэксплуатировать без утепления, чтобы проверить на протечки). |