Сауна в цокольном этаже
Планируется строительство сауны в цоколе, благо места хватает. Но возник вопрос из чего делать в ней стены?
- Металлический каркас и влагостойкий ГКЛ - Металлический каркас и влагостойкая ОСБ плита - Деревянный каркас и влагостойкая ОСБ плита - Просто деревянный каркас и вагонка Есть мысли? |
Речь идет о самой сауне,т.е. парилке?
Или вообще про всё помещение? |
|
утеплитель с фольгой предпологается быть?
|
думаю да. Без фольги он же мокрый будет
|
Славка,
а сауна планируется финская? или наша (мокрая) баня? |
Не мокрая. Сауна 80-90 градусов и чуть-чуть пара. Одну кружечку :))
|
вообще , без разницы - где она. в подвале или на крыше.
все элементы одинаковые. утепление и вентиляция. приточка принудительно . вытяжка уже сама под напором. |
деревянный каркас и вагонка
|
Дерево реально может "повести"
Набить обрешетку по стенам подвала, и утеплить по-науке разумеется. |
Между бетонными стенами подвала и стенками сауны оставить бы вентзазор? Каркас сделать с "продухами"?
(Я тоже планирую электросауну в цоколе) :dx: |
Будаўнік, прикрученное - не поведет...
santeam, а конденсата в том зазоре не будет? Сомневаюсь сильно... |
У меня бетонные стены снаружи утеплены ЭППС. Если внутри набить обрешётку, заложить минватой, потом пароизоляцию (туже фольгу), потом вент зазор, потом вагонка.. блин.. а как тогда минвата вентилироваться будет?
|
Славка, мне кажется, вата туда не пойдет...
|
У меня тоже снаружи ФБ ЭППС 5 см.
Думаю оставить в цоколе продух набить рейку с вент-промежутками натянуть спанбонд набить каркас с минватой пароизоляцию в моечной ГВЛ, плитка, в сауне фольга, вагонка Вентзазор сделать по всему внутреннему периметру цоколя сообщающимся, продух + приоткрывать окно, как такой вариант? |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее было в 11:45 ---------- Цитата:
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее было в 11:52 ---------- Цитата:
Для этого и укрывают ее фольгой внахлёст с проклейкой швов алюскотчем. В своей (отдельностоящей и накрытой жб плитами) бане я так и делал,без вентзазора на потолке. Правда от жадности впиндюрил туда 10 см. ---------- Сообщение добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее было в 11:55 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее было в 11:57 ---------- Цитата:
|
Будаўнік, вентилировать от пара, попавшего через дырочки пароизоляции(надеюсь никто не строит иллюзий смастырить сферического коня в вакууме =абсолютно герменитчный каркас? :)
О, а если вату заменить на пеностекло? |
Цитата:
|
Славка, утепли не ватой, а пеностеклом, дороже, но зато ему, пеностеклу, вообще все побоку.
|
Очень интересная темка...пишите пожалуйста кто в цоколе баньку уже смастерил и в дороге....Мы тоже планируем ....Будем у вас опыту набираться...;)
|
Цитата:
Еще не забудь,что пока банька растапливается,то горячий воздух подсушивает проблемные места. Кстати,а что это за лошадь в безвоздушном пространстве? |
Будаўнік, Оффтоп я все равно против ватой дышать(пусть и через теже дырочки или отклеившийся скотч-межет же такое быть?!, которым швы фольги проклеивают)
|
Цитата:
|
|
мне вообще стекловаты и пенопласты не очень нравятся внутри дома.
когда оно снаружи- там ветром уносит все выхлопы. а внутри дома ...они осаждаются (вентиляция тут не сильно помогает )...как и формальдегиды... не то , чтобы живем мы в стерильной атмосфере ...но всё же. |
стекловата немного другой материал,разница чувствуется при самостоятельном монтаже.
|
misha, да.
я имею ввиду , что микрочастицы любой ваты могут проникать через барьер . хрен знает как оно отразится ( я допускаю . что умру совсем не от опосредованного воздействия на меня ваты....реально...поэтому использовать можно..только изолировать как-то понадежнее.) про ППС вообще молчу. |
ну куда уж надежнее?
Пленка с нахлёстом,скотч,внутренняя обшивка... И кто там спец по физике,объясните мне гуманитарию,если парциальное давление газов направлено изнутри наружу,то какого такого пылинки минваты будут стремиться в обратном направлении,они что,сперматозоиды? |
Почитайте нормативку ... черным по белому: "...Во влажных помещениях (более 70%) перегородки только керамический кирпич..."
У себя сделал из кирпича... 5 лет эксплуатации, пока проблем никаких нет. А наружную отделку помещений можно сделать потом любую. С Уважением. |
Тринадцатый,так у мну и есть кирпич,только облагороженный минватой.
В нормативах про облагороженность ничего нету. Хотя про такой вариант-отделать стены парилки снаружи,пару раз задумывался. Но запуск сделаю,потом буду посмотреть... |
Цитата:
Во влажных помещениях главное - пароизоляция изнутри, а из чего стены - дело десятое. |
При кирпичных перегородках утеплять не надо?
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее было в 23:31 ---------- Цитата:
|
У 13md классная банька, подтверждаю. Единственная, которая мне нравится из опробованных и увиденных.
|
Цитата:
Приведу пример. В квартире перед входной дверью тамбур. В случае, если дверь тамбура не до конца закрылась (не защелкнулся замок), при открывании входной двери в квартиру дверь тамбура сама дозакрывается, именно вследствие возникающего микроразряжения воздуха. |
Kanov, в сауне есть приточная и вытяжная вентиляция, в отличии от тамбура, поэтому создать разряжение, чтоб тянуло из микрощелей, а не из приточки, очень проблематично
|
Это все понятно, но микроразряжение все равно создается даже при наличии вентканалов. Просто мы его не замечаем, но оно есть. Мало того, оно создается по всему дому (где открытые пространства), например даже при открывании входной двери на 1 этаже, падает давление и на втором. Но на очень короткое время, незаметное для человека. Однако диффузия микрочастиц ваты все равно происходит, очень медленно, годами. Потому и пишут что вата пылит, но не уточняют конкретно почему.
Попробуйте дома. у кого еще остались деревянные окна старые, чуть-чуть приоткрыть форточку в самой дальней комнате от входа. Попросить кого-нибудь резко открыть дверь входную - форточка сдвинется. Незаметное и не ощущаемое человеком микроразряжение воздуха происходит всегда, просто про него так же всегда забывают или просто не принимают во внимание. |
Ой.так интересно.....
А мансарды, полы вы чем утепляете? соломой?.... |
Цитата:
|
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3. |