Как подключить генератор к домовой сети?
Планирую покупку трёхфазного генератора (в доме трёхфазный ввод). Как его правильно подключить к щетку, что-бы при отключении света достаточно было просто завести генератор? Равномерное распределение нагрузки по фазам будет сделано.
|
seeker, надежнее завести гену и нажать кнопку на вводе, при этом отрубив поступление илипздричества от столба... я так буду делать...
|
Простая схема
http://www.domsovetov.by/imagehostin...ada3a84814.jpg Сложная схема. с резервом питания. http://www.domsovetov.by/imagehostin...ada8377457.png Ещё схема подключения однофазного генератора к трёхфазной сети http://www.domsovetov.by/imagehostin...adb17d0feb.jpg С блоком запуска http://www.domsovetov.by/imagehostin...adc841e3ef.jpg Ну а это тоже, что и первая схема, только в картинках и для 380 http://www.domsovetov.by/imagehostin...adcc725832.jpg |
Цитата:
Очень важно, какая в доме нейтраль. PEN разрывать можно и НУЖНО! PN - НЕЛЬЗЯ! И тут могут быть проблемы. От сгоревшего генератора, до падающего со столба электрика. Дело в том, что генераторы не имеют выраженной нейтрали. Т.е. появление на нейтрали в сети напряжения в 220 вольт более чем реально. И зачем 3-х фазник? Они достаточно дорогие, а необходимость в аварийном питании не столь частая. Для поддержания жизнедеятельности и однофазного на киловатта 3 хватит за глаза. ---------- Сообщение добавлено в 05:46 ---------- Предыдущее было в 05:32 ---------- Я как-то очередной бессонной ночью нарисовал себе схему АВР на ПЭФ-301. Всё красиво, всё переключается, распределяется, слабую фазу (у меня одна проседает) исключает,..... Да только одних релюх и контакторов почти на 800 баксов набежало. Посмотрел готовые решения - ещё дороже, и фазы не распределяют. А у меня был вариант пропадания одной фазы (не пойму правда как) на 6 часов. Так что пока что всё забросил. Да и выяснилось, что идти в гараж, выкатывать генератор, и т.д. ну очень лень. Есть пара-тройка аккумуляторных светодиодных фонарей. Пару часов можно пересидеть запросто. А малому даже прикольно было. |
Цитата:
нужно питать котёл, скважину, холодильники, освещение. Скважина - только стартовый ток около 4-х киловатт. Раскинуть все нужные нагрузки на одну фазу не получится. Одно дело пропадание света на час-два, другое на 10-15, такое случалось уже не раз. А зимой это совсем не комфортно. Одно дело, когда живёшь в доме один, совсем другое когда есть дети и они маленькие. Выкатывать генератор не придётся, установлю в сарае стационарно с отводом выхлопа и подачей воздуха. Нужно будет только подойти и стартонуть. Одно только не понятно, как понять, что появилось электричество в сети, если я её отрубил и молотит генератор? Вопрос покупки полной автоматики для меня отпал, когда продавцы озвучили мне сегодняшнюю статистику современной техники. Даже в самом лучшем и дорогом случае вероятность удавшегося автоматического старта при пропадании света составляет около 80%. Нафига платить такие деньги за это счастье, если оно будет заведомо глючным. Сейчас у меня стоит вопрос благоустройства (мощение плитки) и предварительной закладки кабелей между домом и сарайчиком для обеспечения энергонезависимости и всяких сигналок. |
Цитата:
Цитата:
Выключился свет, переводим выключатель в режим "Гена", соотв. замыкается контакт на звонок в режим ожидаеия напруги от основной сети... Это первое что на ум пришло. |
Цитата:
А на сеть я думал светодиод около щитка вывести. Есть - горит. Нет - не горит. |
Цитата:
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее было в 23:49 ---------- скажем так - никогда не пробовал, но теоретически на базе ПЭФ-301, компьютерного бесперебойника и, при большой мощности, магнитного пускателя (теоретически!!!) можно соорудить схему автоматического переключения нагрузки с основного питания на генераторное, причем индикацией будут светодиоды самого реле, а дополнительно в момент отключения питания до запуска генератора будет звуковая сигнализация от бесперебойника. |
Цитата:
|
Сегодня один продавала на рынке предложил заменить один дорогой трёхфазник на 2 два относительно не дорогих однофазника. Есть смысл рассматривать такие предложения?
|
Korvet068, магнитный пускатель тоже имеет управляющую катушку и для ее работы необходимо 220В, а их по условиям задачи нет и генератор еще не запущен.
---------- Сообщение добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее было в 00:10 ---------- Цитата:
|
Цитата:
|
тут нужно просто посчитать нагрузку и подобрать генератор нужной мощности.
---------- Сообщение добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее было в 00:28 ---------- а вообще насос и котел не много потянут, свет, если на светодиодах или энергосберегайках тоже, а холодильники, если их не десяток промышленных, то включаются периодически и не синхронно и не очень велика вероятность, что они все включатся одновременно, хоть и не исключено. |
Фишка в том, что 3х-фазный генератор в 6 кВт имеет на каждой фазе всего по 2,2 кВт.
Вот такие вот китайцы хитрые математики, умеют суммировать. Да и стоит 3х фазный в разы дороже 1 фазного. Поэтому есть смысл в однофазной шестёрке |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
На самом деле ПЭФы нужны именно для перераспределения. Изначально стояла проблема проседающих фаз. Потом задача была расширена. ПЭФ - штука умная, его можно использовать по разному с различной периферией. В итоге, схема может включать ИБП автоматически, а генератор достаточно дёрнуть за верёвочку. При появлении напруги в сети генератор глушится автоматом, а ИБП переходит в режим зарядки. Кстати, схему ИБП я тоже рисовал для использования обычного мощного авто. зарядного и инвертора. Это выходит дешевле, чем готовый, и мощность и ёмкость не ограничены. Напряжение от любого источника распределяется по трём фазам. P.S. Естественно, что нужны и контакторы, и реле тока, и реле напряжения,...... |
Цитата:
|
Цитата:
|
если генератор запускается вручную, зачем тогда автоматика на переключение? которая тоже будет являться возможной точкой отказа. ставьте такой трехфазный переключатель на 40 ампер и будете руками переключать. а для контроля появления напряжения в линии поставьте лампочку сигнальную есть такиенеоновые на дин-рейку вешаются занимают один юнит.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e27b77ac84.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...e27dadaae7.jpg |
Цитата:
о автоматику можно применить и на генераторе с ручным запуском, автоматически переключаться на питание от ЛЭП и ГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ генератора, но глушить не сразу, а с некой задержкой, что бы быть более уверенным, что это возобновлена подача электроэнергии, а не некий импульс возникший от очередной аварии при проведении ремонта на линии |
|
Ух ты! С Хондой и надписью 8000 ;) Сколько кВт и во что стал?
|
Цитата:
|
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Тоже сейчас в поисках схем и приборов для стыковки генератора с домашней сетью. Читаю российские форумы, там пользуют вот такие штуки:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...b867f1f4bc.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...b869ee2574.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...b86b18ba93.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...b86e7074c9.gif |
Можно сделать автоматический ввод резерва(АВР). Например вот сам АВР и схемы его подключения: http://fif.by/catalog/product_365
|
А вот такое разве не подойдет вместо всяких пакетников?
Автоматический переключатель фаз На фазу1 - внешняя сеть, на фазу2 - генератор, на фазу3 - можно еще инвертор от резервного блока аккумуляторов :) Эта штука сама переключится туда, где есть питающая напруга. АВР - тоже хорошо. |
Цитата:
АВР помимо переключения на другой источник питания может еще и автоматически запустить генератор. |
Tiger, надо думать, для чего конкретно нужен весь огород.
Конечно, бывает, когда АВР незаменим. Но, например, типичная житейская ситуация: днем вырубилось электричество. АВР сразу запустит генератор - к твоему приезду с работы весь (или почти весь) бенз в генераторе уже сгорит впустую (днем без электричества - совсем не критично для пустого дома). С переключателем фаз - ты приехал с работы, запустил генератор, прожил беззаботно до утра, вырубил генератор и поехал на работу. |
Цитата:
Этот переключатель фаз необходим для других целей. Например для случая когда проседает одна или 2 фазы. Он выбирает ту на которой лучше держится напряжение. Он не переключится на фазу, на которой полностью отсутствует напряжение. Плюс возможно для его работы надо напряжение на всех 3 фазах и от одного источника. |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее было в 17:14 ---------- Цитата:
|
Отказался от рассмотрения системы с АВР после общения с продавцами генераторов. практически все говорят одно и тоже. Какой генератор не возьми в линейке до профессиональных, будь он дизельный или бензиновый, вероятность удачного старта, особенно в зимнее время равна по их статистике 70%. При чём это не китайцы. Мне весь этот гимор не нужен. Не вижу смысла в затраченных деньгах на АВР, протяжку для него 12 жильного кабеля и т.д. Буду делать систему с рубильником для перекидки питания на гену и сеть. Покажу жене рубильник и кнопку на гене, что бы завести. После появления электричества либо автоматизирую глушение гены либо вручную в обратной последовательности. Бака хватит на 12-15 часов работы, в зависимости от нагрузки.
|
Цитата:
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее было в 19:24 ---------- Посмотрите на схему включения того же АВРа - ноль общий. |
Цитата:
Как уже говорилось, у генератора выраженного нуля нет. Т.е., в случае механической коммутации резерва, мы имеем только возможность появления фазы на нуле на столбе. В худшем случае электрик со столба свалится. В случае использования ПЭФ напрямую, всё гораздо хуже. Включившись, ПЭФ переключится на фазу электросети (тут - порядок), но "ноль" генератора останется подключённым к нулю сети. В лучшем случае, сгорит генератор, в худшем - ВСЁ в доме. И вероятность этого очень велика. ---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее было в 20:04 ---------- Да, кстати. Я нашёл таки четырёхполюсный пакетник. А в поисках выяснил, что Хагер, к примеру, выпускает специальную серию четырёхполюсников и позиционирует её как АВР. ---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее было в 20:08 ---------- Цитата:
|
Цитата:
|