Моя электрика Дом 160 м2
Вложений: 4
Вы ребята опытные. Хочу подготовится к сезону, и проработать электрику.
Подскажите по сечениям проводов, какие и как правильно разбить на группы проводку, какие и сколько УЗО поставить. :bu: |
Не выключательная сеть, а сеть освещения :) Пока внимательно не смотрел, но заметил - на втором этаже в коридоре я бы посоветовал включение освещения из трех мест.
На сети освещения - кабель ВВГ 3 на 1,5; часть розеток тоже можно сделать этим кабелем (там, где нагрузка 100% не будет превышать 2,5-3 кВт - розетки в прихожей, на кухне, ванной для фена, бритвы, в спальной для зарядки телефона-торшера), а часть - ВВГ 3 на 2,5. Как планируете - розеточная группа отдельно от освещения? На втором этаже щиток будете ставить или нет? Кондиционеры? |
Первый этаж, освещение. Что-то неудобно будет пользоваться освещением в прихожей. Это два выхода-входа в дом там планируется? Я бы пересмотрел этот участок. В санузлах управление вентиляторами не предусмотрели, похоже... С выключателя...
И освещение подлестничного пространства что-то не там включается Не вижу освещения входной группы со стороны улицы Предусмотрите, будет ли возможно обслуживать светильники, освещающие лестничный пролет при расположении на потолке последнего, если я правильно понял вашу задумку |
По розеткам на кухне - не очень видно расположение мебели и бытовых приборов, потому на словах...
Предусмотрите питание посудомоечной машины, духового шкафа (если планируете),вытяжки, розетку для газовой плиты (варочной поверхности), холодильника, над рабочей поверхностью стола надо минимум 3-4 розетки - лучше их развести на разные края. Где будет стоять микроволновка? Барную стойку не хотите? Ее тоже можно осветить-запитать. |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
Над стойкой не думал, как она в пишется в наш интерьер. |
У меня на розетки УЗО+автомат, на освещение только автомат. Дублировать не буду, т.е. включать отключать в одном месте на щитке. Детально продумать где сколько розеток поставить и где какое освещение и выключатели, очень сложно, нужно знать детально где, что будет подключаться, какие светильники, бра и т.д будут, нужно также знать мебель и ее точную расстановку, что даже вы сами знать до конца не можете. Так что увы, советы давать дело неблагодарное в данном случае.
... розеточные группы и освещение, конечно лучше раздельно. |
Разобрался с вашей входной группой. Светильник на улице над входом, видимо, позабыли. Его можно поставить на датчик движения (редко), проходной выключатель (снаружи и изнутри) либо обычный (снаружи). Освещение подлестничного пространства, на мой взгляд, было бы удобнее включать там, где расположен проходной на лестницу. Освещение в тамбуре, т.к. он у вас не маленький, я бы сделал проходными и второй поставил рядом с лестничным. Ну и освещение коридоров первого и второго этажа можно продумать чуть по-другому, хотя если вас устраивает, то можно и оставить в таком виде
|
Так как грамотно все спланировать, сколько автоматов. ина какие группы пазбить помещения!
|
Количество автоматов и УЗО, их номиналы я лично точно определяю уже после монтажа черновой проводки.
По освещению: - санузлы вешаем на отдельную группу через УЗО; - освещение комнат разбиваем на 2-3 группы на этаже (если знаете более-менее точное количество светильников, то рассчитываем приблизительную суммарную мощность и разбиваем так, чтобы номинал автомата не превышал 10 А - это 2200 Вт, можно исходить из номинала 6 А). |
По силовой части (розеткам):
- ПУЭ рекомендует все розетки запитывать через УЗО; разбиваем на группы: - посудомойка; - дух. шкаф; - кухня рабочие розетки над столом; - кухня остальные розетки; - холодильники; - стир. машина; - котельная (в ней также лучше повесить маленький щиток); -остальные розетки разбиваем на группы таким образом, чтоб в одной комнате все розетки были запитаны от одного автомата и на каждой группе больше 8-ми розеток не рекомендуется. - домофон; - въездные ворота; - слаботочный щиток (если будет). Мот чего и забыл - спрашивайте. |
Вложений: 2
Ну вот как то так получилось по розеткам, много их получилось. Что делать?
1 Этаж 1.Узо - Кабинет 2.Узо - ТВ группа гостинной 3.Узо - Коридор и часть гостинной. 4.Узо - С/У 5.Узо - Котел 6.Узо - Водонагреватель. 7.Узо - Духовой шкаф. 8.Узо - Посудомойка. 9.Узо - Холодильник. 10.Узо - плита. 11.Узо - розетки кухни. 12.Узо - остальные розетки кухни. 2 Этаж 1.Узо - Комната. 2.Узо - Комната 3.Узо - Спальня 4.Узо - Коридор и гладильная, гардероб. 5.Узо - С/У |
а чего везде узо?
|
Цитата:
|
УЗО +АВ либо только диффавтомат - на одну силовую группу,не на каждую розетку . В группе могут быть все розетки этажа. Например, от щитка на этаже идет кабель на распред.коробку, и уже от нее идут кабеля на розетки в комнатах.
Отдельно УЗО+АВ либо дифф-на ванную комнату\ стиральную машину. Так же на духовку\ кухню. |
adf а можно на розетки где нет воды только автомат?
|
Можно,но очень лучше с УЗО.
Хотя в советские времена в квартирах ставили только АВ. Но тогда и потребители были другие. Я бы не экономил на 1-2 УЗО. В случае напряга с деньгами лучше пересмотрть схему проводки и выбросить несколько эл\установочных и десяток метров кабеля. |
|
netskiller, не надо УЗО ставить на каждый автомат, можно выделить несколько групп по 3-5 автоматов и запитать их через одно УЗО (только его номинал необходимо взять на 2 порядка выше).
