Исходные данные.
Дом в деревне. 3-х фазный ввод. Изолированная нейтраль (контур заземления). Нагрузки разбросаны по фазам. Проблемы. Первая, внимательно прожитая зима выявила следующее: 1. Периодически напряжение просаживается до 190-180 В. Более-менее живая (200 В) только одна фаза. Правда с уменьшением морозов ситуация улучшается, но просадки наблюдаются и летом. 2. Хотя бы раз в неделю рубятся все фазы. Неделю назад света не было 4,5 часа. 3. Бывает пропадание и одной фазы. В один из дней одна фаза пропала на 6 (ШЕСТЬ!!!) часов. Повезло, что котёл, холодильник и часть освещения были запитаны от двух других фаз. Бонусы. В наличие имеется генератор на 2,8 кВт. Ещё со времён стройки. Китаец успешно запустился после 2-х летнего перерыва и замены масла. Хоть и не с первого раза. Поддерживается в боевой готовности. Также имеется автомобиль (аккумулятор 12 В) , зарядное. Прикупить инвертор на киловатта 2 – не самые большие деньги. Т.е. варианты получения резервных 220 В есть. Задача. Требуется схема АВР с разбросом нагрузки, отключением нейтрали, системой безопасности (блокировки) и т.п. Тем более, что в планах есть установка ТТ котла для использования дармовых обрезков досок и экономии газа. А уж его без насоса оставить ну никак нельзя. Постскриптум. Само собой, что схему я уже нарисовал. Причём на доступной в Минске элементной базе. Но цена вопроса почти в $ 1000 немножко впечатлила, хоть она и делает всё, что душа пожелает. Вопрос. Может быть кто-то знает простое и элегантное решение? Довесок! Для котла уже купил недорогой стабилизатор. Оказывается, что и вентилятор может не вибрировать, и насос может не гудеть. Видимо, рекомендую. ---------- Сообщение добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее было в 22:14 ---------- Кстати! Пара часов сидения без света (откровенно лень было гену запускать), весьма способствуют усиленной мозговой деятельности. |
Цитата:
2) Изолированая нейтраль, это когда на вводе заземление с нейтралью соединено или нет? |
у нас сеть с глухозаземленной нейтралью, а не с изолированной.
пропажа одной фазы это чп вселенского масштаба. любая тп отрубит всю линию при пропадании одной фазы, иначе все асинхронники на свалку. |
hole.bу, автор не описал, где конкретно пропадал фаза., может это ЧП вселенского маштаба, у вселеной по названию "домашний электрощит"
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее было в 22:42 ---------- Консультец, по ТУ какая выделеная на дом мощность и на какой ток встоит вводной автомат? |
Абисняю.
Щит учёта на заборе. От столба 4х16, в дом 5х15 АВБбШв. Все автоматы (вводные, этажные,) - 16 А. Что выше крыши. Всё это делал я САМ, поэтому все катастрофы вселенского масштаба происходят до моего ввода. Постоянный ввод оформить я не удосужился (ПОФИГ!), поэтому сижу на временном, с выделенной мощностью 2,5 или 3 кВт. А вот пропадание одной фазы на столь длительный срок вырубило мне мозх окончательно. Я даже пару потребителей с фазы на фазу перецепил за это время. P.S. От просадок я в ближайшее время повешу 3х5 кВт стабилизатора. Мне надоело думать о том, разогреет микровэль ужин или нет. ---------- Сообщение добавлено 10.02.2013 в 00:00 ---------- Предыдущее было 09.02.2013 в 23:58 ---------- Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее было в 00:10 ---------- Цитата:
|
ПЭФ 301 - порядка 90 бачей. Плюс контакторы, т.к. собственные группы у них не очень.
Собственно свою схему я на ПЭФах и нарисовал. Только это 4 ПЭФ и до 20 контакторов (если одноконтактные). + совсем не детский щиток для всего этого хозяйства. А измерения я делаю на вводном щите (в доме). Что происходит у соседей? - А кто ж его знает. Очевидно, что то же самое. Иногда горит только мой фонарь уличного освещения (он на другой фазе висит), а всё агрогородковское молчит. А бывает, что и наоборот. Видать эта фаза рубится, только я этого в доме сразу не замечаю. По большому счёту, думать про ИХ проблемы мне не хочется. Исправить, устранить они их не смогут, т.к. деньгов няма. Выкручиваться нужно только самому. ---------- Сообщение добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее было в 00:50 ---------- Да, о ТПшке. Может она и слабая, только в деревне их 4 штуки, от разных 10-к. Да и подстанция 110-10 (может и 330 в 10) тут-же стоит. Через участок и поблизости ТРИ 10-ки проходит. В своё время меня это впечатлило. Думал, что с кол-вом лякстрычэства проблем не будет. Не угадал. Рубит периодически всех и везде. |
Консультец, я так и не понял до конца, напряжение скачет, или постоянно занижено?
Цитата:
|
Цитата:
А я и не буду ставить трёхфазный. Я буду ставить три однофазных. АК разница в цене 2 или 5 кВт - мизер. Если к общим затратам приводить. Зато 5 кВт на фазу гарантированно потянут. Даже если я поставлю АВР с ПЭФами, переходом на одну фазу,....... Вероятность превышения такой мощности равна нулю. В случае чего просто выключу посудомойку, или чайник, или перфоратор, ...... |
Цитата:
Цитата:
|
Консультец, а ваш генератор точно сможет автоматически запускаться? Имеет ли он такую техническую возможность?
|
Цитата:
|
|
Цитата:
|
то ли вы давно учились, то ли я плохо хз...
|
если трехфазное выпрямить через звезду ларионова, то на выходе получим 2,35 Uф т.е. примерно 540в. можно использовать 3 диода и три полупериода, тогда получим 1,16 Uф=267в. но из за того что часть полупериодов не используется имеем малый коэф. использования габаритной можности.
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее было в 19:41 ---------- Цитата:
НО! Самое главное, чтобы он автоматически отрубился (это как раз технически, как два пальца об асфальт) и не пошла фаза на фазу, фаза на ноль, и проч траблы. Я очень люблю надёжность. ---------- Сообщение добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее было в 19:44 ---------- Да. А инверторный преобразователь (если куплю) стартует сам по себе на раз. ---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее было в 19:46 ---------- Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
использовал инвертор на 1,5 кв для включения миксера на 650 вт для замеса клея когда блоки клал. когда машина была не заведена - аккума хватило минут на 10 |
Продолжительность работы ИБП зависит от величины нагрузки и ёмкости аккумулятора. При толковом ИБП аккумулятор живёт очень долго. (хитрая процессорная зарядка).
http://www.ataba.com.ua/index.php?cPath=50_93 Некоторая инфа по гелевым аккумам:http://www.ataba.com.ua/index.php?cPath=25_29 Но это для не больших потребителей, например для газ. кота и автоматики мини котельной. |
Цитата:
2. У меня есть генератор. ---------- Сообщение добавлено в 07:58 ---------- Предыдущее было в 07:50 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 08:00 ---------- Предыдущее было в 07:58 ---------- Сегодня ночью опять вырубалась одна фаза. Не надолго (минуты 4), но вырубалась. |
Цитата:
Цитата:
|
ИБП на аккуме запитывает
группу особой ответственности.(решать вам , что туда входит.) всё остальное , включая лоходильник с борщом и перфоратор- могут подождать , пока хазяйна врубит намана бензогенератор. |
Консультец, вот такой приборчик искали?http://www.ataba.com.ua/product_info...roducts_id=138
http://www.domsovetov.by/imagehostin...5e90fe9161.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...5e90b4c1b7.jpg |