Плоская кровля
Вложений: 2
Изложу еще раз процесс по плоской кровле на этом форуме. может кому будет и интересно.
было это в далеком мае месяце 2010. для начала на первых фото пару фасадов, чтоб определить на чем это происходит. |
Вложений: 3
на этих фото изображен внешний парапет т.к. водосток будет внутренний.
|
Вложений: 4
далее уложено часть стяжки по которой будет мазатся пароизоляция. по смыслу ее не делают . экономят и не мажут а кладут пленку. что очен чревато порвать пленку об рваные плоскости плит. их очень много поверху.
ну следующих фото вставлена труба для дальнейшего пропуска через нее водосточной внутренней воронки |
там на одной части дома (видно по фасаду ) не будет второго этажа. там будет открытая терасса. вот там эксплуатируемая.
а по верху второго этажа небудет экспл. хотя по составу пирога и по марке плит подобрана так что можно замутить что угодно. состав 1. стяжка 3-4см. 2. пароизоляция из двух слоев. один праймер другой погуще. обмазочная. 3. разуклонка из дробленого ГС. средняя толщина 100мм. 4. стяжка 5см армированая. 5. пенопласт 15-20см. 6 стяжка армированиая 5см. 7. гидроизоляционный ковер наплавляемый из двух слоев. один внутрений. второй броннированый. между пунктом 5и 6 надумываю ее уложить 100мм утеплитель плитный из ГС плотностью 350. далее видно будет как с финансами |
Цитата:
это такой сложный пирог для плоской кровли? |
Вложений: 5
Вот еще один этап позади.
1.сделана стяжка. 2.покрашено в два слоя обмазочной мастикой. поверх немножко песка чтоб не липло (нет времени сильно ждать). 3.выставлены маяки под заспную разуклонку из дробленного ГС. потом поверх будет идти стяжка армированная. Все фото в разнобой. и еще пару задних фасадов. кстати выложил фото где отвожу воду с внутренней воронки в бочку. надоело воду возить на машине. так за один дождь набирается полбочки. ливнесток пока временный. на фотто лежит куча ГС дробленного. поднять наверх надо. к вечеру или завтра выложу фото с засыпаныи ГС. |
Цитата:
если бы плиты сверху былибы ровные, то одной стяжки уже не надо. т.к работы растянулись, то заранее эту первую стяжку сделал с уклоном к воронкам. воду собирал. можно было бы и второй стяжки уровень не делать. положить плоский лист шифера по дробленому ГС. ну вот так получилось. песок и цемент был. а денег на шифер небыло :) кстати был добавлен еще один слой. это плинтый ГС по пенопласту. чтоб сильно не грелся. там дальше на фото будет полный разрез наяву :) |
Павел, по ходу есть один вопрос:
-водосток по крыше центральный. решался ли как то вопрос по шумоизоляции этого водостока? |
Вложений: 5
еще пару фото промежуточных
|
Цитата:
да водосток центральный внутренний. 2 воронки в одну трубу.морозы спадут сфоткаю систему. у меня труба идет в нежилых помещениях. потом обматается минватой, пленкой и подошъется гипсокартоном. кстати журчит не напряжно. ну пока открытый поэтому слышно |
Вложений: 4
вот пошли первые полосы стяжки по дробленому ГС. делал второй раз в жизни.
есть пару моментов уже сечас которые бы не повторил с плоской кровле. в смысле плоскую бы делал ,но уже с менишими затратами не уменьшая эфективности. попозжа изложу мысли. кстат уклон 5см на 5 метров. |
Вложений: 5
уложил пенопласт по стяжке сделанной по разуклонке из дробленого ГС. укладывалось в принципе легко. уровень уклона уже был сделан.
пенопласт 20см. клеил слегонца с помощю пены монтажной. сразу же укладывал плитный утеплитель из ГС плотностью 350. толщиной 100мм. поверху уже стяжка окончательная. таме есть борозды в которые засыпал керамзит. эти борозды соеденены в каналы и выход имееется к аэратору для возможной сушки материала если перемемочили осадки и т.п. |
Вложений: 5
вот еще пару фото. маяки по плитному утеплителю и т.п.
финишная стяжка |
Цитата:
|
Вложений: 5
Ну вот накрыта крыша.
месяца полтора однабригада завтраками кормила что закатают. В итоге сказали что не успеют в этом году. спашивается нафига обещать . нашел по объявке других. сегодня уже закончили. правда осталась одну рульку купить . нехватило . и закатать попозжа. короче после вышеприведенных фото в предыдущем посте все было помазано праймеров. теперь уже и приклеена. думал будет хуже .В смысле думал что не очень (страшилок нарасказывают) на самом деле используя нормальные материалы не эконом класса получается хорошая вещь. |
вот воистину - лучше себя никто не сделает!!!
|
Цитата:
|
Цитата:
но прикол в том что все косяки за летни сезон убрались. ее летом приплавило и она сама лииквидировала недоплавленные места. да я еще не так складировал руберойд. он слежался и не хорошо раскатывался. |
|
Цитата:
но не в этом дело. раз ты заметил что это интересно , значит не зря. вот этого "не зря" в полне достаточно |
Вложений: 2
еще пару фото.
осталось установить костыли 100 штук и повесить фартук из полимерной оцинковки на парапет. костыли в этом году . фартук в следующем. ну и оформить выход вентканалов: крышку и т.п. |
на этом эпопея не закончена.
до нового года были приколочены костыли и одет почти по всей длине фартук. появлюсь в доме сфоткаю и продолжу |
на чистоту скажу что морально немножко не доволен. Недоволен что не дожал наплавляльщиков и в качестве материалов и уменьшения трудоемкости тоже не дожал до конца.
проблема скорее больше моральная чем проблемы в качестве. хоты были на кровле прорабы и сказали что укатано так как не укатано ни у кого. сами кровельщики хотели портфолио свое сделать из кровли для своей рекламы. вопрос просто в том что я имею доступ к технологическим картам по всеким работам ну т.е знаю где искать. на картинках все красиво. вот и кажется что можно было сделат еще лучше. также были применены рулонные материалы бизнес класса. есть еще верхняя планка это премиум класса. но та конфетка просто не досягаемая по стоимости материалов. сразу гдето в 2 раза. есть рулон верхнего слоя бизнесс класса. достался по дешевке. конфетка еще та :) |
также еще писал недавно на форуме.продублирую здесь.
есть еще одна особенность. верхняя стяжка по которой укатано 2 слоя унифлекса из-за нагрева тепмпературы рассшырилась и ... толкнула в одну сторону парапет на 1-2мм в одном углу. по наружней кладке видно только в одном месте. но при этом мон пояс не треснул. и это при том что нарезал деформационные швы. но процесс уже завершен. никаих подвижек больше небудет. |
Цитата:
|
ну вот все на чистоту изложил. если что спрашивайте. вывод однозначен. если хочется то можно. это не советский рубероид на картонной основе.
|
Сколько такая крыша простоит до перестилки верхнего слоя?
|
|
Цитата:
малый фактор повреждения: не лазить летом в обуви с высоким протектером и на каблуках. ито не факт.самозалечивается. самый большой фактор : это когда ее прет изнутри давлением пара нагретого. для этого стоят аэраторы. компенсировать раницу при расширении и просушивать. у меня их такое колиство стоит, которое ставят в случае ремонта для просушки. т.е в 3 раза больше чем надо для новой кровли. ну и самый немаловажный это ультрафиолет. от этого спасает посыпка сланцем. потиху он делает материал хрупким иломким. но очень долго делает. если данный фактор убрать то кровля будет вечная. вот эта тема интересна для последующих действий ради интереса : газон и т.п. как промежуточный ремонт после долгого времени можно растелить сетку . раскатать холодную мастику и посыпать сланцем. продается по отдельности. и это уже будет огого. но это все потом. варианты на всякий пожарный |
А не планировал засыпать грунтом и травку с цветочками выращивать? Насколько это хуже/лучше чем просто битумная кровля?
|
Цитата:
правда изначально можно было внутренний пирог немного переиграть. т.е меньший перерасход былбы. ну в будущем сверху можно замутить . плиты лежат 8-ки. выдержат и бассейн надувной так сказать пиваса попить да сухари размочить :) прикидывал цену. кровля обошлась в раза дешевле скатной про полной стоимости учтенных в цене плит перекрытия |
Цитата:
|
Цитата:
сосед недалеко замутил вместе с монтажем гдето под 48млн. у меня 25млн. и это при том что уменя сопротивление кровли зашкаливает за 6-ку. у него при 15см минваты в пределах 2-ки так ведь прикол в том что у него таже битумка только порезаная. ну у меня более горизонтально но не проблема. 2 слоя при сплавлении дали 8,5мм бутумно-полимерного материал. представте почти 1 см. мне когда первый слой укатали то броня не по детски чувствовалась. а потом дали оторвать верхний от нижнего. не получилось. единое целое. быстрее нижний слой от стяжки отойдет |
все все... не надо... будем тупо на газоне отдыхать... :)
|
Цитата:
у меня 20 см стекловаты - R=5,16 если 15см то будет 3,94 |
10см пенопласта это грубо 2-ка
15см это это тоже двойка. а блин это я фасадную сравниваю. сорри. ну усе равно разница в 1,5раза |
Цитата:
|
15 см утеплителя в скате полюбому маловато! а если сравнивать с требованиями ткп то и 20 как бы маловато. 25 будет уже с запасоом.
|
Цитата:
http://www.velux.by/private/products...for_flat_roofs |
Цитата:
не не все бъет по карману. хотел в одном месте пр подъеме по лестнице полукруглой замутить наподобии куполка. .. фантазию надо сдерживать :) |