Pavel_GGS, можно на автомат потом просто добавить УЗО |
прабачце за афтоп, у якой праграме Вы схемы малюееце?
|
netskiller, вася,
будет потеплее - зайди к нам на выхх, посмотри шо на кухонной стенке творится оно очень долго обдумывалось, советовалось с гловвормой и другими опытными тетками:) жена будет рада:) я не разбиралась с планами твоими но оч долго маялись со своей электрикой и разносом розеток и выключателей, поэтому я могу посоветовать несколько вещей (не только тебе) принцип такой:
|
Розетки в спальне на каждой стене-признак плохого вкуса и чего-то еще
|
Цитата:
Это красиво, когда стена вся усеяна розетками? Я везде воткнул по одной розетке. Даже там, где точно будет телевизор и прочая техника. В розетку планируется подключение, так называемого сетевого фильтра с нужным количеством розеток, а туда уже пихать то, что душа пожелает. |
о да, сетевой фильтр - конечно, верх совершенства (спасибо, теперь хоть знаю, что эти хрени, раскиданные по офису и квартире так называются)
как и пучок проводов из трех три тройников, пристроившихся один за одним за вашим теликом:) и сетевой шнур и кабель от спутниковой тарелки, нервно прибитые гвоздиками к плинтусу:) adf, а у вас много стен свободных в спальне / детской? ваш вкус обернется вам теми же чудищами - переносками и пучками проводов. меня лично эти чудища в квартире пугают, так и кажется - сейчас подойдет к тебе это лохматое животное с красными глазами-лампочками и проводами вместо волос и скажет "хэло!" |
ivanenka,
В спальной все стены свободны,поскольку телефон заряжается в другом месте, в комнате ребенка розетки только у стола. В остальном с вами согласен:изначально планы,хождения по комнатам и виртуальная расстановка мебели,чтобы выключатель не оказался за спинкой любимого дивана. |
возможно, у вас там дом 400 кв со свободной спальней:)
и телефон вы возле кровати не держите но у меня телефон лежит около кровати - и будильник, и фейсбук и т.п., очень было бы удобно заряжать его тут же, на тумбочке. кроме этого, ноутбук там же в розеточку воткнуть, если весь день валяешься. итого, над тумбочкой около кровати 4 гнезда - 2 розетки, выключатель ночника над головой и проходной выключатель света в спальне. у ребенка в комнате тоже, наверное, не помешает ночник. а в розетки у стола (вернее, под столом) очень неудобно включать пылесос, электрогитару и прочие штуки, которые со временем понадобятся. но дело, конечно, личное, как делать. мои советы - все имхо. мне бы такое подробное имхо от кого-нить, когда я думала, как все разместить. |
я наверное прорустил, но про электрику в гараже не упоминали.....
|
Нет не пропустили, ее не упоминается пока что там!
|
Цитата:
|
Один раз действительно видел в доме у людей кабель телевизионный был прибит гвоздиками к плинтусу (насквозь).
|
Освещение лестницы (три пролёта) в 4 уровнях (3 марша) сделал на 4 реле и 4 автоматах с ик датчиками Включаются из любой точки сами + для ситуаций 4 выходных провода заведены на переключатель (2...3), для соответствующих маршей, под вторым маршем и на потолках. 1 и 2 этажа (над лестницей), размер этого двухэтажного холла 2,7*2,7*7,6. По проводу. Использую NYM НЕ NUM (nexans, ленинградский и псковской, последний очень осторожно - тонкая изоляция, 1,5 и 2,5 мм кв. Тип - J. УЗО ВО ВСЕХ ОПАСНЫХ МЕСТАХ: ванна, туалет, контрольная, везде где каменные полы (кухня, холл 0 и1 эт., ванна, кухня в части каменного пола (+ 0.6 мв сторону розетки уже без Узо (правда у меня есть ещё фазные УЗО). Также сделал 2 группы решеток в каждой комнате, висящие на двух разных фазах ( у меня 3 фазы 15 кво, так как за 20 лет сети 50 кв. Мм. сделали сами.). Это , если пропадёт фаза. Тоже и на кухне. На будущее хочу поставить переключение фаз автоматическое с приоритетом. Площадь всего 200 м2+ подвал, там тоже узо. В ванне узо для стир. маши на пост ток тип А, дороже, но дворкина самсунг не вылетит, они с дешевым летящим эл.вводом. В котельной надо стабилизатор с аккумуляторов для котла по правилам, но у меня без электрички от сети котёл с Honeywell регулятором. В подвале насос 1 квт италия с контактором и узо, свет в подвале 4 свет. 2 линии под 6а автоматами и узо. Для всех опасных мест автоматы на 2 полюса, с нулём, полные (не упрощенные), . Получилось 4 щита: 28 мест,- основной, 48 - дом. с опасными местами, освещения лестницы и в карательной и подвале маленький. Улица через два лиф автор с ик датч.
---------- Сообщение добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее было в 21:08 ---------- Извините за ошибки. Браузер сам всё исправляет как не надо. СОНИ МОБИЛЬНЫЙ. В последнем предложении дифф. автомат на каждую линию внешнего светильника с ИК датчиком. |
( у меня 3 фазы 15 кво, так как за 20 лет сети 50 кв. Мм. сделали сами.).
дворкина самсунг не вылетит, они с дешевым летящим эл.вводом. ит.д. Стесняюсь спросить: Это о чем? |