оконные перемычки
Вложений: 1
здравствуйте, допускается ли такой вариант оконных перемычек,как приведены на рисунке.какие могут быть подводные камни?
пояснения к рисунку: из обычного ГС блока вырезается паз, с одной стороны в качестве опалубки устанавливается доска, армируется каркасом из 12 арматуры, заливается бетоном с трамбовкой штыкованием |
надо на всю ширину блока. можно часиями с вкладкой утеплителя
|
как это на всю ширину блока? смысл тогда какой? можно обычную бетонную на заводе купить и уложить, тут основная цель - сделать теплую перемычку. или я чего то не понял? т.е. я хочу сделать немного модифицированый лотковый блок
|
я хочу сделать теплую перемычки, иначе можно купить готовую бетонную на заводе...или я чего то не понял?
форум глючит...этот пост не принимайте во внимание |
стена сверху расположена по всей ширине. ее то должно что-то нести
|
если сделаете ее 300 тогда свес 100 мм сойдет.
перемычка внутри. но 100 ГС не хватит по изоляции. да и армирование для определ проемов. на глазок до 1,5м. и то не факт |
если сделать 250 саму перемычку, и вставить 50 мм пенопласта или пенополистирола, оставшейся ширины перемычки хватит по несущей способности?
P.S. надо бежать, вечером вернусь |
пол стены висит на перемычке. а друга сторона за счет самого блок. может и ломануть
|
omen13, у меня так. Только паз (300мм) посередине блока и от улицы на стороне, которая ближе к улице проложен ППС 5 см.
Таким образом ширина бетонной перемычки аккурат 250 мм. Внутри арматура имеется. |
Внесу поправку. Это у меня так на втором этаже.
А на первом у меня монолитный пояс по периметру, который перетекает в перемычки над окнами. ХЗ, как правильно объяснить. А рисовать я не умею. Короче, так как вы описываете делать можно точно. Потому что сверху перекрывают плиты окна и нагрузка перераспределяется. А на втором этаже над окнами нагрузка несущественная. |
Павел, а как вы делали паз внутри блока?
|
Pavel_GGS, так ведь лотковые блоки используют же! или там все хорошо балгодаря тому, что тело перемычки находится внутри блока?
|
а что такое лотковый блок? опалубка. основное это перемычка.
тут Павел писал что пояс много разгружает. а сама перемычка по факту несет только вес кладки до пояса.это в общих чертах |
я тоже планирую делать монолитный пояс по периметру первого этажа, так вот вопрос в том, что если пояс будет одновременно и перемычками над окнами, как его утеплить?
|
Добрый вечер подскажите как правильно уложить перемычки над оконными проемами -проем1.5метра толщина кладки 400 . имеются две перемычки толщина120*высота220*длина1810мм.!!как их правильно уложить и утеплить? и достаточно ли на стены нахлеста по 150мм.Блоки газосиликат д 500
|
стена несущая?
|
да несущая! деревянные балки,один этаж!
|
обычно для несущих опирание минимум по 250мм
|
что делать? проемы уменьшать?
|
ну 250мм констр мероприятия.
если есть возможность то залейте под опирание подушечку высотой мм 100 с кладочной сеткой сверху и снизу. и чтоб длиной она была мм 300 по той стороне где опирается перемычка своими 150мм. это даже лучше чем 250 без подушки |
Спасибо ! а если вместо подушечки кирпич красный полнотелый? поЙдет?
---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее было в 20:11 ---------- а как лучше утеплить с улицы оставить5 см для пенопласта и между перемычкой 5 см или между двумя перемычками 10см пенопласта? |
ай. лучше подушечка чесно слово.
про утепление не подскажу. а перемычки хоть марки скажите а то мот они самонесущие |
марки не знаю, но сказали усиленные?не соломка)
|
ну если на конце типа 27 или 37 то типа усиленные
|
если проем оконный 2600мм.то можно ли положить две такие же перемычки по3000мм.и залить под них подушечки?
|
и тоже несущая стена???
|
тоже несущая
|
ммммммм........... у меня есть пролет 2,5м. но он оформлен о бокам кирпичной кладкой 250х380
|
понятно спасибо !!! буду думать
|
Вот такой вариант перемычек из haus p6-20
[IMG]https://lh6.googleusercontent.com/-r...ntavimas+6.JPG[/IMG] https://lh4.googleusercontent.com/-9...ntavimas+2.JPG https://lh4.googleusercontent.com/-L...ntavimas+4.JPG |
Selfbuild, Ненавязчивый маркетинг на форуме неочень приведствуется Для этого есть профильные темы ;)
|
Строю небольшой дачный домик. Есть желание сделать большие окна. По факту получается, что проем 157см в ширину. И верхней перемычкой будет служить армпояс. В р-не перемычки необходимо увеличивать количество арматуры, как я планирую. Изначально армпояс планируется 250*250 по 4 нити 12 арматуры, 2 сверху, 2 снизу.
Сколько арматуры закладывать в р-не перемычек над окнами? Или так нельзя? Хочется больших и высоких окон на даче :) (по факту 1,5 на 1,5 метра, вроде не такие и большие). Сама стена из газосиликата Забудова 375мм. |
У меня такие же и тоже под армопояс. Арматуру в этом месте не усиливали,такая же,как и во всем армопоясе.
|
Цитата:
размеры армпояса, проем окна (1,5м?), количество и расположение арматуры? Как по мне, так минимум в верхней части армпояса над окном добавить еще 2 нитки арматуры диаметром 12 с заходом на полметра за проем окна. |