omen13 09.06.2012 10:58

оконные перемычки
 
Вложений: 1
здравствуйте, допускается ли такой вариант оконных перемычек,как приведены на рисунке.какие могут быть подводные камни?
пояснения к рисунку: из обычного ГС блока вырезается паз, с одной стороны в качестве опалубки устанавливается доска, армируется каркасом из 12 арматуры, заливается бетоном с трамбовкой штыкованием

Pavel_GGS 09.06.2012 11:00

надо на всю ширину блока. можно часиями с вкладкой утеплителя

omen13 09.06.2012 11:02

как это на всю ширину блока? смысл тогда какой? можно обычную бетонную на заводе купить и уложить, тут основная цель - сделать теплую перемычку. или я чего то не понял? т.е. я хочу сделать немного модифицированый лотковый блок

omen13 09.06.2012 11:05

я хочу сделать теплую перемычки, иначе можно купить готовую бетонную на заводе...или я чего то не понял?

форум глючит...этот пост не принимайте во внимание

Pavel_GGS 09.06.2012 11:06

стена сверху расположена по всей ширине. ее то должно что-то нести

Pavel_GGS 09.06.2012 11:11

если сделаете ее 300 тогда свес 100 мм сойдет.
перемычка внутри.
но 100 ГС не хватит по изоляции.
да и армирование для определ проемов. на глазок до 1,5м. и то не факт

omen13 09.06.2012 11:14

если сделать 250 саму перемычку, и вставить 50 мм пенопласта или пенополистирола, оставшейся ширины перемычки хватит по несущей способности?
P.S. надо бежать, вечером вернусь

Pavel_GGS 09.06.2012 11:18

пол стены висит на перемычке. а друга сторона за счет самого блок. может и ломануть

Павел 09.06.2012 16:51

omen13, у меня так. Только паз (300мм) посередине блока и от улицы на стороне, которая ближе к улице проложен ППС 5 см.
Таким образом ширина бетонной перемычки аккурат 250 мм. Внутри арматура имеется.

Павел 09.06.2012 16:55

Внесу поправку. Это у меня так на втором этаже.
А на первом у меня монолитный пояс по периметру, который перетекает в перемычки над окнами. ХЗ, как правильно объяснить. А рисовать я не умею.
Короче, так как вы описываете делать можно точно. Потому что сверху перекрывают плиты окна и нагрузка перераспределяется. А на втором этаже над окнами нагрузка несущественная.

omen13 09.06.2012 22:33

Павел, а как вы делали паз внутри блока?

omen13 09.06.2012 22:33

Pavel_GGS, так ведь лотковые блоки используют же! или там все хорошо балгодаря тому, что тело перемычки находится внутри блока?

Pavel_GGS 09.06.2012 22:40

а что такое лотковый блок? опалубка. основное это перемычка.
тут Павел писал что пояс много разгружает. а сама перемычка по факту несет только вес кладки до пояса.это в общих чертах

omen13 10.06.2012 13:47

я тоже планирую делать монолитный пояс по периметру первого этажа, так вот вопрос в том, что если пояс будет одновременно и перемычками над окнами, как его утеплить?

Дима81 22.02.2013 21:25

Добрый вечер подскажите как правильно уложить перемычки над оконными проемами -проем1.5метра толщина кладки 400 . имеются две перемычки толщина120*высота220*длина1810мм.!!как их правильно уложить и утеплить? и достаточно ли на стены нахлеста по 150мм.Блоки газосиликат д 500

Pavel_GGS 22.02.2013 21:31

стена несущая?

Дима81 22.02.2013 21:56

да несущая! деревянные балки,один этаж!

Pavel_GGS 22.02.2013 21:59

обычно для несущих опирание минимум по 250мм

Дима81 22.02.2013 22:03

что делать? проемы уменьшать?

Pavel_GGS 22.02.2013 22:06

ну 250мм констр мероприятия.
если есть возможность то залейте под опирание подушечку высотой мм 100 с кладочной сеткой сверху и снизу. и чтоб длиной она была мм 300 по той стороне где опирается перемычка своими 150мм. это даже лучше чем 250 без подушки

Дима81 22.02.2013 22:13

Спасибо ! а если вместо подушечки кирпич красный полнотелый? поЙдет?

---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее было в 20:11 ----------

а как лучше утеплить с улицы оставить5 см для пенопласта и между перемычкой 5 см или между двумя перемычками 10см пенопласта?

Pavel_GGS 22.02.2013 22:16

ай. лучше подушечка чесно слово.
про утепление не подскажу.
а перемычки хоть марки скажите а то мот они самонесущие

Дима81 22.02.2013 22:20

марки не знаю, но сказали усиленные?не соломка)

Pavel_GGS 22.02.2013 22:24

ну если на конце типа 27 или 37 то типа усиленные

Дима81 22.02.2013 22:29

если проем оконный 2600мм.то можно ли положить две такие же перемычки по3000мм.и залить под них подушечки?

Pavel_GGS 22.02.2013 22:31

и тоже несущая стена???

Дима81 22.02.2013 22:36

тоже несущая

Pavel_GGS 22.02.2013 23:14

ммммммм........... у меня есть пролет 2,5м. но он оформлен о бокам кирпичной кладкой 250х380

Дима81 22.02.2013 23:15

понятно спасибо !!! буду думать

Selfbuild 25.02.2013 17:54

Вот такой вариант перемычек из haus p6-20
[IMG]https://lh6.googleusercontent.com/-r...ntavimas+6.JPG[/IMG]
https://lh4.googleusercontent.com/-9...ntavimas+2.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-L...ntavimas+4.JPG

alternativa 25.02.2013 17:58

Selfbuild, Ненавязчивый маркетинг на форуме неочень приведствуется Для этого есть профильные темы ;)

SergeyKSN 10.09.2013 17:20

Строю небольшой дачный домик. Есть желание сделать большие окна. По факту получается, что проем 157см в ширину. И верхней перемычкой будет служить армпояс. В р-не перемычки необходимо увеличивать количество арматуры, как я планирую. Изначально армпояс планируется 250*250 по 4 нити 12 арматуры, 2 сверху, 2 снизу.
Сколько арматуры закладывать в р-не перемычек над окнами?
Или так нельзя? Хочется больших и высоких окон на даче :) (по факту 1,5 на 1,5 метра, вроде не такие и большие).
Сама стена из газосиликата Забудова 375мм.

Хатанга 10.09.2013 19:02

У меня такие же и тоже под армопояс. Арматуру в этом месте не усиливали,такая же,как и во всем армопоясе.

SergeyKSN 11.09.2013 16:54

Цитата:

Сообщение от Хатанга (Сообщение 155967)
такая же,как и во всем армопоясе.

а в цифрах можно уточнить? :)
размеры армпояса, проем окна (1,5м?), количество и расположение арматуры?
Как по мне, так минимум в верхней части армпояса над окном добавить еще 2 нитки арматуры диаметром 12 с заходом на полметра за проем окна.


Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна